При работе с Поток 3Н после опроса прибора получаем мигающий индикатор ПОЖАР на С2000М ( 2.07) .Но в системе нет никаких разделов в пожаре . Как найти источник этого сигнала . 9 лет 6 месяцев назад ![]() Тельнюк Сергей 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В системе может просто разделы не создали. 9 лет 6 месяцев назад ![]() Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
методом исключения Поток 3Н определен как источник .Shleifies не использовал 9 лет 6 месяцев назад ![]() Тельнюк Сергей 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если я правльно понял, то Поток у Вас подключен по тактике работы № 4, по этой тактике в базовой конфигурации, подразумевается что на шс 1 и 2 должны быть подключены датчики давления, т.е по науке давление в системе падает, по причине - включили пожарный гидрант или сработали сплинтеры, и система распознает это событие как пожар и запускает насосы. 9 лет 6 месяцев назад ![]() Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В меню С2000-м выбирайте запрос состояния шлейфов, и спокойно смотрите свой Поток 3н, остальные данные в мануале на Поток и эМку. 9 лет 6 месяцев назад ![]() Евгений Дещиця 1106Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вот если бы все было так просто - запрос состояния шлейфов от С2000м не дает ни каких тревожных событий 9 лет 6 месяцев назад ![]() Тельнюк Сергей 15Не состояние шлейфов ,а чтение АЦП!По АЦП сразу узнаете на каком ШС неисправность !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 6 месяцев назад Артур, АЦП это для приборов, грубо говоря - приборы считают АЦП и определяют соответственное состояние, в потоке все шлейфы технологические программируемые, так что надо именно состояние запрашивать.
– Евгений Дещиця 9 лет 6 месяцев назад Спасибо !Запомню и даже запишу для памяти !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 6 месяцев назад А зачем Вы ищете постоянно сложное? Там именно все просто и проверяется, не получается считать эмкой, тогда программой проверки шлейфов, это по времени меньше, чем тему создать.
– Евгений Дещиця 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня на объекте похожая ситуация. Выяснили, что виной тип шлейфа 7 - Блокировка пуска ПТ. При этом система работает исправно, нужный алгоритм отрабатывает. И только индикатор на пульте показывает блокировку как пожар, но разделов в пожаре нет. Программа Shleifies показывает правильное состояние ШС - Блокировка пуска. При восстановлении ШС индикатор гаснет. Поскольку на работу это не влияет, оставили как есть. Поток версии 1.05, пульт 2.07 9 лет 6 месяцев назад ![]() Скрипко Алексей Николаевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Аналогично 7 шлейф блокировка пуска 9 лет 6 месяцев назад ![]() Тельнюк Сергей 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий