При  работе  с Поток  3Н    после   опроса  прибора  получаем   мигающий   индикатор  ПОЖАР  на  С2000М ( 2.07) .Но  в системе   нет   никаких   разделов   в пожаре . Как  найти   источник  этого   сигнала .
Предполагаю   , что  возможно  один  из  конфигурационных   параметров Поток 3Н ( конф №4 )    дает   событие  какое-то  состояние /событие  , косвенно   сигнализирующее    мигающий  ПОЖАР . В  логике  отображения  С2000М   нет  однозначной  трактовки   мигающего  индикатора Пожар 
Спасибо

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

В системе может просто разделы не создали.
Сам Поток-3Н Shleifies прогоняли, и дгугие приборы, наверняка ведь есть что то еще в системе кроме пульта и потока.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

методом  исключения  Поток 3Н  определен   как  источник .Shleifies  не  использовал

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если я правльно понял, то Поток у Вас подключен по тактике работы № 4, по этой тактике в базовой конфигурации, подразумевается что на шс 1 и 2 должны быть подключены датчики давления, т.е по науке давление в системе падает, по причине - включили пожарный гидрант или сработали сплинтеры, и система распознает это событие как пожар и запускает насосы.
Вывод: проверьте датчики давления, а вот Shleifies Вам дала 100% результат по какому шс Потока идет событие пожар, потому как в процессе наладки ведь эти самые датчики возможно запрограммировали на другие шс.
У меня ситуация была точь в точь, выручил Shleifies, также датчик давления в "сработке" оказался. Как потом выяснилось, слесаря работу затеяли и воду перекрыли, соответсвенно система и распознала это как сработку, в данном случае утечку воды из системы.

 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В меню С2000-м выбирайте запрос состояния шлейфов, и спокойно смотрите свой Поток 3н, остальные данные в мануале на Поток и эМку.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

вот  если  бы   все было  так  просто  -  запрос   состояния  шлейфов  от  С2000м  не  дает  ни каких  тревожных   событий  

10 лет назад

avatar
Не состояние шлейфов ,а чтение АЦП!По АЦП сразу узнаете на каком ШС неисправность !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Артур, АЦП это для приборов, грубо говоря - приборы считают АЦП и определяют соответственное состояние, в потоке все шлейфы технологические программируемые, так что надо именно состояние запрашивать.  
 

Евгений Дещиця 10 лет назад

Спасибо !Запомню и даже запишу для памяти !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

А зачем Вы ищете постоянно сложное? Там именно все просто и проверяется, не получается считать эмкой, тогда программой проверки шлейфов, это по времени меньше, чем тему создать. 

Евгений Дещиця 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня на объекте похожая ситуация. Выяснили, что виной тип шлейфа 7 - Блокировка пуска ПТ. При этом система работает исправно, нужный алгоритм отрабатывает. И только индикатор на пульте показывает блокировку как пожар, но разделов в пожаре нет. Программа Shleifies показывает правильное состояние ШС - Блокировка пуска. При восстановлении ШС индикатор гаснет. Поскольку на работу это не влияет, оставили как есть. Поток версии 1.05, пульт 2.07

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аналогично  7  шлейф  блокировка  пуска 
Спасибо .

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5625 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.