|
При сработки шлейфа на сигнал 20 smd пропадают все приборы подключенные к с2000 ,сам с20 и с2000кпб. В чем может быть причина неполадки,если она происходит почти на каждую срабтку. 9 лет 1 месяц назад Белоусов А.Н. 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приборы питаются от одного источника питания? Сопротивления на первом и на последнем приборе ставили? Что срабатывает по "пожару"? 9 лет 1 месяц назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поочередно откидывать релейные выходы и искать проблемный. 9 лет 1 месяц назад Евгений Дещиця 10921. Питания не хватает, а в режиме сработки запускаются реле и другие исполнительные устройсва, тем самым увеличивается токопотребление системы. В первую очередь нужно глянуть АКБ на блоке питания.
2. Также может быть подключена очень большая нагрузка как на реле № 4,5 Сигнала-20 так и на одно из реле С2000-КПБ. 3. Ошибки в монтаже, начиная от короткого замыкания на устройсвах или их линиях, которые запускаются во время тревожного режима, так и замыкание таковых на землю и т.п. 4. Не правильно организована линия интерфейса RS485. – Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4268 раз
9 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Долгоаршинных Дмитрий Рафаилович 9 лет 1 месяц назад
#ссылка