Подскажите, есть Сигнал-20, С2000М, БКИ и ШКП-18, он управляет вентилятором ДУ. Как правильно настроить контроль выходов? Нужно, чтобы состояния с ШКП выводились на БКИ. 10 лет 10 месяцев назад
Романов Александр Сергеевич 3Сигнал 20м, но не суть, ибо почти тоже самое что и П по настройкам
Вопрос в том как указать типы шс и раскидать по разделам КС с ШКП. Кто сталкивался с таким? – Романов Александр Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад создавайте три раздела - пуск, автоматика, авария питания, три шлейфа на сигнале технологические, привязывайте их к БКИ и все. Если хотите, что бы на эМке отписывалось состояние, используйте сценари переименования. С контролируемого реле выход на пуск.
– Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Евгений, спасибо, завтра так попробую, посмотрим, понравится ли так заказчику. 10 лет 10 месяцев назад
Романов Александр Сергеевич 3Александр Сергеевич !Евгений сказал всё правильно !А что касается вашего заказчика,то вспоминается анекдот про мужика,который глобус покупал,да так и не купил !
Спросили ;"Почему?" Ответил :"Расцветка не понравилась !Слишком синего много !" – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |