партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблемы с РИП-12-2А RS

Эксплуатация » Проблемы с РИП-12-2А RS

Доброго времени суток! На объекте имеется РИП-12-2А-RS (вер.1.01) и С2000М (2.07). На С2000М начали приходить события от РИПа "подбор ключа прибор 48 с4 (меняется на 5,0,3)" и "дверь открыта прибор 48 с5 (меняется на 3,4,0)". Считывал параметры в uprog-всё в норме.
оба прибора перепрошивал. Проблема не уходит. Возможно, кто-то сталкивался с подобным?

 

10 лет назад

avatar
Думаю,что дело не в РИПе .А в том ,что у Вас в один раздел забито несколько "состояний прибора ",разных приборов !Вот и идёт путаница !
Где-то информация от нескольких приборов "пересекается"!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Артур Николаевич, такого не может быть, потому что система стоит уже 2 года, и всё исправно работает. Тем более, что система только ПС, и прибора СКУД там не может быть ну никак. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Сергей Эдуардович ,в таком случае если после замены АКБ ситуация не исправится,то остаётся одно-развести руками !При "пожарке" таких сообщений вообще быть не должно ! и ?????????

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Скорее всего, завтра будем заменять зверька. ТП Болида так же молчит=\

Шапран Сергей 10 лет назад

Да !Но интересен сам факт !Как мог "электрический" прибор заговорить "СКУДовским" языком ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Не поверите, но сам в шоке=) отправил письмо в поддержку Болида. Если скажут что-нибудь вразумительное-отпишусь. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Самое "детское" предположение !А в ПКУ события не "переименованы" ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Нет, ПКУ перепрошил, и некоторое время он работал "чистый", то есть с заводскими настройками. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Полемику заканчиваю во избежании "мозгового взрыва"!
А что касается замены РИПа !На какой РИП Вы думаете его менять ?Есть 3 варианта !
1. Рип "стороннего" производителя ?
2."Болидовский " РИП ,подходящий по напряжению ?
3.Или аналогичный ?
А в проблеме всё-таки разобраться надо.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

На аналогичный. Зря мы что ли ЗИП на объекте формировали?
 

Шапран Сергей 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если кому интересно, то Болид ответил)
Здравствуйте!
 
К сожалению, проблема неизвестная.
Выявить причину неисправности прибора "РИП-12-2А-RS" можно только в условиях нашей технической мастерской. Рекомендуем отправить его в наш отдел ремонта.
Координаты отдела ремонта:
Центральный офис

Проблему решили заменой прибора.
 

10 лет назад

avatar
Сергей Эдуардович !
В принципе Вам до Королёва не далеко !Только о результатах "вскрытия" прибора и заключении "паталого-технической экспертизы" Вам всё-равно вряд ли сообщат !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Сергей !Какова судьба снятого прибора ?Возможно ли его использовать,не подключая к интерфейсу ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Артур, все нормально с рипом, наверное, переставили управлять турникетом))))

Евгений Дещиця 10 лет назад

Тогда ему износа не будет !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Пока пылится. Как собирусь-отвезу Болиду. А так да, без интерфейса он запросто будет работать. 

Шапран Сергей 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5621 раз

ЗАДАН

10 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.