Сорри за ламерский вопрос. Имеет место проект пожарной сигнализации из 20 приборов "Сигнал20м", двух блоков индикации, и пульта С2000м. Все данные приборы связаны по RS485. Длина кабеля составляет около 500 метров. В соответствии с инструкцией на С2000м Придлине кабеля более 100 метров использование витой пары обязательно. По проекту заложен кабель КСБнг-frls 1х2х0.64. НО. Наш отдел снабжения в настоящее время не может обеспечить такой кабель. Какой кабель допустимо использовать вместо КСБнг для исправной работы системы? 9 лет 3 месяца назад Суровцев Всеволод Игоревич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если у Вас на складе не простого FRLSа, то смысл что советовать, его может тоже на складе не оказаться. 9 лет 3 месяца назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо! Есть КПСнг-frls 1х2х0.5 есть КПСЭнг-frls 1х2х0.5. Использовали для шлейфов извещателей. "-" итсточников уже заложен общий для всех приборов и РИП-ов. Мне сейчас более интересует насколько адекватно будет работать RS485. Джамперы на крайних приборах - это уже как сигналы светофора. :) На предыдущем объекте использовал КПСнг-frls 1х2х0,7. Но там длина была 40 метров, и всё заработало без проблем. 9 лет 3 месяца назад Суровцев Всеволод Игоревич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё вопрос вдогонку: как использовали КСВВнг 4*0,5? Одну пару на интерфейс а другую - на минус питания? 9 лет 3 месяца назад Суровцев Всеволод Игоревич 7Тут уж как Ваша фантазия позволяет, можете пару, можете и одну жилу.
Но сразу хочу заметить что объединение минуса не всегда дает должного эффекта, особенно это сказывается если блоки питания используются типа ИВЭПР, при использовании этих блоков питания почему то идет обратный эффект, может это связано с тем что они импульсные. И еще при прокладке кабеля старайте его ложит на максимальную длину от силовых кабелей и т.п. Вообще чем кабель толще, тем лучше и еще если "-" источников питания как Вы написали уже заложен, то лучше 4-ку Вашу использовать, как пара-за жилу, что бы увеличить общее сечение. – Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас на объекте вообще в качестве RS485 использованы местные линии связи. На длине до 1200 м всё работает. 9 лет 3 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как правильно заметил Харюков Дмитрий Юрьевич (Условно говоря, телефонные кабели тоже витая пара, при данной скорости обмена интерфейса RS485 значения не имеет), я встречался с объектом в 5 этажей где в качестве RS-485 использовали ШВВП 2*0,75 при том что приборы разнесены по этажам и питались от разных фаз, а провода интерфейса проложены в запотолочном пространстве с остальными проводами здания (телефоны, вентиляция, освещение) уму не постижимо как все работало, но работало ! 9 лет 2 месяца назад Чередниченко Максим Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Полевиком" - имеется в виду П-274, т.е. "полёвка" ? 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-ПИ ставим и всё замечательно просто 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-ПИ появились сразу же, в 2000 году вроде. 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Честно говоря, вообще не используем БЗЛ. Атмосферное электричество на линии не влияло. 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89А вот у нас ,наоборот-очень часто их используем ! И что бы не создавать новой темы,хочу спросить !А на приборах сторонних производителей,(у приборов имеющих RS-485) возможно ли устанавливать "болидовские" БЗЛ ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Теоритически можно использовать, ведь БЗЛ не задействует протокол данных Орион/Орион Про, соответсвенно на работу по 485 кроме как защиты не должен оказывать влияния, как я понимаю это все равно что сетевой фильтр разных производителей, функции то теже самые.
– Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Сторонний производитель", случаем, не хочет свою С2000-РПИ сделать, 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дело в том, что я вынужден был с ними работать, сейчас на обслуживании 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Ну раз в неделю это еще повезло.
И телефон то по GSM каналу работает, а РПИ на частоте 2405...2483,5 МГц. На самом диапозон частот РПИ пересекается с частотами сотовой связи. Вот кстати интересная статейка про частоты:http://www.exclusive-comfort.ru/faq-chastoty-svyazi-gsm.shtml – Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Э-э-э, какой по-Вашему диапазон частот GSM или Wi-Fi ? 9 лет 2 месяца назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И так, Об RS485. В настоящее время произвожу пуско-наладку системы. Для интерфейсного кабеля применил КПСнг-frls 2х2х05. Две жилы - RS, одна - выравнивание потенциалов (Сигналы-20 питаются от разных РИП-ов) и одна - резервная. По началу пульт С2000м "терял" один из крайних приборов. И это было из-за снятой перемычки оконечного резистора в нём. После наведения порядка с перемычками приборы теряться перестали. 8 лет 10 месяцев назад Суровцев Всеволод Игоревич 7И это лишний раз подтверждает что нужно внимательно читать РЭ и следовать рекомендация производителя.
– Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад Вскволод Игоревич, ну работает и хорошо, хотя я бы использовал КПСЭнг 1х2х0.5. всегда стараюсь использовать экранированные кабели. а для выравнивания потенциалов задействовал бы экран. Применение экеранированных кабелей избавляет от многих раздумий впоследствии и позволяет не обращать внимания на расстояния до силовых линий
– Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Но ведь РПИ как-то тестировалась ?И явно без выезда в сельскую местность !..." 8 лет 9 месяцев назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89По поводу РПИ. Не так давно (месяца полтора назад) пришлось устанавливать на одном объекте 14 шт. РПИ. После того, как были созданы две "подсети" со своим мастером в каждой - связь вне нареканий. Остальные 12 РПИ работали в режиме ретранслятор. Конечно, время покажет как все на объекте в дальнейшем будет, но на данный момент лично я РПИ-шками доволен.
– Шлыков Евгений Дмитриевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А у нас, установлены платы (разработанные самолично), которве занимаются тем, что размыкают на 4 сек. С2000-РПИ, систеиа работает как часы.. 8 лет 9 месяцев назад Харюков Дмитрий Юрьевич 89Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |