|
Здравствуйте 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что за раздел выведен на БКИ? Или туда выведена группа разделов? 8 лет 11 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выведена группа разделов 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25А у Вас и информация с РИПов и информация от датчиков в одном раздле на БКИ выведена? Никогда так не делал. Можете конфигурацию пульта скинуть?
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад И да, если есть неисправность источника питания, то неисправность и должна мигать.
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Транслируется информация с Сигнала-10. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Возможно, стоит галочка "контроль двух вводов питания"? И таки конфигурация пульта и БКИ была бы не лишней.
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Галочка не стоит, в БКИ просто номер группы разделов.В пульте разделы.В АРМ ОРИОН ПРО группы разделов. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25И всё-таки, хотелось бы глянуть конфигурацию-тогда может чего и придумаю.
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
как прикрепить конфиг? 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/o0XMxcOSjQcTu 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да,правильно 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Так Вы всё сразу закиньте. Одним архивом, напрмер. И БКИ тоже.
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1БИ+1БКИ 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Так кидайте их. Просто по одной С 2000 не очень понятно-в ней всё хорошо.
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БКИ и БИ просто отображают состояние группы разделов.Пульт который работает с БИ, просто транслирует события нескольких групп разделов. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Так а по очереди поотключать Сигналы-10, может какой глючит.
– Киселёв Михаил 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Один из пяти приборов выкидывает эту неисправность в "мультисостояние" на план.При измерении все приборы показывают стабильно 26.5В. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблем в конфигурации С2000М быть не может. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Физически отключать сигналы-10 проблематично,т.к. это технологическая установка. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я совсем не уверен,что дело в источнике питания. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Так а приборы же заведены на ОРИОН-ПРО? Вы сами приборы там размещали на плане? Орион-про приборы видит нормально?
– Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Олег, извинете конечно, но Вы думает что все проблемы можно устранить программно? 8 лет 11 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Орион все приборы видит-идеально. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дак а если посмотреть какому прибору принадлежит раздел? Т.е. я понимаю, что адреса приборов на всех 5-и пультах одинаковые, но разделы то разные же и адреса пультов разные(№СОМ.№пульта.№прибора.шлейф), вроде найти 10ку по которой неисправность питание учитывая зная её расположение не проблема. А дальше уже смотреть из-за чего из-за питания или чего ещё косяк... 8 лет 11 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все пульты "сидят" на одном СОМ-порту.Раздел на котором сидит прибор, то же понятен. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Ну видимо я неправильно понял Вас... Орион Про давно не ковырял уже...
Например, в раздел входят два шлейфа сигнализации прибора Сигнал-20П: пожарный с мультисостоянием (Снят, Восстановление контакта) и технологический с мультисостоянием (Восстановление технологического, Восстановление контакта). Соответственно, мультисостояние раздела будет содержать следующие состояния: Снят, Восстановление технологического, Восстановление корпуса, Восстановление источника питания, Восстановление контакта. Как видно в примере, к состояниям шлейфов сигнализации добавилось мультисостояние прибора Сигнал-20П, которому принадлежат шлейфы сигнализации: Восстановление корпуса, Восстановление источника питания, Восстановление контакта. Основным состоянием будет считаться самое высокоприоритетное — Снят. http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf Собственно группа разделов содержит в себе разделы, а избавиться от проблемы сможете либо устранив причину либо изменив раздел. – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А зачем перемычка с U1 на U2 ? В Сигналах достаточно программно не отмечать наличчие второго ввода по питанию. 8 лет 11 месяцев назад Евгений Дещиця 1092Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На картинке показано мультисостояние раздела,а не группы разделов. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для группы разделов мультисостоянием является сумма состояний всех разделов, входящих в группу разделов. Поэтому смотрите каие разделы входят в группу-8.3.3.3.1 Получение информации об объекте «Группа разделов» http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf У меня в мультисостоянии раздела отображаются состояния параметров различных приборов даже не входяших в этот раздел. Дак адреса пультов то у этих приборов разные... СОМ порт 1-я цифра у вас одинаковая, 2-я цифра у вас это адрес пульта к которому принадлежит прибор, т.е. вы знаете на каком пульте висит прибор, дальше адрес прибора на этом пульте.... 8 лет 11 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090В общем-
1) открыть группу разделов в которой косяк 2) посмотреть состояние раздела в котором косяк 3) глянуть питание конкретного прибора – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На АРМ орионе в группе разделов "косяка" нет. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Понятно... Не может быть что перемычка между вводами питания отошла от одного из вводов?
Если параметр "Анализ двух вводов питания" включен, то блок перейдет в режим "Авария питания" с передачей сетевому контроллеру сообщения "Неисправность источника питания", если хотя бы по одному вводу электропитания напряжение опустится ниже 10 В, и вернется в дежурный режим, если напряжение на обоих вводах будет выше 11 В. – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Перемычки ставили и снимали, прибор меняли.Только в мультисостоянии ничего не меняется. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Ну хз. тогда) пните орион перегрузите Бки чё ещё может быть)))) ТП то что-нибудь отвечала? или не писали?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ответа нет. 8 лет 11 месяцев назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий