Заказчик спросил "Почему загорается табло "Автоматика отключена" Когда запускается КПБ на тушение?" ? 9 лет 3 месяца назад Журавлев Алексей Леонидович 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Автоматика отключена - это означает что система пожаротушения не сработает в автоматическом режиме. 9 лет 3 месяца назад Киселёв Михаил 3936вопрос именно в том что система стоит в автоматическом режиме, табло не горит , задержка 75 сек для любого режима, (время эвакуации) и когда оно заканчивается( при тестировании) совместно с табличкой "порошок не входи" зажигается лампа автоматика отключена..
Мне понятна логика ,что вроде как раз пошел порошок , то и автоматика отключилась.., Но заказчик требует пояснить данный режим работы прибора. Ему бы хотелось чтобы горела при срабатывании только Табло порошок не входи а автоматика по прежнему не зажигалась. – Журавлев Алексей Леонидович 9 лет 3 месяца назад Ну это логика работы прибора такая, даже в РЭ на АСПТ написано:
12) Повторно включить режим автоматического запуска, повторив действия п. 9). Прибор вновь перейдёт в режим «Задержка запуска». На «С2000М» отобразятся сообщения: «АВТОМАТИКА ВКЛ. 127/009», «ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА 127/010». Через 30 с прибор перейдёт в режим «Запуск», включится индикатор Н5 и выключится режим автоматического запуска. «С2000М» отобразит сообщения: «ПУСК АУП 127/010», «АВТОМАТИКА ВЫКЛ. 127/009». Индикатор Н6 выключится, а Н7 – включится в прерывистом режиме. А дотошному заказчику это можн объяснить многими способами, например связать это с тем что после запуска тушения система требует перезарядки или замены порошковых модулей, сравнить с допустим оружием, которое тоже после выстрела нужно перезаряжать. На худой конец обосновать что датчики просто засыпит порошком, в уши можно даже надуть чего нибудь глобального. – Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Если двумя словами - автоматика отработала и требует обслуживания.
– Базуев Алексей Владимирович 9 лет 3 месяца назад Интересный заказчик))) Можно ответить вопросом - а зачем автоматический режим, если установка отработала?
– Евгений Дещиця 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Автоматика отключается в 2-х случаях, если прибор стоит в ручном режиме, а также если тушение уже началось, так как в данном случае повторного срабатывания системы тушения не будет 9 лет 3 месяца назад Чащин Антон Владимирович 29Угу! По сему, откорректирую свою предидущую фразу. - Автоматика отработала и во избежание повторной сработки требует обслуживания.
– Базуев Алексей Владимирович 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне кажется нет смысла объяснять заказчику стандартную логику прибора, если она описана в РЭ. 9 лет 3 месяца назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
дайте ему описание АСПТ раз такой умный.там всё и найдёт) 9 лет 3 месяца назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |