партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияOrion-Prog ожибка при чтении .chp файла

Эксплуатация » Orion-Prog ожибка при чтении .chp файла

  Здравствуйте.Скачал прошивку на Сигнал-20М Прошивка вер. 1.03. При выборе варианта прошивки в Orion-Prog выскакивает ошибка:  
 Изменено оригинальное имя файла (S-20M_Vl-03upd050212.chp)
Имя файла после извлечения из архива S-20M_V1-03.chp. Файл переименоал на S-20M_V1-03upd50212.chp. Непомогло.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
А Вы случайно не версию 1.01 пытаетесь прошить?
Просто версия 1.03 под другой тип микроконтроллера.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

А если все же удалось прошить  1,03 и после этого прибор замолчал? Может все же восстановить можно?

Коркунов Александр Сергеевич 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

Именно её.
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СПС намёк понял.Тогда встечный вопрос возможно ли в версии 1.01 в охранном типе ШС сделать перевзятие из тревоги. В 1.03 всё работает.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Ну по идее в 1.01 тоже должна работать, ставите галочку "автоперевзятие из тревоги"
Если ШС перешел в состояние "Тревога проникновения", "Тихая тревога" или "Пожар", и 
для  ШС  установлен  атрибут  "Автоперевзятие  из  Тревоги/Пожара",  то  ШС  автоматически 
перейдет в состояние "Взято", как только сопротивление ШС будет в норме в течение времени, 
равному  численному  значению  параметра  "Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар",  умно-
женному на 15 (в секундах). 

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Т.е. получается что нужно параметр "Задержка перехода в Тревогу/Пожар" поставить, например 1 сек., то если ШС находится более 15 секунд в норме он должне взятся на охрану.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Значит ни чего у Вас не выйдет, можно прошить только вер.1.01
На будущее что бы не попасть в просак, на любой прибор в разделе "скачать" на против каждой версии прошивки написана максимально доступная для прошивки, например возьмем С2000-КДЛ:

Если нет рекомендуемой версии выше, то значит не судьба прошится выше. Просто у приборов схемотехнику меняют, соответсвенно функционал другой и электронные компоненты.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Досадно да и ладно бы но нуно перевзятие из тревоги : (

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так не выходит так в 1.01 при установке галочки превзятие из тревоги ШС при сработке уходит в неисправность.Рядом висит 1.03 при таком же раскладе всё работает. А сзадержкой СПС попробую.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Так он в режиме неисправность до бесконечности так находится?
Пробовали подождать 15 секунд, это если параметр "задержка перехода в тревогу/пожар" равен нулю.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Больше 10 сек точно ждал,а вот насчёт 15 затрудняюсь сказать,при возможности попробую.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А С2000 М версии 2.04 шьётся выше 2.05? В таблице на сайте 2.04 вообще не указана.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
С2000М вер2.хх  все версии нормально обновляются до версии 2.07, прошивать на более раннии версии как бы не рекомендуются производителем, но в ряде случаев например при использовании АРМ Орион это вынужденная мера. Только напоминаю что пульт прошивается только по RS232. А то что версия 2.04 на сайте не указана, так это мы уже здесь на форуме поднимали вопрос о создании своего рода архива документов и прошивок на снятые с производства приборы и оборудование, но правда ни к чему не договорились.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо большое.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
С перевзятием то получилось чего-нибудь?

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Походу индикация такая как будто неисправность(с2000м видит тревогу), хотя уже в 1.01 обновлённого исполнения и в 1.03 индицируется тревога.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
А конфигурации приборов и пульта можно обозреть?
А то чего то непонятки вообще какие то.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как это осуществить? Конфиг с 2000м сейчас неимею да и что это даст.
Скрин с сигнала могу показать.
Просто Сигнал 20м версии 1.01 с сухими контактами 4,5 при установленном плюсе на перевзятии из тревоги престаёт индицировать тревогу охранного ШС.В обновлённой версии 1.01 и выше всё норм.
Наскорость не влияет. Соглашусь запутала эта хрень.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Скрин можно и сюда выложить, через яндекс диск или что то подобное, а можно и на профиль кликнуть, там электронка будет указана, ну по крайне мере я указал.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

http://f-bit.ru/692600

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Так у Вас установлен только параметр "автоперевзятие из невзятия", а нужно то из тревоги.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дак 2 про охранные толкую а их всего 3: 18,19,20.
Незаморачивайтесь "на скорость не влияет". В индикаии баг. (Сигнал 20м версии 1.01 с сухими контактами 4,5 при установленном плюсе, на перевзятии из тревоги, престаёт индицировать тревогу охранного ШС). Уже исправлен в новой версии прибора 1.01 исп1.
Я просто хотел прошивкой исправить.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Поподробнее на этом месте, пожалуйста.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6019 раз

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.