Имеем пожарную сигнализацию на КДЛ и ДИП, оповещение на  КПБ, а так же сигнал-20п, СП1 для управления системой пожаротушения(задвижки aumamatik + манометры + насосы). Вопрос: Существуют ли типовые или оптимальные конфигурации для таких систем? Например, удобнее объединять ДИПы и шлейфы  от задвижек в один раздел или разные для реализации слаженной работы дистанционного и автоматического пожаротушения. Кто как делает?  

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

дипы группирую по помещениям(разделам), управление реле от необходимых разделов

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не пожалейте времени, нужен всего один вечер, и посмотрите записи вебинаров на сайте, сначала на тему программирования Uprog, затем Pprog, что бы хоть представление иметь что в руки попало. Потому как однозначного ответа на вопрос Вы не получите, а только набор базовых рекомендаций, из которых половина будет для Вам темный лес, тем более любой объект и любая система требует персонального подхода и логики работы.
Ссылка на вебинары: http://bolid.ru/support/study/webinars/

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Согласен !Даже одинаковый набор приборов,и задачу,которая поставлена,каждый наладчик выполнит по-своему !И 2-х одинаковых конфигураций Вы не найдёте !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Итог - стандартных конфигураций НЕТ! Не нужно экономить на пусконаладчиках, сколько объектов не попадалось с такими "кроильщиками" итог почти всегда один - вызывается пускач когда все сроки завалены, трудозатраты наладчика больше и соответственно сэкономить неудалось.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Стандартная конфигурация только одна - по тревоге должно отработать определенное количество выходов. А уж насколько информационных лампочек разбить объект, это дело субъективное.

Петухов Андрей 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сложностей заставить отрабатывать  оповещатели и вторичные приборы по сигналу от пожарных извещателей нет. Вопрос в правильной и удобной структуре системы ПС И ПТ для последующей организации четко работающего алгоритма с условиями, например: не сработал ЭКМ - значит, нужно включать резервный насос, при этом, отключать основной; так определить информационные контакты задвижек в шлейфы, что бы можно было останавливать систему в случае аварии, но различать несиправность на каждом направлении.
Спасибо всем кто откликнулся.  

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Руслан, Вы немного неправильно сформулировали свой вопрос, нужно было перечислить оборудование с указанием версий и количеством, также количество и марку извещателей, и т.д. Проще говоря перечислить все железо объекта, тогда картина что можно сделать в конкретно Вашем случае была бы более прозрачной, и советов было бы больше, может даже кто нибудь бы пробную конфигурацию написал бы для наглядности.
Говоря в двух словах - перечислить железо и указать тех. задание.
Попробуйте переформулировать свой вопрос, а то получается что и помощь хочется, и не знаешь в каком направлении идти.
 

Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад

основной насос, ЭКМ , резервный - это все задача прибора ПОТОК-3Н, который конфигурируется по вашим задачам.

Евгений Дещиця 8 лет 7 месяцев назад

Руслан !Всё дело в том,что на базе приборов Сигнал-20п и СП-1конечно собрать такую схему можно !Но полноценного контроля добиться не удасться !И правильно указал Евгений,что в данном случае нужно использовать ПОТОК-3Н !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, оборудование закуплено и установлено, т.е. вариантов нет. Система состоит из: Сигналов-20П - 11 шт(вер. 2.05), БКИ-1шт(вер 2.25), СП1 - 18шт(1.56), С2000М(2.07), КДЛ, КПБ, ДИП-34А-01-02 - 200 шт. Подразумевается 10 направлений пожаротушения на каждом из которых установлены задвижки АумаМатик, после них ЭКМ. А также два резервных насоса и один основной. Каждая задвижка снабжена четырмя контактами, отражающими состояния: открыто, закрыто, авария, ручное управление. Эти сигналы  поступают на шлейфы  Сигнала-20П(сигналы от ЭКМ тоже). Для управления задвижками используются СП1: необходимы два реле - команда "открыть", команда "закрыть". Управление пожаротушением возможно в  автоматическом режиме и ручном режиме - через БКИ. Должен быть реализован алгоритм включения резервного насоса в случае неисправности основного, блокировка одного направления пожаротушения во время работы другого, так же должны приниматься во внимание сигналы состояния задвижек. Еще должен осуществляться контроль и управление системой вентиляции(здесь пока вообще темный лес). 
Отсутствует документация , описывающая подробно алгоритм работы системы(время на сработку ЭКМ с момента пуска, время на открытие задвижки, влияние на алгоритм работы состояние контактов задвижки, необходимо ли отлючение основного насоса в момент работы резервного и т.д.), поэтому многие вещи приходиться предполагать и общаться с наладчиками гидравлической части оборудования. Понимаю, что сложно что-то советовать не имея полной информации, поэтому и спрашивал о "типовых" или "оптимальных" конфигурациях.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
отжешьёпрст)) Интересная конфигурация намечается, судя по техзаданию и количеству оборудования, о стандартой конфигурации здесь и говорить нечего, только творческий подход пусконаладчика. Был бы объект в Питере, я бы взялся за пусконаладку. Что представляет из себя автоматика управления насосами? Модульная станция? Если да, то в ней должен быть реализован вариант запуска резерва.

Евгений Дещиця 8 лет 7 месяцев назад

Так ведь если есть насосы, то это уже нужен Поток-3Н.
И что за ЭКМ, не встачал подобного?

Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад

Про автоматику управления насосами- выясню, спасибо. 
ЭКМ - электроконтактный манометр. Потоков-3Н  - увы, нет...

Кинзябулатов Руслан Рауфович 8 лет 7 месяцев назад

Манометр то встечал такой, просто думал может что другое под этой аббревиатурой имеет в виду.

Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4421 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

PProg
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.