партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАРМ ПРО и БКИ - логика отображения индикация тревог

Эксплуатация » АРМ ПРО и БКИ - логика отображения индикация тревог

В  системе  ОПС   установлено   несколько  панелей  БКИ  (2.23)  для  отображения пожарных  разделов . Пульт в  режиме "Компьютер".Если  управляет  пульт   при  наступлении  события  Пожарная  тревога   на  БКИ    индикации  в  соответствии  с настройками ( мигает красный + звук )  до  снятия   тревоги.
Когда  запускаем  АРМ Про   тревожная   индикация   в течении только   10 -15  сек  , затем  состояния  раздела   снова   в норме (зеленое ) хотя  в  системе  пожар  остался.
Какие  произвести   настройки  чтобы  панели  БКИ  были   синхронизированы  с  работой  АРМ Про  и С2000М 
 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проверьте чтобы в АРМ не было прописано управление разделами для БКИ, пусть всем рулит ПКУ, внесите изменения в реестре:
для Win7x32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION_PRO\ORICORE
для Win7x64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BOLID\ORION_PRO\ORICORE
параметру NotTranslateStatusObj поставить значение 1

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3649 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.