партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000-2 И Matrix IV EH

Эксплуатация » C2000-2 И Matrix IV EH

Есть два прибора 1-  С2000-2 (вер.1.3 вроде) и 2 -С2000-2 в(верс2,04)  Подключаю к ним считыватели Matrix IV EH. ( подключение всех выходов кроме звука) оба используются только для ввода кода с клавиатуры. 
Прибор 1 работает нормально  с считывателем только в  режиме Точ мемори - хотя нормально считывает 80% кодов). При переключении в режим Вейган. при любом вводе кода выдает одно и тоже значение.
Замыкал клемы D1 и GND только хуже.

Прибор 2 работает нормально только в режиме Вейган - в режиме ТМ принимает только 20% кодов. 
в чем может быть проблемма ?

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

В длинной линии для ТМ. Вейганд намного более дальнобойный, но с ним, похоже, какие-то проблемы с проводами или настройкой считывателя/контроллера.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В матрикс 4 в режиме вейганд подключаются все провода дпнных д0 на д0 д1на д1 и так далее. второй момент питание самого считывателя не от прибора, а от БП  и длина линии провереряйте должно работать
и ещё одтн момент расположение матриксов относительно друг друга (взаимные помехи) 
 

8 лет 8 месяцев назад

avatar
У вас взаимные помехи хоть когда-то не давали считать карту?
У меня помехи приводили к тому, что карта читалась на всех считывателях в радиусе нескольких метров, но не к пропаже кодов.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Буквально недавно тестировал данный считыватель на предмет совместимости с нашими контролреами. С С2000-2 вер.2.01 проблем не было и по Wiegand и по TM. 

Прибор 1 работает нормально  с считывателем только в  режиме Точ мемори - хотя нормально считывает 80% кодов). При переключении в режим Вейган. при любом вводе кода выдает одно и тоже значение.

Вот тут хотелось бы поподробнее. Что означает "выдает одно и то же значение"? И глупый, конечно, вопрос - при переходе из TM в Wiegand настройки С2000-2 не забываете менять?

Я постараюсь проверить матрикс этот с С2000-2 вер.2.04. А вот с 1.3 неуверен, проблематично уже такой контроллер найти будет...

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа, а где Вы видели С2000-2 вер. 2.04 !?
На сегодняшний день максимально доступная версия С2000-2 это вер.2.01 от 01.2014, может автор ошибся и имеет в виду С2000-КДЛ вер.2.04, такая существует в природе.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, действительно С2000-2 вер.2.04 в природе не существует. Да и вер.1.3 такой у нас тоже не было, может быть 1.03. В общем, требуется уточнение.
Касаемо С2000-2 2.01 еще раз повторюсь, с данным матрикосм работает без проблем как по Wiegand, так и по TM. Причем по Wiegand вопринимает все четыре режима передачи кода кнопок.

Касаемо С2000-КДЛ, реализация считывателя там идентична С2000-2, так что проблем тоже быть не должно.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5605 раз

ЗАДАН

8 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.