Подскажите, есть Сигнал-20, С2000М, БКИ и ШКП-18, он управляет вентилятором ДУ. Как правильно настроить контроль выходов? Нужно, чтобы состояния с ШКП выводились на БКИ. 9 лет 2 месяца назад Романов Александр Сергеевич 3Сигнал 20м, но не суть, ибо почти тоже самое что и П по настройкам
Вопрос в том как указать типы шс и раскидать по разделам КС с ШКП. Кто сталкивался с таким? – Романов Александр Сергеевич 9 лет 2 месяца назад создавайте три раздела - пуск, автоматика, авария питания, три шлейфа на сигнале технологические, привязывайте их к БКИ и все. Если хотите, что бы на эМке отписывалось состояние, используйте сценари переименования. С контролируемого реле выход на пуск.
– Евгений Дещиця 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Евгений, спасибо, завтра так попробую, посмотрим, понравится ли так заказчику. 9 лет 2 месяца назад Романов Александр Сергеевич 3Александр Сергеевич !Евгений сказал всё правильно !А что касается вашего заказчика,то вспоминается анекдот про мужика,который глобус покупал,да так и не купил !
Спросили ;"Почему?" Ответил :"Расцветка не понравилась !Слишком синего много !" – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |