Добрый день,

подскажите как подключить привода ZA 85 и VCD 204 ( при подаче питания он открывается , а при смене полярности он закрывается) к С2000-СП4
 

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

С2000-СП4 нужно на 24 Вподключение согласно схеме СП4инструкцию читали?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Инструкцию читали.
У привода есть два провода + и - (24В). Когда подаешь питание привод открывается, чтоб закрыть привод нужно поменять полярность на контактах.
из всего этого вопрос как подклчють привод чтоб он мог открываться и Закрываться?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Через реле

Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, С2000-СП4 не предназначены для управления таким видом приводов.
Можно колхозить через "С2000-КПБ" и дополнительные УК/ВК, но лучше подобрать другой тип клапанов.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключал через УК/ВК - всё работает отлично, и на КПБ и на СП4 Привода GEZE.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4675 раз

ЗАДАН

9 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.