партнерский раздел
ФорумПроектированиеВопрос по С2000-АСПТ

Проектирование » Вопрос по С2000-АСПТ

Добрый день! На объекте проектируется система порошкового пожаротушения силовых кабельных каналов (фальшполов в трансформаторной подстанции) на базе  ППК С2000-АСПТ, в качестве извещателей применяются ИП 212-3СУ (ДИП-3СУ), в качестве модулей порошкового пожаротушения Буран-2.0 (1К).
Повлияет ли на работоспособность прибора/шлейфов сигнализации наводки от электрических кабелей учитывая тот факт что шлейфы сигнализации проложены неэкранированным кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.75? Возможны ли в таком случае ложные срабатывания? Необходимо ли применить дополнительную защиту шлейфов от наводок путем замены кабеля на экранированный или прокладки существующего в металлорукаве?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Минимальное расстояние от шлейфов до силовых линий должно составлять 50см. Я бы советовал использовать экранированный кабель.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 СП 5.13130.2009 Вам в помощь.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в принципе 3су.очень терпимые и качественные.но при буранах сделайте сработку минимум от двух.

9 лет 1 месяц назад

avatar
В логике АСПТ и вообще модульного тушения, подразумевается пуск именно от двух пожарных извещателей.

Евгений Дещиця 9 лет 1 месяц назад

А еще лучше делать "пожар по двум шс", тогда вообще надежно будет.

Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад

тогда надо два ШС тянуть параллельно, неразумно, больше кабеля и больше датчиков уйдет.

Евгений Дещиця 9 лет 1 месяц назад

И по поводу 3СУ, датчик уже немолодой, я бы предложил 212-58

Евгений Дещиця 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3СУ зарекомендовал себя как надежный и непривередливый извещатель, а по поводу того что кабель паралельно тянуть и датчиков больше ставить, тут я бы сказал смотря какой объект, а то засыпит какую нибудь серверную банка и пойдет оборудования по одному  месту ляма на три. Тут уж все скажут что лучше бы "по двум пожарам" было сделано, но это ситуация спорная.
Нужно предложить Болидовцам, продумать возможность подключения к АСПТ и Поток-3Н адресных извещателей, или хотя бы сделать шлейфы как у Сигнал-10, т.е. с возможность подключения адресно-пороговых извещателей ДИП-34ПА и т.п.

9 лет 1 месяц назад

avatar
объект - кабельная шахта))) Я на паре-тройке объектов, подстанциях, в таких условиях монтировал аэрозольное тушение.

Евгений Дещиця 9 лет 1 месяц назад

"С2000-АСПТ" с адресными извещателями в процессе разработки.

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Касательно прокладки 0,5 м от силовых кабелей и СП 5.13130.2009 это Мы в курсе, вопрос был по большей степени к тем специалистам которые монтировали подобного рода систему и на практике сталкивались с срабатыванием Буранов от электромагнитных наводок. Всем спасибо кто отписался. Вопрос можно закрыть.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4651 раз

ЗАДАН

9 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.