Здравствуйте, настроили УРВ по входу/выходу через одну дверь, считыватели подключены правильно, вход-выход пишется и отображается корректно, только в самом УРВ при входе пишет Расчет ведется-нет, а при выходе расчет ведется - да, соответсвенно время проведенное внутри помещения не считается, а только время вне зоны. Соответсвенно вопрос, как настроить наоборот, в самих настройках УРВ, да и в Орионе ничего подобного не нашел. 9 лет 3 месяца назад Меркулов Павел Петрович 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В АБД уровни для УРВ правильно настроены??? 9 лет 3 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321перепробовал все и разные уровни доступа и разные уровни УРВ, УРВ общий по подразделению, все равно при входе расчет не ведется и НЕТ горит красным, а при выходе все нормально и считается
– Меркулов Павел Петрович 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообщем проблема заключалась в том что в АБД зоны доступа были прописаны считывателям 1-0, а в самом приборе 0-1, поменял зоны напрямую в приборе все стало корректно отображаться, вопрос снят. Спасибо! 9 лет 3 месяца назад Меркулов Павел Петрович 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий