Проектирование » Управление вентиляцией

Здравствуйте! Нужна помощь! На объекте в случае возникновения пожара необходимо отключить приточную вентиляцию, а также организовать управление вытяжной вентиляцией  и огнезадерживающими  клапанами (при помощи подачи 220В на реле или на независимый расцепитель,  установленных в шкафах управления). Предполагается, что отключение приточной вентиляции будет организованно при помощи блока С2000-КПБ с использованием модуля подключения нагрузки. Один выход КПБ - один вентилятор. А вот  220В в шкафы управления - через УК-ВК, подключенных к выходам КПБ. Можно ли УК-ВК подключать через МПН для контроля линии или нет? Возможно ли осуществить такое управление приточно-вытяжной вентиляции или есть другие варианты ( использовать например контроллер С2000-КДЛ и С2000-СП2...).  

8 лет 7 месяцев назад

avatar
УК/ВК подключать через МПН возможно

Соболев Евгений Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Для этих целей есть чудо прибор - С2000-СП4

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Блок предназначен для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств. В моем случае для контроля оборудования уже спроектирован шкаф автоматики, вся индикация исполнительных устройств установлена в диспетчерской. Мне же просто нужен сигнал (реле) для подачи его в шкаф управления. В одном шкафу стоит реле с катушкой на 24В, во втором автомат с независимым расцепителем.
 

Бойков Павел Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. На управление шкафами возьмите лучше С2000-СП1 исп.01 (7А), если вдруг, через реле фаза побежит.
2.Вариант мало вероятный, но возможный описан вами в шкафах вентиляции - С2000-СП1 (2А), или как Вы предложили связка С2000-КДЛ с С2000-СП2 (2А) или С2000-СП2 исп.02 (1А).
3. А насчет УК-ВК - вы теряете контроль линии при переходе через нее, что нормы запрещают, нужно до шкафа, так что никаких УК-ВК.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
УК-ВК хотел установить либо рядом со шкафом управления, либо непосредственно в нем и подключить его (УК-ВК) через модуль подключения нагрузки. На сколько я понимаю линия подключенная к реле С2000-СП1 до исполнительного устройства (реле или автомат с независимым расцепителем) тоже не будет контролироваться. Но за совет благодарен, буду думать дальше.

Бойков Павел Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Это несовершенство наших норм, но ук-вк - нормотворцы говорят: "Категорическое нельзя использовать" из-за чего Болид и выпустил С2000-СП1 исп.01, аналог УК-ВК, а с другой стороны вы сигнал подали и проверить его прохождение всегда можете, а реле там будет или автомат - это никогда не угадаешь.
Реле можете что угодно подать.
Расчепитель - 24В подавать
Как-то так :-) (смайлов не хватет).

Изотов Алексей Владимирович 8 лет 7 месяцев назад

Благодарю! Будем переделывать.

Бойков Павел Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9727 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
УК-ВК

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.