Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подключить в шлейф ИП212-54Р1 к прибору Сигнал 20П SMD. Заранее спасибо. 9 лет 3 месяца назад лелявин андрей сергеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я только в начале науки, что такое РЭ? 9 лет 3 месяца назад лелявин андрей сергеевич 2Руководство по эксплуатации, в Болиде иногда этот термин заменяют на "этикетка", это если что то скачивать с сайта.
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Руководство по Эксплуатации !Прикладывется к любому оборудованию ПС,где указывается его соответствие нормативным документам,а так же описание изделия,принцип действия,порядок монтажа,работы по обслуживанию !После окончания монтажных работ передаётся Заказчику !И ещё много чего.Но схемы подключения там должны быть обязательно !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Кстати датчики на самом деле геморойные, к ним еще нужно отдельно питание тащить, а это уже 4 провода, вместо обычно двух, может есть смысл что нибудь другое использовать, например очень распространенные ИП212-141М.
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад НУ надо же,Михаил,пока "смолил папироской" уже опередил !
Тоже самое хотел написать ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Как представишь людей,которые "на весу" и в темноте это чудо техники расключают-по любому закуришь !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Кто создает подобное нечто, тот его не устанавливает и не обслуживает. Отсюда и ноги растут.
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад я бы производителей посылал "на картошку" в поле на установку своей продукции)) И если уж ставить этот датчик, то питание выпускать с контролируемого реле с установкой мпн гденить в конце, что бы не было ситуации, когда все датчики мертвые и никто не слухом не духом.
пс: а еще, с садистским удовольствием посылал бы проектировщиков на монтаж и ТО своих же проектов) – Евгений Дещиця 9 лет 3 месяца назад Евгений !А проектировщики то тебе чем "насолили"!
А вот загнать на стремянку и надеть на голову фонарик- производителям хочется ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Да и проектировщики попадаются мягко говоря "лузеры", в какой то из тем писал как один такой проектировщик "очень солидной фирмы" по словам заказчика. ИПДЛ-52СМД напрямую, подчеркиваю что на прямую к КДЛ собирался подключить.
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад например запроектировать установку аспирационников на высоту в 13 метров, при этом выдать неправильную схему расключения, карта адресов через ..опу составлено, да и руководство монтажом тянуло с наладчиком и позвали меня, когда был упущен момент с первичной наладкой. Монтажникам (несколько бригад) раздали приборы и извещатели, так как они пообещали сами все запустить. Я месяц убеждал руководство, что объект такого объема сразу должен быть под контролем пусконаладчика. В итоге получилось полное убожество.
– Евгений Дещиця 9 лет 3 месяца назад Всё-таки надо и об авторе вопроса вспомнить !
Андрей Сергеевич, вы сначала соберите эту систему внизу,а не на потолке и обробуйте.Если будет работать,тогда уж и устанавливайте на потолок!А то так от "рук отстанете"! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4069 раз
9 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Словом,как обычный тепловой ! Схема подключения - РЭ на извещатель .
Тип ШС "Сигнал 20П "-3(тепловой), время 255 !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад
#ссылка