партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПО RS485 вопрос.

Инсталляция, монтаж » ПО RS485 вопрос.

Сорри за ламерский вопрос. Имеет место проект пожарной сигнализации из 20 приборов "Сигнал20м", двух блоков индикации, и пульта С2000м. Все данные приборы связаны по RS485. Длина кабеля составляет около 500 метров. В соответствии с инструкцией на С2000м Придлине кабеля более 100 метров использование витой пары обязательно. По проекту заложен кабель КСБнг-frls 1х2х0.64. НО. Наш отдел снабжения в настоящее время не может обеспечить такой кабель. Какой кабель допустимо использовать вместо КСБнг для исправной работы системы?

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

Если у Вас на складе не простого FRLSа, то смысл что советовать, его может тоже на складе не оказаться.
Лучше напишите что есть на складе, а из этого уже чего нибудь подберем.
У меня лично на такой длине и даже больше, нормально работает КСВВнг 2*0,8, КСВВнг 4*0,5. Главное правильно огранизовать линию интерфейса, и помнить что у интерфейса не два провода, а при питании проборов от разных источников питания три провода, т.е. "А"  "В"  и  "-" источников питания, также нужно помнить про перемычки джампера, должны быть установлены на первом и последнем приборе, на остальных должны быть сняты.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! Есть КПСнг-frls 1х2х0.5 есть КПСЭнг-frls 1х2х0.5. Использовали для шлейфов извещателей. "-" итсточников уже заложен общий для всех приборов и РИП-ов. Мне сейчас более интересует насколько адекватно будет работать RS485. Джамперы на крайних приборах - это уже как сигналы светофора. :) На предыдущем объекте использовал КПСнг-frls 1х2х0,7. Но там длина была 40 метров, и всё заработало без проблем.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё вопрос вдогонку: как использовали КСВВнг 4*0,5? Одну пару на интерфейс а другую - на минус питания?

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Тут уж как Ваша фантазия позволяет, можете пару, можете и одну жилу.
Но сразу хочу заметить что объединение минуса не всегда дает должного эффекта, особенно это сказывается если блоки питания используются типа ИВЭПР, при использовании этих блоков питания почему то идет обратный эффект, может это связано с тем что они импульсные.
И еще при прокладке кабеля старайте его ложит на максимальную длину от силовых кабелей и т.п.
Вообще чем кабель толще, тем лучше и еще если "-" источников питания как Вы написали уже заложен, то лучше 4-ку Вашу использовать, как пара-за жилу, что бы увеличить общее сечение.

Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас на объекте вообще в качестве RS485 использованы местные линии связи. На длине до 1200 м всё работает.
Разветвления в основном на кроссе телефонной станции через С2000ПИ. Условно говоря, телефонные кабели -
тоже витая пара, при данной скорости обмена интерфейса RS485 значения не имеет.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как правильно заметил Харюков Дмитрий Юрьевич (Условно говоря, телефонные кабели тоже витая пара, при данной скорости обмена интерфейса RS485 значения не имеет), я встречался с объектом в 5 этажей где в качестве RS-485 использовали ШВВП 2*0,75 при том что приборы разнесены по этажам и питались от разных фаз, а провода интерфейса проложены в запотолочном пространстве с остальными проводами здания (телефоны, вентиляция, освещение) уму не постижимо как все работало, но работало !

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Полевиком" - имеется в виду П-274, т.е. "полёвка" ?
Ну и замечательно всё, должно работать, а БЗЛ зачем ?

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-ПИ ставим и всё замечательно просто

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-ПИ появились сразу же, в 2000 году вроде.
Вот почему несколько лет назад цену вздрючили ровно на 1000 рублей, непонятно.
Стоили 1500, стали стоить 2500.
А вообще вполне себе устройство для ответвлений и построения сети.
Как удлинитель тоже работает замечательно просто. Главное - не пытаться на
озолированную линию "0" подключать, глючит весьма оригинально.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Честно говоря, вообще не используем БЗЛ. Атмосферное электричество на линии не влияло.
Правда, 200 метров именно по улице (не по стене здания) у нас как то не случилось.
Кабели телефонные по улице местами проходят, от грозы никак не зависят.
При грозах, помнится, вылетали только ИПР-3СУ, почему - непонятно. Причём стояли они
в помещениях на шлейфах, опять же в помещениях.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
А вот у нас ,наоборот-очень часто их используем ! И что бы не создавать новой темы,хочу спросить !А на приборах сторонних производителей,(у приборов имеющих RS-485) возможно ли устанавливать "болидовские" БЗЛ ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Теоритически можно использовать, ведь БЗЛ не задействует протокол данных Орион/Орион Про, соответсвенно на работу по 485 кроме как защиты не должен оказывать влияния, как я понимаю это все равно что сетевой фильтр разных производителей, функции то теже самые.

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Сторонний производитель", случаем, не хочет свою С2000-РПИ сделать,
которая будет нормально работать ? Причём в "болидовском" протоколе

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дело в том, что я вынужден был с ними работать, сейчас на обслуживании
несколько пар С2000-РПИ. Система в чистом поле работает, но вы у себя на Болиде
попробуйте в пределах одного производственного цеха её поставить.
Почему, чёрт возьми, телефон за 1000 рублей связь не теряет, а ваше
замечательное устройство за 6000 рублей (пара) умудряется её терять  раз в неделю

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Ну раз в неделю это еще повезло.
И телефон то по GSM каналу работает, а РПИ на частоте 2405...2483,5 МГц.
На самом диапозон частот РПИ пересекается с частотами сотовой связи.
Вот кстати интересная статейка про частоты:http://www.exclusive-comfort.ru/faq-chastoty-svyazi-gsm.shtml

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Э-э-э, какой по-Вашему диапазон частот GSM или Wi-Fi ?
В данном конкретном случае применён диапазон Wi-Fi (кстати, зачем ?)
Я и говорю о том, что идея - замечательная, но воплощение ...
Во-первых, дорого (что и неудивительно, элементная база на 2,4 ГГц - не самая дешёвая)
во-вторых, ну поставьте вы прерыватель какой-нибудь на 0,5-1 сек, который на интерфейсе RS-485
не даст прерывания
 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И так, Об RS485. В настоящее время произвожу пуско-наладку системы. Для интерфейсного кабеля применил КПСнг-frls 2х2х05. Две жилы - RS, одна - выравнивание потенциалов (Сигналы-20 питаются от разных РИП-ов) и одна - резервная. По началу пульт С2000м "терял" один из крайних приборов. И это было из-за снятой перемычки оконечного резистора в нём. После наведения порядка с перемычками приборы теряться перестали.

8 лет 2 месяца назад

avatar
И это лишний раз подтверждает что нужно внимательно читать РЭ и следовать рекомендация производителя.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Вскволод Игоревич, ну работает и хорошо, хотя я бы использовал КПСЭнг 1х2х0.5. всегда стараюсь использовать экранированные кабели. а для выравнивания потенциалов задействовал бы экран. Применение экеранированных кабелей избавляет от многих раздумий впоследствии и позволяет не обращать внимания на расстояния до силовых линий

Докукин Игорь 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Но ведь РПИ как-то тестировалась ?И явно без выезда в сельскую местность !..."
Я Вас умоляю .... Кладут два С2000-РПИ на столе рядом друг с другом, настраиваются,
затем разносятся в пределах одной комнаты 20-30 кв.м, тестируются в течение 1-2 недель - Вуаля !
Готовый прибор !!!!

Насчёт экранированных кабелей - не любят, они, коты, сетевую связь. На короткое расстояние - до 100 м,
вполне себе решение А + В + 0, если больше - косячит.

8 лет 1 месяц назад

avatar
По поводу РПИ. Не так давно (месяца полтора назад) пришлось устанавливать на одном объекте 14 шт. РПИ. После того, как были созданы две "подсети" со своим мастером в каждой - связь вне нареканий. Остальные 12 РПИ работали в режиме ретранслятор. Конечно, время покажет как все на объекте в дальнейшем будет, но на данный момент лично я РПИ-шками доволен.

Шлыков Евгений Дмитриевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А у нас, установлены платы (разработанные самолично), которве занимаются тем, что размыкают на 4 сек. С2000-РПИ,  систеиа работает как часы..
Насчёт, "в дальнейшем", конечно, посмотрите. С2000-РПИ, после пропадания, сама по себе не появляется в сети (косяк разработчиков)

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6672 раза

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.