партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-КДЛ. Нужен совет профессионалов.

Проектирование » С2000-КДЛ. Нужен совет профессионалов.

В С2000-КДЛ максимальное количествоподключаемых АУ (адресных устройств) 127, возможно ли его соединить последовательно (или параллельно?) с еще одним С2000-КДЛ?
У меня по проекту 300 АУ.
Для уменьшения АУ можно использовать С2000-АР8, но какие к нему можно подключить охранные извещатели вместо С2000-СТ, С2000-ИК, С2000-СМК? Ведь они адресные, к С2000-АР8 нужно подключать неадресные.
Может быть у кого ни будь есть типовые схемы узлов?

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

А чем три КДЛа плохо? Да, кстате, каждый КДЛ имеет свою линию связи и пересекаться с другим КДЛом не может

8 лет 8 месяцев назад

avatar
А в чём заключается совет к профессионалам ?
Элементарная арифметика !Нужно 300 адресов !Отлично !
2х127=254 -мало !3х127=381 -самый раз ! А то,что 81 адрес не задействован,не беда-со временем пригодится.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С 2000 КДЛ сама в себе не работает-для её работы необходим пульт С 2000 М, к которому Вы сможете подключить до 127 устройств. Как у Вас АР8 уменьшит количество АУ? АР 8 необходим для подключения неадресных устройств, и фиксирует, грубо говоря, только норму и обрыв, но так же занимает один адрес. Смотрите сайт-там более чем подробно всё описано. 

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К С2000-М можно подключить три КДЛ?
Значит КДЛ можно соединять последовательно в шлейф?
Изначально вопрос в этом.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
КДЛы соединяются в интерфейс RS-485 + податся питание 12 вольт !
И ,конечно пульт С2000м (см.каталог типовых решений)
А дальше уже от проекта (КПБ.с2000-сп1,БИ/ БКИ) и можно много ещё что добавить !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад

Артур, теперь понятно что КДЛ я подключаю последовательно в один шлейф.

govorov27 8 лет 8 месяцев назад

их можно подключить до 126-ти штук, откидывая один адрес на с-2000м

Евгений Дещиця 8 лет 8 месяцев назад

Интересно получается, т.е. в шлейф можно подключить 126 КДЛ, а в шлейф КДЛ можно подключить еще 127 устройств.

govorov27 8 лет 8 месяцев назад

Верно!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад

Спасибо за конкретный ответ!
Теперь схема подключения прояснилась.

govorov27 8 лет 8 месяцев назад

Надеюсь, Вы не пожарной сигнализацией занимаетесь. Перед работой с новой системой не плохо бы понять хоть базовые принцыпы её построения. Тем более, что всё достаточно не плохо изложено в мануалах, прилагаемых к устройствам. 

Шапран Сергей 8 лет 8 месяцев назад

Это для проекта охранной сигнализации. Первый раз делаю.
За пожарку пока совсем не готов браться.

govorov27 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Было бы очень хорошо, если бы в Болиде сделали типовые схемы узлов нескольких устройств.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
их там масса
 

Евгений Дещиця 8 лет 8 месяцев назад

Евгений, Вы могли бы дать ссылку где показаны схемы с несколькими устройствами?

govorov27 8 лет 8 месяцев назад

И каждый интересен по-своему .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад

Вы бы написали с какой позиции Вам это интересно, Вы монтажник, наладчик, проектировщик, составляете техзадание для проектировщика? 

Евгений Дещиця 8 лет 8 месяцев назад

С позиции проектирования.

govorov27 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

паспорт на с2000м, схемы на орион-про. 
http://bolid.ru/production/orion/about-orion/orion_structurnaya_shema.html

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Схемы организации связи и построения разных там систем очень хорошо показаны (в картинках) в "каталоге типовых решений", а схемы подключений в "справочнике монтажника": http://bolid.ru/support/catalogs/
Также что бы имет представления о программировании приборов и пульта можно посмотреть записи вебинаров на эту тему: http://bolid.ru/support/study/webinars/
Просмотр вебинаров лучше по порядку, сначала "программирование с помощью программы Uprog" затем с помощью Pprog, ну а дальше уже из интереса, но эти два я считаю обязательными.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо!!!

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7414 раза

ЗАДАН

8 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.