Добрый день.
Возникла проблема при запуске объекта. Модули КДЛ и КПБ не видят друг-друга.
Все работает по отдельности. Пульт принимает события КДЛ - Внимание и Пожар.
КПБ вручную понимает управление реле. Включает/выключает нагрузку.
При событии пожар по программе Пожарный ПЦН - не происходит включение оповещения.
Сверяли рабочие программы с других систем - все однотипно.
С чем может быть связано?

Версия пульта 2.07
Могу выслать конфигурации на почту.
Моя - demys@mail.ru
 

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Высылайте на gulyugin@bolid.ru

Гулюгин Александр 8 лет 8 месяцев назад

На вкладке "реле" в программе Pprog  к реле сделайте привязку разделов от которых опреденное реле должно срабатывать, и задайте программу для управления реле.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Что за фигня при попытке ответить, не добавить комментарий, а именно ответить, выпрыгивает окно:

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Кстати КДЛ видет только С2000-СП2 и С2000-СП4.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

все это было проделано ранее - сверялись с рабочими объектами.
собственно подсказка от Болид - не обращать внимания на программу КПБ в части "не контролировать линию" - он данную опцию использует только для уведомлений.
увеличить нагрузку на выходе с помощью резистора 500ом на 12в или 1кОм на 24в, поскольку иначе КПБ в автоматическом режиме считает что линия оборвана и не включает ее.

Саломатов Дмитрий Валериевич 8 лет 8 месяцев назад

Можете конфигурации (пку и приборов желательно) скинуть на kiselev.mg@yandex.ru , а то уж больно заинтриговали сложившейся ситуацией.
И попутный вопрос: на выходы КПБ что подключено и через что, МПН или просто напрямую с использованием резистора.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

в тестовом режиме проверялось просто на табло "выход" на одном из выходов 12в через МПН с доп резистором 4.7кОм. без резисторов КПБ ругался, что есть обрыв выхода. с резисторами 4.7кОм - ему все понравилось. ни светодиоды на нем не горят. ни С2000 не ругается о проблемах. Попытка в КПБ отключить контроль линии привела получается только к тому что исчезли сообщения. Автоматическое включение нагрузки на событие так и не происходило. Если вручную с пульта включаешь 1 - все светится. 0 - гаснет.

Саломатов Дмитрий Валериевич 8 лет 8 месяцев назад

Про ошибки, а также небольшие рекомендации, написал в личку, проверьте почту. ☺

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5491 раз

ЗАДАН

8 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.