в "букваре" по настройке с2000-сп4 на рисунке №6 написано что при включении привода "навсегда" надо вбить время равное 8191,875.почему uprog(версия 4.1.0.50 скачано с оф.сайта.) в данной позиции мне "рисует" максимально 8160? и как сейчас быть т.к. надо чтобы клапан был постоянно открыт без пожара? 9 лет 3 месяца назад Бучель Фёдор Сергеевич 828Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переставьте провод в реле с NO на NС , какие проблемы? 9 лет 3 месяца назад Голосной Дмитрий Евгеньевич 160А зачем держать постоянно под нагрузкой реле, когда его можно включить по нужному событию?
Определяете условия сработки и привязываете событие к релюхе, которая выключает/включает нужный Вам клапан. – Голосной Дмитрий Евгеньевич 9 лет 3 месяца назад огнезадерживающий клапан.положение заслонки без "пожара" открытое .подключение к сп4 на "исходное".время управления "навсегда" (8191,875).в uproge пишет максимум 8160.как быть
– Бучель Фёдор Сергеевич 9 лет 3 месяца назад Смотрите ответ №1. На "худой конец" попробуйте Упрог другой версии.
– Базуев Алексей Владимирович 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выставляйте 8160 - это соответствует бесконечности. 9 лет 3 месяца назад Гулюгин Александр 1063То есть расключаюсь так как и написано в "букваре",в "конфиге "бью параметры которые в "букваре", и пишу 8160.будет все работать так как надо? Огромное спасибо
– Бучель Фёдор Сергеевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий