партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСинхронизация пользователей

Инсталляция, монтаж » Синхронизация пользователей

Добрый день!
Имеется следующая система: Орион Про 1.12.2, отдельно физический сервер, где установлен Сервер Болид и сервер Базы Данных, также два удаленных рабочих места (проходные). В лицензии два УАБД, ОЗ. Все компьютеры связаны по сети. К каждому удаленному рабочему месту подключен пульт С2000 в режиме "Компьютер", к пульту - С2000-2 с двумя считывателями. На одном объекте считыватели ProxWay, на другом - болидовские Proxy-3A. Все контроллеры видятся, ключи считываются. Но! Карта, прописанная через считыватель удаленного рабочегно места "А" не срабатывает на рабочем месте "Б", хотя база общая, ошибок синхронизации нет, в контроллеры ключ прописывается. Единственный тревожный симптом - в Мониторе ОЗ того рабочего места, где карта была прописана, событие прохода отображается со всеми данными (пишется ФИО сотрудника), а на другом рабочем месте, где карта не срабатывает - пишется на Иванов Иван Иванович, а шестнадцатиричный код карты. Других траблов нет. 
Может есть у кого какие мысли? Уже все перепробывал.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Попробуйте считайте одну и туже карту с разных считывателей (ProxWay и Proxy-3A)- возможно у Вас приходит разный код карты,
если это так то в БД  или в приборах измените полный код  карты на виг.24 или меньше , чтобы коды карт с разных считывателях были индентичными и всё будет работать

 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я тоже думаю про связку "считыватель-карта". Нужно будет проверить

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Интерфейсы считывателей должны совпадать!
Недостаточно информации о используемом Вами оборудовании.
По опыту наиболее распространены:

  • Dallas Touch Memory
  • Wiegand-26, Wiegand-37, Wiegand-44
  • ABA TRACK II
Проверить можно по конфигурации С2000-2 (конфиг прибора считывается программой pprog либо распросами "с пристрастием" подрядчика, который Вам это "слепил").

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-2 - pprog? Может, uprog?
По теме: да, дело оказалось в считывателе. Поменял ProxWay на Proxy-3A - карта начала работать и нормально отображаться, Дипами выставлен Wiegand-44. 
Всем спасибо за содействие!

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3864 раза

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.