При работе с Поток 3Н после опроса прибора получаем мигающий индикатор ПОЖАР на С2000М ( 2.07) .Но в системе нет никаких разделов в пожаре . Как найти источник этого сигнала . 10 лет 10 месяцев назад
Тельнюк Сергей 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В системе может просто разделы не создали. 10 лет 10 месяцев назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
методом исключения Поток 3Н определен как источник .Shleifies не использовал 10 лет 10 месяцев назад
Тельнюк Сергей 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Если я правльно понял, то Поток у Вас подключен по тактике работы № 4, по этой тактике в базовой конфигурации, подразумевается что на шс 1 и 2 должны быть подключены датчики давления, т.е по науке давление в системе падает, по причине - включили пожарный гидрант или сработали сплинтеры, и система распознает это событие как пожар и запускает насосы. 10 лет 10 месяцев назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В меню С2000-м выбирайте запрос состояния шлейфов, и спокойно смотрите свой Поток 3н, остальные данные в мануале на Поток и эМку. 10 лет 10 месяцев назад
Евгений Дещиця 1123Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
вот если бы все было так просто - запрос состояния шлейфов от С2000м не дает ни каких тревожных событий 10 лет 10 месяцев назад
Тельнюк Сергей 15Не состояние шлейфов ,а чтение АЦП!По АЦП сразу узнаете на каком ШС неисправность !
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад Артур, АЦП это для приборов, грубо говоря - приборы считают АЦП и определяют соответственное состояние, в потоке все шлейфы технологические программируемые, так что надо именно состояние запрашивать.
– Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад Спасибо !Запомню и даже запишу для памяти !
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад А зачем Вы ищете постоянно сложное? Там именно все просто и проверяется, не получается считать эмкой, тогда программой проверки шлейфов, это по времени меньше, чем тему создать.
– Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
У меня на объекте похожая ситуация. Выяснили, что виной тип шлейфа 7 - Блокировка пуска ПТ. При этом система работает исправно, нужный алгоритм отрабатывает. И только индикатор на пульте показывает блокировку как пожар, но разделов в пожаре нет. Программа Shleifies показывает правильное состояние ШС - Блокировка пуска. При восстановлении ШС индикатор гаснет. Поскольку на работу это не влияет, оставили как есть. Поток версии 1.05, пульт 2.07 10 лет 10 месяцев назад
Скрипко Алексей Николаевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Аналогично 7 шлейф блокировка пуска 10 лет 10 месяцев назад