партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблемы с РИП-12-2А RS

Эксплуатация » Проблемы с РИП-12-2А RS

Доброго времени суток! На объекте имеется РИП-12-2А-RS (вер.1.01) и С2000М (2.07). На С2000М начали приходить события от РИПа "подбор ключа прибор 48 с4 (меняется на 5,0,3)" и "дверь открыта прибор 48 с5 (меняется на 3,4,0)". Считывал параметры в uprog-всё в норме.
оба прибора перепрошивал. Проблема не уходит. Возможно, кто-то сталкивался с подобным?

 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Думаю,что дело не в РИПе .А в том ,что у Вас в один раздел забито несколько "состояний прибора ",разных приборов !Вот и идёт путаница !
Где-то информация от нескольких приборов "пересекается"!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Артур Николаевич, такого не может быть, потому что система стоит уже 2 года, и всё исправно работает. Тем более, что система только ПС, и прибора СКУД там не может быть ну никак. 

Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад

Сергей Эдуардович ,в таком случае если после замены АКБ ситуация не исправится,то остаётся одно-развести руками !При "пожарке" таких сообщений вообще быть не должно ! и ?????????

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Скорее всего, завтра будем заменять зверька. ТП Болида так же молчит=\

Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад

Да !Но интересен сам факт !Как мог "электрический" прибор заговорить "СКУДовским" языком ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Не поверите, но сам в шоке=) отправил письмо в поддержку Болида. Если скажут что-нибудь вразумительное-отпишусь. 

Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад

Самое "детское" предположение !А в ПКУ события не "переименованы" ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Нет, ПКУ перепрошил, и некоторое время он работал "чистый", то есть с заводскими настройками. 

Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад

Полемику заканчиваю во избежании "мозгового взрыва"!
А что касается замены РИПа !На какой РИП Вы думаете его менять ?Есть 3 варианта !
1. Рип "стороннего" производителя ?
2."Болидовский " РИП ,подходящий по напряжению ?
3.Или аналогичный ?
А в проблеме всё-таки разобраться надо.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

На аналогичный. Зря мы что ли ЗИП на объекте формировали?
 

Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если кому интересно, то Болид ответил)
Здравствуйте!
 
К сожалению, проблема неизвестная.
Выявить причину неисправности прибора "РИП-12-2А-RS" можно только в условиях нашей технической мастерской. Рекомендуем отправить его в наш отдел ремонта.
Координаты отдела ремонта:
Центральный офис

Проблему решили заменой прибора.
 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Сергей Эдуардович !
В принципе Вам до Королёва не далеко !Только о результатах "вскрытия" прибора и заключении "паталого-технической экспертизы" Вам всё-равно вряд ли сообщат !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Сергей !Какова судьба снятого прибора ?Возможно ли его использовать,не подключая к интерфейсу ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Артур, все нормально с рипом, наверное, переставили управлять турникетом))))

Евгений Дещиця 8 лет 6 месяцев назад

Тогда ему износа не будет !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Пока пылится. Как собирусь-отвезу Болиду. А так да, без интерфейса он запросто будет работать. 

Шапран Сергей 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4720 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.