Здравствуйте 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что за раздел выведен на БКИ? Или туда выведена группа разделов? 9 лет 2 месяца назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выведена группа разделов 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25А у Вас и информация с РИПов и информация от датчиков в одном раздле на БКИ выведена? Никогда так не делал. Можете конфигурацию пульта скинуть?
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад И да, если есть неисправность источника питания, то неисправность и должна мигать.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Транслируется информация с Сигнала-10. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Возможно, стоит галочка "контроль двух вводов питания"? И таки конфигурация пульта и БКИ была бы не лишней.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Галочка не стоит, в БКИ просто номер группы разделов.В пульте разделы.В АРМ ОРИОН ПРО группы разделов. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25И всё-таки, хотелось бы глянуть конфигурацию-тогда может чего и придумаю.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
как прикрепить конфиг? 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/d/o0XMxcOSjQcTu 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да,правильно 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Так Вы всё сразу закиньте. Одним архивом, напрмер. И БКИ тоже.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1БИ+1БКИ 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Так кидайте их. Просто по одной С 2000 не очень понятно-в ней всё хорошо.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БКИ и БИ просто отображают состояние группы разделов.Пульт который работает с БИ, просто транслирует события нескольких групп разделов. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Так а по очереди поотключать Сигналы-10, может какой глючит.
– Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Один из пяти приборов выкидывает эту неисправность в "мультисостояние" на план.При измерении все приборы показывают стабильно 26.5В. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблем в конфигурации С2000М быть не может. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Физически отключать сигналы-10 проблематично,т.к. это технологическая установка. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я совсем не уверен,что дело в источнике питания. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Так а приборы же заведены на ОРИОН-ПРО? Вы сами приборы там размещали на плане? Орион-про приборы видит нормально?
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Олег, извинете конечно, но Вы думает что все проблемы можно устранить программно? 9 лет 2 месяца назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Орион все приборы видит-идеально. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дак а если посмотреть какому прибору принадлежит раздел? Т.е. я понимаю, что адреса приборов на всех 5-и пультах одинаковые, но разделы то разные же и адреса пультов разные(№СОМ.№пульта.№прибора.шлейф), вроде найти 10ку по которой неисправность питание учитывая зная её расположение не проблема. А дальше уже смотреть из-за чего из-за питания или чего ещё косяк... 9 лет 2 месяца назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все пульты "сидят" на одном СОМ-порту.Раздел на котором сидит прибор, то же понятен. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Ну видимо я неправильно понял Вас... Орион Про давно не ковырял уже...
Например, в раздел входят два шлейфа сигнализации прибора Сигнал-20П: пожарный с мультисостоянием (Снят, Восстановление контакта) и технологический с мультисостоянием (Восстановление технологического, Восстановление контакта). Соответственно, мультисостояние раздела будет содержать следующие состояния: Снят, Восстановление технологического, Восстановление корпуса, Восстановление источника питания, Восстановление контакта. Как видно в примере, к состояниям шлейфов сигнализации добавилось мультисостояние прибора Сигнал-20П, которому принадлежат шлейфы сигнализации: Восстановление корпуса, Восстановление источника питания, Восстановление контакта. Основным состоянием будет считаться самое высокоприоритетное — Снят. http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf Собственно группа разделов содержит в себе разделы, а избавиться от проблемы сможете либо устранив причину либо изменив раздел. – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А зачем перемычка с U1 на U2 ? В Сигналах достаточно программно не отмечать наличчие второго ввода по питанию. 9 лет 2 месяца назад Евгений Дещиця 1098Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На картинке показано мультисостояние раздела,а не группы разделов. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для группы разделов мультисостоянием является сумма состояний всех разделов, входящих в группу разделов. Поэтому смотрите каие разделы входят в группу-8.3.3.3.1 Получение информации об объекте «Группа разделов» http://bolid.ru/files/373/566/orionpro_rp.pdf У меня в мультисостоянии раздела отображаются состояния параметров различных приборов даже не входяших в этот раздел. Дак адреса пультов то у этих приборов разные... СОМ порт 1-я цифра у вас одинаковая, 2-я цифра у вас это адрес пульта к которому принадлежит прибор, т.е. вы знаете на каком пульте висит прибор, дальше адрес прибора на этом пульте.... 9 лет 2 месяца назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090В общем-
1) открыть группу разделов в которой косяк 2) посмотреть состояние раздела в котором косяк 3) глянуть питание конкретного прибора – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На АРМ орионе в группе разделов "косяка" нет. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Понятно... Не может быть что перемычка между вводами питания отошла от одного из вводов?
Если параметр "Анализ двух вводов питания" включен, то блок перейдет в режим "Авария питания" с передачей сетевому контроллеру сообщения "Неисправность источника питания", если хотя бы по одному вводу электропитания напряжение опустится ниже 10 В, и вернется в дежурный режим, если напряжение на обоих вводах будет выше 11 В. – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Перемычки ставили и снимали, прибор меняли.Только в мультисостоянии ничего не меняется. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Ну хз. тогда) пните орион перегрузите Бки чё ещё может быть)))) ТП то что-нибудь отвечала? или не писали?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ответа нет. 9 лет 2 месяца назад Суханов Олег Александрович 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий