Здравствуйте есть ли какая нибуть возможность в приборе УО-4С, версия 2.50 отключит звуковой сигнал при потере связи с абонентом. а то человек не поднимает трубку и уо-4с начинает пищать 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
"Разрешить подъем трубки" это когда на сигнализацию звонить для управления. эта функция авария связи появилась только в версия 2.50 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13В Руководстве на прибор в таблице 2 указаны все виды звуковых сигналов !
Возможно -это "Авария линии связи" и прибор просто не дозванивается ? Ни чего удивительного-тема уже рассматривалась на форуме !Но что бы абонент не "поднял трубку" и прибор "запищал"-это (честное слово)- что-то новое . – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад А тема действительно интересная !Прав Артём Александрович,что такая функция в приборе должна быть обязательно !"Доставка сообщений" тоже контролируется !Не зависимо от того работает прибор в системе или "автономно"!А вот каким образом( звуком,светом,комбинированно ?С правом отключения??? Без права отключения???) Это надо почитать !Или задать вопрос конкурентам!(Каким образом они выполняют эту функцию)
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад А теперь вопрос форумчанам !Не сочтите за "правокацию"!
В более ранних версиях разве этого не было ??? Если это ППКОП с функцией передачи по GSM,то в "автономнике" она тоже должна была быть !Возможно была реализована как-то по другому ?Честно скажу,опыта с этим прибором маловато ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад эта функция была, но сводилась она к тому что начинал мигать "режим" а так как в автономке когда человек пришел домой, оключил сигнализацию зачем ему слушать сообщение о снятии! Так как он сам снял ее с охраны! Он либо не поднимает трубку либо скидывает звонок
– Косолапов Роберт Игоревич 9 лет 3 месяца назад В "автономке "понятно" !Сам хозяин-сам себе голова !
А если прибор находился в режиме "Мастер" ?И контролировал ,допустим 2 прибора(пожарка +охранка),с выводом на телефон пользователя ?2 прибора( Сигнал-20М+УО4-С)"Тревога",а сообщение доставлено ???Извините,первоначально указал приборы,работающие с ПКУ,-режим "Ведомый" !Тут всё понятно ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Роберт Игоревич !Спасибо,разобрался !Всё нормально !
Если объект "на охране" телефона пользователя и в помещении ни кого нет,то и пищи он "на здоровье"-ни кому не мешает ! вернётся хозяин домой( либо ограбили,либо на пепелище)-сам виноват !Для глухих два раза обедню не служат ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
прибор звонит! Я скидываю звонки или просто не поднимаю трубку как на снятие так и на взятие, через 5-10 секуннд прибор начинает сигнализировать "аварию линии связи" и пищать зумером, система считает что не дозванилась до абонента. А если дослушать сообщение до конца, то все впорядке! 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Возможно полное отключение индикации прибора при включенном параметре «Отключение индикации на приборе» в программе Uprog. В этом случае прибор, не зависимо от режима работы, не индицирует звуком или светом состояния собственных шлейфов, связи, питания и считывание идентификаторов. Активным остаётся индикатор GSM.
Кроме этого я ни чего более полезного не нашёл ! Но ,ситуация любопытная ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Конфигурацию прибора можно обозреть?
А также что еще идет в комплекте из оборудования? – Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Речевые сообщения Все речевые сообщения начинаются с фразы «Внимание, сообщение с объекта», затем идет код объекта и само сообщение. Речевое сообщение по данному направлению считается доставленным, если было прослушано полностью, включая заданное количество повторов сообщения. В противном случае «УО-4С» будет пытаться повторно устанавливать связь и передать сообщение, установленное количество попыток передачи сообщений по голосовому каналу.* * Если у абонента включена услуга «Кто звонил» (или подобная ей), то повторный набор номера осуществляться не будет. «УО-4С» исп.02 АЦДР.426513.010-02 РЭ Изм.24 АЦДР.5151-15 от 16.03.2015 19
Скорее всего в телефоне пользователя установлена функция " Запрет входящих,которых нет в телефонном справочнике "! Или подобная ей !Занесите в телефон пользователя номер Sim-карты и обозначьте его "Объект "( или как-то ещё) – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
уо-4с стоит автономно про отключение индикайции думал но тогда и звука сасания ключем не будет и отсчета выхода! конфигурацию не выгрузил, сигнализация уже стоит у клиента! 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13В комплекте, в смысле какие еще приборы, пульт например или КДЛ.
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Если режим "автономный"-то всё понятно !Прибор один ! Михаил имел ввиду,что прибор в состоянии "ведомый 1" или "ведомый 2" ,соответственно пульт +приборы !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я устанавливаю уо-4с уже много лет никогда так не делал. 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а интерестно не льзя версию 2.50 снизить? тогда проблема решится 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Хотел же предложить,да не решился !"Откатите" его назад !В смысле версию "понизьте"!
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
там если мне память не изменяет в 2.50 есть изменения в плате по сравнению с предыдущими версиями 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13В таком случае нужно добиваться нормальной работы прибора этой версии!
Как вариант: поменяйте Sim-карты местами или поменяйте на более ранние !Операторы возможно установили какую-нибудь "штуковину",вот и идут сбои ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
2,47 заменяема 2,50 думаете обратно не получится? 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приборы версии 2.50 имеют общую аппаратную базу с приборами версий 2.47 и 2.48. Можно откатить до верси 2.47. 2.48-2.50 - это приборы, сделанные в соответствии с новым пожарным ГОСТ 53325, отсюда и такое количество изменений в функионале и индикации. В следующих версиях должна появиться возможность отключения звукового сигнала при потере связи с абонентом. Сейчас можно лишь отключить всю индикацию прибора соответствующим влагом через Uprog. 9 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а не дадите ссылочки на прошивки 2.47 и 2.48 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Да кстати на счет ссылок на прошивки, тоже хотелось бы для коллекции, а то на сайте максимально доступная это версия 2.40
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ссылочки не дам - пишите на support@bolid.ru 9 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534А что в письме писать? Дайте прошивки, или по какой нибудь форме заполнить?
– Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пишите, что УО-4С надоедает пищанием пр потре связи - отключение индикации вас не устраивает - просьба прислать прошивку для прибора версии 2.47. Только хочу предупредить, что в 2.47 могут быть ошибки функционала, котрые были исправлены только в последних версиях. Сейчас в тестировнии версия 2.51 - там есть изменения, связанные с индикацией и исправлены существенные баги в работе. Думаю, в сентябре должна быть готова 9 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подобное письмо уже вчера отправил за исключением замена прошивки. жду ответа 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13Роберт Игоревич !Если не затруднит,о результатах оставьте на форуме пару слов !
Проблема заинтересовала !А использовать прибор "без индикации" в "автономке"- это не вариант ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
пришло письмо от службы технической поддержки 9 лет 3 месяца назад Косолапов Роберт Игоревич 13https://cloud.mail.ru/public/9T5p/ytras3hs9
прошивка 2.47 прислали – Косолапов Роберт Игоревич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не забудьте, что в более старых версиях могут всплыть ошибки, которые были исправлены позже. 9 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артём Александрович !Этот вопрос давно хотел задать и именно Вам ,как специалисту по СПИ ! 9 лет 3 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Как я понимаю уо4-с - это игрушка в основном для частного применения(дачный домик итп) как СПИ она счас даже и не рассматривается особо...ПГЕ -это сырая игрушка которая должна прийти на смену езернету, но пока флагман по ходу с2000-эзернет, хотя даже в нём косяки прошивок выявляют довольно часто, да и требования растут к преобразователям... Думаю навряд ли болид будет заморачиваться с полноценными автономными приборами, для примера можно глянуть тему про сигнал 20м хотелки и ответы)))(выгодней продать ''дешевый" передатчик, "дешёвый" БП, и "дешёвый" прибор, чем собрать всё в кучу и получить автономник)
– Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 3 месяца назад Дмитрий !Если УО-4 С не рассматривать как СПИ !А в качестве прибора для частного применения -это слишком дорогая игрушка !Удивительно,что УО-4С,где 1канал СПИ(GSM) стоит дороже С2000-PGE ,где их 3 .
Даже дело не в деньгах !А в последнем сообщении !Что бы "новую" версию прибора "откатывать " на старую ? Обычно делается наоборот !Я ни кого не хочу "зацепить "-но факты вещь упрямая ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
PGE - это не сырая игрушка, а вполне взрослый прибор на другой схемотехнике с совсем другим потенциалом и возможностями. Основное назначение PGE - оконечное устройство передачи извещений для работы с АРМ ПЦО Эгида-3. Прибор прошёл сертификацию по пожарному ГОСТ 53325. Он в отличии от УО-4С имеет 8 адресатов для трансляции, и по 3 резевных канала канала на каждый адресат, настройка через WEB, 3 разных канала связи (GSM, проводная сеть и телефонная линия), расширенные (по сравнению с темже УО) протоколы (например, СМС Эгида-3 умеет передавать все события от АСПТ и Потока), у него нет ограничений на количество символов в описании зон, как это сделано в УО, есть возможность дать описание разделов - в результате СМС будут длинее и более "красивыми". У него новый GSM чит SIM900 с поддержкой 3G. Он в отличии от УО может управлять релейными выходами других приборов через СМС и разделами в режиме Мастер.... и много чего ещё. Но ведь это и новый прибор, он разрабатывался совсем под другие требования. 9 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Спасибо,Артём Александрович за полный ответ !
Теперь мне всё понятно !Если за С2000-PGE будущее,то стоит его изучить досканально ! А УО-4С ? Не знаю,посмотрим,что будет в новой версии ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
PGE - это не сырая игрушка, а вполне взрослый прибор на другой схемотехнике с совсем другим потенциалом и возможностями. Чтобы так сказать, нужно чтобы прибор был задействован в серьёзных проектах, и не меньше года, при этом без нареканий,а наоборот даже, и при этом с положительными откликами 9 лет 3 месяца назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
PGE работает с АРМ ПЦО Эгида-3 во мнггих городах России уже больше года - Воронеж, Севастополь, Респ. Мордовия, Казахстан, Калининград, Москва, Хабаровск и многие другие. Объекты, например: Сбербанк РФ, ТатНефть, объекты уголоной и газовой промышленности. Конечно, прибор не без греха, но мы его совершенствуем, у него хороший потенциал. 9 лет 3 месяца назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос скорее всего нужно адресовать Артёмц Александровичу, но может кто нибудь еще подскажет: " Уо-4С на самом деле не поддерживает эту функцию и ни подключение микрофона, ни динамика в приборе не реализовано." Но в тоже время, в руководстве начиная с версии 2.28 (более ранние мне не попадались) указанно что данная возможность существует, и ко всему этому на самом приборе имеются клеммы для подключения микрофона и динамика. Кто нибудь поставит ясность в данном вопросе? 8 лет 11 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Действительно, поддержка есть. Можно подключить электретный микрофон, в котром ёмкость нужно подбирать эмпирически. Проблема в том, что нет отдельной платы обработки звука, шумоподавления - разводка платы это сделать не позволяет, поэтому в микрофоне будут слышны все шумы , работа GSM модема, дросселей питания и т.д. Понятно, что для полноценного комфортного использования этого не достаточно. Динамик подключить можно, толко вот в функции домофона работать не получиться. Иными слованми - нужен микрофон- подключайте, толко вот консультацию по этому вопросу мы оказать не сможем - придётся обойтись своими силами. 8 лет 11 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, большое за быстрый и понятный ответ. 8 лет 11 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Еще один вопрос в догонку, какое сопротивление и мощность допускается у подключаемого динамика?
– Киселёв Михаил 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выявил недочет в работе УО-4С в режиме "Ведомый-2" под управлением С2000М v2.07 - нет передачи сообщения о режиме "Пожар2" с ППК Сигнал-10 v1.11. Т.е. состояния - Обрыв, КЗ, Внимание, Пожар (обычный Пожар1) передаются нормально, а вот если шлейф загнать в режим "Пожар2", то на табло пульта состояние отображается, а передачи сообщения не происходит. Т.е., например на одном и томже шлейфе ППК Сигнал-10, если включить "Блокировку перезапроса пож.входа" то он при подтверждении срабатывания двух извещателей (после перезапроса) переходит в режим "Пожар1" - сообщение о пожаре уходит, а при отключенной "Блокировке ......"" он при этом переходит в режим "Пожар2" и сообщение не уходит. 8 лет 11 месяцев назад Коробов Дмитрий Юрьевич 11Ну сейчас выходные, наверное только после них получите ответ на свой вопрос.
– Киселёв Михаил 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УО-4С ничего не знает о событии Пожар 2. Поскольку оно виртуальное и появилось уже после разработки прибора и его протколов. Кроме того, данное событие не входит ни в один стандартизированный протокол (DC05, DС09, Contact ID). Прибор С2000-PGE умеет транслировать денное событие по протоколу SMS Эгида-3 и только - т.е. Например, в Эгида-3 вы его получите. А если версить ГОСТ 53325 - событие специфическое и предназначено для ПЦО. 8 лет 11 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артем Александрович, ответьте всеже именно по сопротивлению и мощности динамика, который можно подключить к соответствующим клеммам УО-4С, без риска сжечь выходные цепи усилителя. Спасибо. 8 лет 11 месяцев назад Коробов Дмитрий Юрьевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Номинал ёмкости и сопротивления необходимо подбирать исходя из конкретной установки и остаточных шумов, передающихся в микрофон. Мы этого делать ни разу не пробовали, данные нам не предоставили, поэтому не могу дать более точную информацию. Вот здесь https://yadi.sk/d/-nehTpLjmVnqR лежит схема подключения. 8 лет 11 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы опять перевели ответ на подключение микрофона, а я спрашиваю именно про Динамик - высокоомный типа "телефонного капсуля" от 32 Ом и выше, или низкоомные динамики - 4, 8 или 16 Ом подключаются к ВЫХОДУ усилителя? 8 лет 11 месяцев назад Коробов Дмитрий Юрьевич 11Как то странно получается, прибор создали, клеммы припаяли, в РЭ про эти клеммы написали, а дать более точную информацию никто из разработчико дать не может, со стороны выглядит как не доведенная до конца инженерная мысль.
– Киселёв Михаил 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5480 раз
9 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не уверен,попробуйте !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад
#ссылка