партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАРМ Орион "Потерян контакт с устройством"

Эксплуатация » АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"

Система построена из ПК АРМ Орион, С2000М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, Рупор-200. ПК к С2000м подключен через USB - Com port - преобразователь интерфейса – интерфейс – С2000М.
Все было хорошо, но вдруг Орион стал терять приборы: работает, потом раз и все зоны черные, "потерян контакт с устройством" и потерял все приборы.
При этом С2000М работает в штатном режиме, приборы на месте.
Один раз была подобная проблема, тогда решилось заменой провода от ПК к С2000М на экранированный. Теперь не знаю на что еще смотреть. Прошу помощи.

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

Тем с пропажей приборов наплодили уже просто ужас какой то. Одно и тоже приходится по 10 раз переписывать.
Ладно, помочь то надо, длинна RS232 какая?
С АБД кто нибудь работал? Например ключ какой нибудь или карточку новую не прописывали?
Были ли скачки напряжения на объекте?

 

9 лет назад

avatar
С АБД работал, добавлял 3 новых датчика, перерисовывал план этажа.
Скачки напряжения видимо периодически бывают, иногда электроэнергию отключают на несколько секунд, но установлен блок бесперебойного питания IPPon на ПК с АРМ Орион/

Абатуров Антон Васильевич 9 лет назад

Откатите из резевной копии (если есть такая) базу, и по новой внимательно пропишите эти три датчика.

Киселёв Михаил 9 лет назад

Резервной копии нет. Почему может быть проблема, после прописывания датчиков? Систему АРМ Орион не монтировал, только обслуживаю, как её настраивать не представляю.  Как сделать резервную копию?

Абатуров Антон Васильевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В момент кагда пропадут приборы, перезапустите преобразователь, если после этого все востановится,устанавливайте в комп. выносную планку COM порта, и по RS-232 подключайте пульт без преобразователя. Такая ситуация была на двух объектах, использовался преобразователь С2000-USB, мучался две недели, приборы тоже пропадали через 10-15 часов работы, убрал проебразователь и все нормализовалось.

9 лет назад

avatar
Прошу пояснить, "перезапустить преобразователь" выткнуть и воткнуть провод от ПК к С2000М?

Абатуров Антон Васильевич 9 лет назад

Убирать преобразователь не очень хорошая идея, с преобразователем опрос осуществляется несколько быстрее чем при прямом подключении (лично убеждался и где-то в инструкции то-же самое говориться) и у нормального преобразователя есть гальваническая развязка.

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как я понял у Вас между ПК и пультом стоит преобразователь, если так , то просто снимите колодку с питанием на преобразователе.

9 лет назад

avatar
Завтра буду на объекте, сфотографирую его.

Абатуров Антон Васильевич 9 лет назад

Не в целях поучения, а просто совет !
И не забудьте пропылесосить системный блок !Когда Вы его в последний раз чистили ?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Ага,и объяснйте потом почему он неработает,компы специальной щеткой надо чистить,если не хотите проблем со статикой иметь.

Реуков Александр Владимирович 9 лет назад

Александр !Забыл слово "пропылесосить " поставить в кавычки,а потом специально не стал переделывать !
Но это "условности "!Я написал про чистку просто по тому ,что комп-это тоже техника и требует ухода "

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Такой там стоит преобразователь. Все сделано не очень качественно, и преобразователь не болидрвский.
Если поставить Преобразователь интерфейсов USB-RS485 будет ли с ним работать?




9 лет назад

avatar
Хорошие у Вас монтажники )))
Я бы рекомендовал для данной конфигурации отказаться от USB-RS232, который на верхней фотке и воткнуть в системник плату COM-порта, цеплять интерфейс сразу к ней. Либо родной Болидовский ПИГР с USB-шным шнуром.

Голосной Дмитрий Евгеньевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если нет COM порта RS-232, то можно С2000-USB, а если есть то лучше С2000-ПИ. 

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Лучше "железных" СОМ портов пока еще не придумали преобразователь. Железный в смысле когда плата с СОМ портом вставляется в материнскую плату компьютера.
А вот через USB-RS485 как собрались пульт к АРМу подключать? Пульт с АРМ работает по RS232.  

9 лет назад

avatar
Вот и выяснил, что только по RS232 нужно. Плата с СОМ портом вставленная в материнскую плату является тем же преобразователем, не одно и то же получается? 

Те кто монтировал и настраивал систему мне сообщили, что им пришлось переписывать всю базу Орион из-за того, что неверно был указан номер COM порта. И то мне сейчас, тоже придется все переписывать если я решу заменить преобразователь на плату с СОМ-портом в материнскую плату?

Абатуров Антон Васильевич 9 лет назад

Нахрена???? Инструкцию прочитать и в АБД номер порта поправить, а затем если это необходимо выставить тайминги для этого порта, если новый преобразователь занял другой порт, или средствами винды назначить новому устройству порт с нужным номером - религия не позволяет?

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Михаил Геннадьевич, если пуль сАРМ работает по RS232, то и С2000-ПИ тоже неподойдет, 232 подключаем в "железный" COM порт, а пульт подключаем в RS-485, и далее приборы.Но Антон Васильевич, неуказал какой у него стоит АРМ (Орион или Орион ПРО), (с АРМ Орион Про работаю недавно, еще всех тонкостей пока незнаю) у меня на объекте стоит АРМ Орион, три преобразователя и два направления - пожарка и охранка, через пульты, все работает отлично.Я порекомендавал убрать преобразователь, думал, что стоит С2000-USB, чтобы время нетерять, и пульт подключить на RS 232 если он есть, но Игорь Николаевич не рекомендует.А конечно похорошему все надо подключать через RS232.

9 лет назад

avatar
Не я не рекомендую, а производитель оборудования:), Ибо сказано в инструкции ПКУ: "На рисунке 5 приведена простейшая схема подключения одного пульта «С2000М»к персональному компьютеру с АРМ. Ее недостаток – гальваническая связь персонального компьютера с приборами системы через линию RS-232. Эта связь, с одной стороны, делает компьютер уязвимым к помехам, которые наводятся на шлейфы приборов и линию интерфейса RS-485 (например, во время грозы), с другой стороны, она может нарушить работоспособность системы из-за паразитных токов, протекающих по шине защитного заземления. Поэтому эту схему не рекомендуется использовать, если пульт будет подключен к компьютеру постоянно. Для стационарного подключения рекомендуются схемы с гальванической развязкой."
Я только констатировал что на собственном опыте убедился, что через нормальный преобразователь опрос идет несколько быстрее чем при прямом подключении, любой может сам в этом убедиться по бегущим цифирям в левом верхнем углу ОЗ :)

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад

Какие предлагаете схему с гальванической развязкой? Подключение через usb-rs232 подойдет?

Абатуров Антон Васильевич 9 лет назад

Естественно подойдет, Болидовский для этого и предназначен.

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Никогда не используйте при создании АРМ Орион (Орион Про) преобразователи USB-RS232, производства Болид. Они для этих целей не предназначены. Ставьте профессиональные преобразователи, например компании Moxa, или ставьте в ПК контроллеры RS-232, для получения полноценного СОМ-порта.

9 лет назад

avatar
Т.е. производитель нагло врёт?
"Преобразователь интерфейсов USB/RS-232 «USB-RS232» АЦДР.426469.033 (в дальнейшем – ПИ) предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы интерфейса RS-232 с гальванической изоляцией."
"Преобразователь рассчитан на непрерывную круглосуточную работу."

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дабы не плодить темы, есть сервер, в нем нормальные com порты, к порту подключен с2000М v2.07 длинна шнурка ~6 метров, шнурок нормально распаен на разъём, от пульта несколько линий 485, часть из них через ПИ. На сервере собственно база, ядро опроса. Удалённые рабочие места на которых мониторы, АБД. Ситуация, теряется пульт и соответственно приборы подключенные через него, определённой закономерности не выявлено, но если во время данного непотребства нажать в ОЗ "запросить состояние" то всё находиться и работает до следующего отваливания. Вопрос, где подкрутить и чего поковырять? Спасибо.

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Копайте в сторону RS настроек ядра опроса, для начала попробуйте увеличить паузу между запросами:)

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Установил  преобразователи USB-RS232, производства Болид, оставил систему выстоятся, проверим в начале недели.

9 лет назад

avatar
Качественного настоя ждать долго, лет этак не меньше двенадцати.

Петухов Андрей 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

До сегодняшнего дня все работает, если и бывают сбои, то контакт сам восстанавливается.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ох уж эта система.  Снова АРМ Про начал терять пульт и все приборы.

Еще раз о построении системы сейчас сделано так:


Скорее всего приборы теряются из за наводок/помех идущих с системы, либо большого количества событий поступающих на пульт https://yadi.sk/i/PH9BtNrjpAGoU

Поможет ли схема с ПИ в решение данной проблемы: 


И сразу вопрос, к какому выводу (XT2, XT4) лучше подключать пульт, а к какому систему с остальными приборами?

Интерфейс собран кольцом, поэтому переключатели думаю ставить в положение OFF.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Интерфейс собран кольцом, 

это кольцо через С2000-СП1 работает, или просто 2-е пары в ПКУ входят?

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад

Просто 2-е пары в ПКУ входят.

Абатуров Антон Васильевич 8 лет 6 месяцев назад

Я имел в виду такую схему:

В этом варианте схема работает как кольцо в ДПЛС

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 6 месяцев назад

Проглядел вопросительный знак в конце своего предложения. Верно так - 2-е пары в ПКУ входят.

Абатуров Антон Васильевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Судя по логу проблема по большей части в ДПЛС, а не в 485
по подключению ПИ: зависит от схемы питания, если ПИ питается от независимого персонального источника, то в общем-то фиолетово, если источник питания общий с кем-то, тогда неизолированный интерфейс нужно подключать к ветке с этими приборами.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Судя по логу проблема по большей части в ДПЛС, а не в 485

Разве влияет исправность ДПЛС на работоспособность 485 и работу системы в целом? Вообще влияет ли количество событий приходящих на С2000М (десятки в секунду) на работоспособность системы и возможность глюкать?

Абатуров Антон Васильевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Антон, в лог файле есть событие "Запуск ядра опроса" после которого восстанавливается связь с приборами - это принудительный перезапуск ядра или оно само по каким-то причинам перезапускается?
И вторая проблема в ДПЛС прибора 70 - некорректный ответ уустройства.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Антон, в лог файле есть событие "Запуск ядра опроса" после которого восстанавливается связь с приборами - это принудительный перезапуск ядра или оно само по каким-то причинам перезапускается?

Принудительно охрана перезагружает компьютер, после этого АРМ Орион Про восстанавливает связь.
И вторая проблема в ДПЛС прибора 70 - некорректный ответ уустройства.

Если смотреть подробнее такое сообщение идет со многих ШС, вот пример: 

USER-PC 18.02.2016 0:20:20 Некорректный ответ устройства в ДПЛС [254] Пож.краны -2 эт. - ШС 4, Прибор 70 4/1/70/4 - -
USER-PC 18.02.2016 0:22:26 Некорректный ответ устройства в ДПЛС [228] Лифт.холл-2 эт.г - ШС 14, Прибор 70 4/1/70/14
USER-PC 18.02.2016 0:24:58 Некорректный ответ устройства в ДПЛС [230] Тамбур №1 -2 эт. - ШС 3, Прибор 70 4/1/70/3 - -

В 
свзяи с этим вопрос - влияет ли работоспособность ДПЛС и количество приходящих событий на связь С2000М-ПК?

Абатуров Антон Васильевич 8 лет 6 месяцев назад

Я имел ввиду проблема ДПЛС в С2000-КДЛ с адресом 70.
По поводу ядра опроса: какая версия? И вовремя потери связи работает ли ядро опроса?

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 6 месяцев назад

По поводу ядра опроса: какая версия?

Посмотрю на неделе.
И вовремя потери связи работает ли ядро опроса?

Как это проверить?

Абатуров Антон Васильевич 8 лет 6 месяцев назад

В трее значек в виде молнии, правой кнопкой мыши - отркыть - далее активность порта, опрос приборов.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

19874 раза

ЗАДАН

9 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.