партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-КДЛ. Нужен совет профессионалов.

Проектирование » С2000-КДЛ. Нужен совет профессионалов.

В С2000-КДЛ максимальное количествоподключаемых АУ (адресных устройств) 127, возможно ли его соединить последовательно (или параллельно?) с еще одним С2000-КДЛ?
У меня по проекту 300 АУ.
Для уменьшения АУ можно использовать С2000-АР8, но какие к нему можно подключить охранные извещатели вместо С2000-СТ, С2000-ИК, С2000-СМК? Ведь они адресные, к С2000-АР8 нужно подключать неадресные.
Может быть у кого ни будь есть типовые схемы узлов?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

А чем три КДЛа плохо? Да, кстате, каждый КДЛ имеет свою линию связи и пересекаться с другим КДЛом не может

10 лет назад

avatar
А в чём заключается совет к профессионалам ?
Элементарная арифметика !Нужно 300 адресов !Отлично !
2х127=254 -мало !3х127=381 -самый раз ! А то,что 81 адрес не задействован,не беда-со временем пригодится.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С 2000 КДЛ сама в себе не работает-для её работы необходим пульт С 2000 М, к которому Вы сможете подключить до 127 устройств. Как у Вас АР8 уменьшит количество АУ? АР 8 необходим для подключения неадресных устройств, и фиксирует, грубо говоря, только норму и обрыв, но так же занимает один адрес. Смотрите сайт-там более чем подробно всё описано. 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К С2000-М можно подключить три КДЛ?
Значит КДЛ можно соединять последовательно в шлейф?
Изначально вопрос в этом.

10 лет назад

avatar
КДЛы соединяются в интерфейс RS-485 + податся питание 12 вольт !
И ,конечно пульт С2000м (см.каталог типовых решений)
А дальше уже от проекта (КПБ.с2000-сп1,БИ/ БКИ) и можно много ещё что добавить !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Артур, теперь понятно что КДЛ я подключаю последовательно в один шлейф.

govorov27 10 лет назад

их можно подключить до 126-ти штук, откидывая один адрес на с-2000м

Евгений Дещиця 10 лет назад

Интересно получается, т.е. в шлейф можно подключить 126 КДЛ, а в шлейф КДЛ можно подключить еще 127 устройств.

govorov27 10 лет назад

Верно!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Спасибо за конкретный ответ!
Теперь схема подключения прояснилась.

govorov27 10 лет назад

Надеюсь, Вы не пожарной сигнализацией занимаетесь. Перед работой с новой системой не плохо бы понять хоть базовые принцыпы её построения. Тем более, что всё достаточно не плохо изложено в мануалах, прилагаемых к устройствам. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Это для проекта охранной сигнализации. Первый раз делаю.
За пожарку пока совсем не готов браться.

govorov27 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Было бы очень хорошо, если бы в Болиде сделали типовые схемы узлов нескольких устройств.

10 лет назад

avatar
их там масса
 

Евгений Дещиця 10 лет назад

Евгений, Вы могли бы дать ссылку где показаны схемы с несколькими устройствами?

govorov27 10 лет назад

И каждый интересен по-своему .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Вы бы написали с какой позиции Вам это интересно, Вы монтажник, наладчик, проектировщик, составляете техзадание для проектировщика? 

Евгений Дещиця 10 лет назад

С позиции проектирования.

govorov27 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

паспорт на с2000м, схемы на орион-про. 
http://bolid.ru/production/orion/about-orion/orion_structurnaya_shema.html

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Схемы организации связи и построения разных там систем очень хорошо показаны (в картинках) в "каталоге типовых решений", а схемы подключений в "справочнике монтажника": http://bolid.ru/support/catalogs/
Также что бы имет представления о программировании приборов и пульта можно посмотреть записи вебинаров на эту тему: http://bolid.ru/support/study/webinars/
Просмотр вебинаров лучше по порядку, сначала "программирование с помощью программы Uprog" затем с помощью Pprog, ну а дальше уже из интереса, но эти два я считаю обязательными.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо!!!

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8579 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.