При  работе  с Поток  3Н    после   опроса  прибора  получаем   мигающий   индикатор  ПОЖАР  на  С2000М ( 2.07) .Но  в системе   нет   никаких   разделов   в пожаре . Как  найти   источник  этого   сигнала .
Предполагаю   , что  возможно  один  из  конфигурационных   параметров Поток 3Н ( конф №4 )    дает   событие  какое-то  состояние /событие  , косвенно   сигнализирующее    мигающий  ПОЖАР . В  логике  отображения  С2000М   нет  однозначной  трактовки   мигающего  индикатора Пожар 
Спасибо

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

В системе может просто разделы не создали.
Сам Поток-3Н Shleifies прогоняли, и дгугие приборы, наверняка ведь есть что то еще в системе кроме пульта и потока.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

методом  исключения  Поток 3Н  определен   как  источник .Shleifies  не  использовал

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если я правльно понял, то Поток у Вас подключен по тактике работы № 4, по этой тактике в базовой конфигурации, подразумевается что на шс 1 и 2 должны быть подключены датчики давления, т.е по науке давление в системе падает, по причине - включили пожарный гидрант или сработали сплинтеры, и система распознает это событие как пожар и запускает насосы.
Вывод: проверьте датчики давления, а вот Shleifies Вам дала 100% результат по какому шс Потока идет событие пожар, потому как в процессе наладки ведь эти самые датчики возможно запрограммировали на другие шс.
У меня ситуация была точь в точь, выручил Shleifies, также датчик давления в "сработке" оказался. Как потом выяснилось, слесаря работу затеяли и воду перекрыли, соответсвенно система и распознала это как сработку, в данном случае утечку воды из системы.

 

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В меню С2000-м выбирайте запрос состояния шлейфов, и спокойно смотрите свой Поток 3н, остальные данные в мануале на Поток и эМку.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

вот  если  бы   все было  так  просто  -  запрос   состояния  шлейфов  от  С2000м  не  дает  ни каких  тревожных   событий  

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Не состояние шлейфов ,а чтение АЦП!По АЦП сразу узнаете на каком ШС неисправность !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 6 месяцев назад

Артур, АЦП это для приборов, грубо говоря - приборы считают АЦП и определяют соответственное состояние, в потоке все шлейфы технологические программируемые, так что надо именно состояние запрашивать.  
 

Евгений Дещиця 9 лет 6 месяцев назад

Спасибо !Запомню и даже запишу для памяти !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 6 месяцев назад

А зачем Вы ищете постоянно сложное? Там именно все просто и проверяется, не получается считать эмкой, тогда программой проверки шлейфов, это по времени меньше, чем тему создать. 

Евгений Дещиця 9 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня на объекте похожая ситуация. Выяснили, что виной тип шлейфа 7 - Блокировка пуска ПТ. При этом система работает исправно, нужный алгоритм отрабатывает. И только индикатор на пульте показывает блокировку как пожар, но разделов в пожаре нет. Программа Shleifies показывает правильное состояние ШС - Блокировка пуска. При восстановлении ШС индикатор гаснет. Поскольку на работу это не влияет, оставили как есть. Поток версии 1.05, пульт 2.07

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аналогично  7  шлейф  блокировка  пуска 
Спасибо .

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5336 раз

ЗАДАН

9 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.