партнерский раздел
ФорумПроектированиеНужна помощь специалиста в построения СКУД на С-2000-4

Проектирование » Нужна помощь специалиста в построения СКУД на С-2000-4

Есть необходимость построения СКУД на приборе С-2000-4 и считывателе С2000-Proxy
Обязательные требования к системе:
1. Проход через дверь с электромагнитным замком при предъявлении Proxcard .
2. Дверь должна быть разблокирована при нахождении людей в помещении.
3. При выходе последнего человека из помещения дверь должна заблокироваться через 60 секунд без предъявления Proxcard 
 

10 лет назад

avatar
а как система будет узнавать об отсутствии персонала в помещении? Это что-то из области фантастики, или излишне дорого. Тогда уж использовать с2000-2, обязать персонал прикладывать карту к считке, если даже идут парой, тогда можно думать.

Евгений Дещиця 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Выдаёте карту с правами открывающая 1 чел., и закрывающая последнему.Если вся система на АРМе то это всё прописывается через сценарииПодключение С2000-4  расписано в руководстве

10 лет назад

avatar
3. При выходе последнего человека из помещения дверь должна заблокироваться через 60 секунд без предъявления Proxcard 

Белый Степан Иосифович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это только на Арме организуете!Как прибор будет знать ск​олько человек в помещении ии у Вас однонаправленная точка доступа,как контролировать сколько вышло человек???только с2000-2 и считыватели с двух сторон, а не кнопка!

10 лет назад

avatar
Ну например поставить объемный охранный извещатель для контроля наличия людей в помещении

Белый Степан Иосифович 10 лет назад

Какая ересь... Колхоз на марше.
Нет, я не против колхоза, но надо чётко осознавать, что всяческие нестандартные решения = потеря времени, и потенциально всё новые и новые причуды заказчика.
У нас получается так, что можно открывать дверь по карточке. И можно разблокировать дверь по объёмнику. Минуты явно мало. А ну как все сели в кабинете за компами и не шевелятся. Оп, и дверь закрылась. Надо время ставить больше, 5-10 минут. Надо снаружи ставить звонок для посетителей, если дверь всё же заблокировалась, и надо в комнате ставить маячок, чтобы знать, что гости пришли и надо пошевелиться, чтобы объёмник сработал и дверь разблокировалась.
Минусы - много всего нагромождено и, по уходу последнего сотрудника, дверь ещё несколько минут будет разблокирована. Ну что ж, колхоз так колхоз и мы ставим внутри кнопку СуперБлокировки, пересилить объёмник. Пара релюшек дополнит логику. Нравится? Мне - не очень.
----------
А теперь альтернативные варианты.
1. Самый простой. Разблокировать дверь изнутри просто обычным выключателем рядом с дверью.
2. Ваш вариант без колхоза. Использовать открывающую карту, утром открывать, вечером закрывать.
3. Красивый и сложный вариант. Использовать АРМ и С2000-2, считыватель на вход, считыватель на выход, считать людей в зоне, блокировать дверь по выходу всех.

 

Андрей, Ростов на Дону 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Соглашусь бредовая затея... Но если очень хочется, то попробуйте проход по карте, шлейф 24 часа (охранный) без права снятия время восстановления 60 сек, с автоперевзятием может чёнить такое и получится из этого хотя хз надо эксперементировать

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)