Охранно-пожарная сигнализация на Сигнал-10. Прописано 9 ключей ТМ. постановка на охрану при однократном прикладывании ключа. 9 лет 2 месяца назад Леднев Алексей Николаевич 5Был случай когда считыватель сам по себе отваливался(не реагировал хотя норм подключен был) и не работал пока прибор не сбросят)))
– Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад В паспорте написано очеь туманно. Написано что ставится одним касанием и далее рассказывается про два касания если прибор работает с контроллером. Что они понимают под контроллером не понятно. После прописывания 1-го десятка ключей к системе был подключен С2000ПП, может ли он считаться контроллером. Как система понимает что 1-й десяток был прописан безС2000ПП , а последний ключ с ним, прописывали полностью отключив Сигнал-10 от линии расширения.
– Леднев Алексей Николаевич 9 лет 2 месяца назад Под контролером подразумевается ПКУ С2000/С2000М, но тогда ключи должны прописыватся централизовано, т.е. в самом пульте.
Алексей, что у Вас в системе еще установлено? – Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Конфигурацию еще бы глянуть, для более детально восприятия.
– Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад В паспорте написано очеь туманно Из руководства- При централизованном управлении разделами коды электронных идентификаторов (ключей) заносятся в базу данных сетевого контроллера с соответствующими полномочиями. При считывании идентификатора его код передаётся по интерфейсу, при этом двухцветный светодиод считывателя начинает переключаться с красного на зелёный с частотой 5 Гц, до получения ответа от сетевого контроллера (от долей секунды до нескольких секунд, в зависимости от количества устройств, подключённых к интерфейсу RS-485) Если у предъявленного ключа имеются права на управление разделом, то на индикаторе считывателя отображается текущее состояние раздела согласно таблице 5.7. При повторном предъявлении этого ключа осуществляется постановка раздела на охрану (если раздел снят с охраны) или снятие раздела с охраны (во всех остальных случаях). Каждое последующее предъявление идентификатора вызывает действие, противоположное предыдущему, т.е. если по второму предъявлению ключа осуществлялось снятие раздела, то третье предъявление ключа вызовет взятие раздела на охрану и т.д. Т.е. Если рулите разделами(есть контролер на котором шлейфы прибора объеденены в раздел), то типо должно быть два касания, но и после идёт оговорачка))) Вот из-за этого прикола и получаются непонятки... Нигде не написано через какое время(и нужно ли вообще потом двойное касание....) Потому как когдатестишь ключ делаешь два касания, зовешь человека через пол часа он приходит, а ему оказывается надо одно делать.... – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а вместе с ключем не добавляли новый раздел? 9 лет 2 месяца назад Vad 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет добавили только ключ. 9 лет 2 месяца назад Леднев Алексей Николаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4888 раз
9 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад
#ссылка