партнерский раздел
ФорумПроектированиеРупор-200 - для 10кВт объкетов.

Проектирование » Рупор-200 - для 10кВт объкетов.

Собственно тут чего-то глобального http://bolid.ru/projects/iso-orion/evacuation/ нет.
Может кто уже внедрял эту железку на торговые центры
50 устройств на интерфейс терпимо, 50 каналов ethernet тоже. А 50 лин. вх. ГОЧС это товарищи, перебор.
И наоборот, для мелких объектов на 2-3 рупора, ради трансляции музыки и микрофона - тащить ethernet? Коммутатор...тоже перебор.
Зато интерфейс сопряжен с ПС - это приятно..

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

На всякий случай, лично Болиду, до тех пор пока информация по новинке засекречена, и нигде о ней информации нет,пока на оф, сайте ни в одной структурной схеме не представлена - никто её применять не будет, типа "Сырая наверное, потому не рекламируют"
Я уже на третий объект задумываюсь, а почему бы не поставить ...Но как-то всё по старинке другие проверенные системы.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подниму тему. Есть применение системы на крупных объектах? Есть разъяснения разработчика зачем на каждом устройстве лин.вх. и вход ГОЧС,

9 лет 2 месяца назад

avatar
Примеры есть. Да и пользователи добавляют проекты с указанием применения Рупор-200 - http://bolid.ru/production/orion/sound-notice/rupor-200.html вкладка "применён в проектах". Их пока не так много, но тем не менее.

Объяснение простое - чтобы прибор мог применяться в системах, где достаточно 200Вт, но требуется иметь вход ГОЧС или микрофонную консоль.

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

И только в одной 24 штуки поставили...И ни одной структурной схема не разработано?
Вы же понимаете воля проектировщика позволяет одним махом заменить 100 усилителей одной фирмы на другую? И мотивация есть (оч. сильная) - очень редкая интерфейсная взаимосвязь.
Но стремно...))

Объяснение...
А если этих рупоров 100 штук - ГОЧС в каждому тянуть? Лин.ВХ тоже или в одном он будет использоваться а в остальных 99 простаивать? А если два Рупора, то всё - уже на коммутатор попал?

Viss 9 лет 2 месяца назад

Я бы начал с малого - например, одного рупора на каком-нибудь небольшом объекте. Кстати, мы собрали первый учебный стенд с приборами тушения, скоро будем собирать стенд с ОПС, СКД и оповещением. Эти стенды будут жить в Московском филиале и можно будет ими пользоваться, если нужно что-либо потестить. Например, вы захотите проверить, как работает и настраивается Рупор-200, выберите время и заедите.

Пока так, ГОЧС тянуть к каждому. Как иначе? RS-485 имеет низкую скорость и по нему речь не передать. Сделать негорючую локалку и транслировать по ней сигнал ГОЧС, подключенный к одному из Рупор-200?
Кстати, линейный вход и вход ГОСЧ - это один и тот же вход прибора.

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

А я бы начал с крупного, с понимания что это и с чем его едят. Понять что замыслил производитель.
http://prntscr.com/66lh6u /> а включение внешнего источника зачем?

ГОЧС. Во-первых негорючим может быть бетон, металл, но не кабель. Если классифицировать по горючести - то наверное трудногорючий. Так как оболочка у FRLS горит хорошо. Кабели с минеральной изоляции можно рассматривать как негорючие, если грубо.
В общем, Вы считаете что линии связи ГОЧС должны быть огнестойкие?
А собственно почему?
ТРоПБ и СП5/СП6 требуют обеспечения огнестойкости только от СОУЭ. А линии связи ГОЧС к этому не относятся.
Давайте СП 133 посмотрим http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293794/4293794851.htm тоже ничего про огнестойкость. Может не надо?
Перечень продукции подлежащей сертификации по части ГОЧС тоже нет..
Так что можно заниматься.

А вообще как лин.вх. - 0,775 Вольт гнать на несколько км? Это сколько кв.мм. надо?
Вот возьмите за источник сигнала ГОЧС (сухой контакт плюс лин.вх) стойку от http://www.informtelenet.ru/ /> Вот получили такой сигнал - у рупора первый 1 км налево, а последний 2 км направо. И чего делать?
Ставить усилитель 100В разбрасывать к рупорам (сотне) кабели и там на месте понижающие трансы? Нелогично.
Тут либо RS-485 либо Ethernet.

Вот я и спрашиваю, как производителя, - чего с этой железкой делать? Как применять? Как Вы сами себе это представляли?

Viss 9 лет 2 месяца назад

Ах да, не ради рекламы, сейчас на этом сижу http://www.escortpro.ru/720_roxton-8000.htm /> Тут все блоки объединены одной витой парой http://prntscr.com/66lljj http://prntscr.com/66llml /> Интерфейс RS-485,но какой чудной - не повторяется и не разветвляется - строго до 1км.
У них ГОЧС и ПС подключаются к одному блоку на пожарном посту и далее уже по тактике:
- по сигналу ПС, алгоритм 4 типа
- по сигналу ГОЧС - во все зоны сигнал ГОЧС.

Viss 9 лет 2 месяца назад

Подорожал вдвое, поэтому на Рупор-200 посматриваю.

Viss 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4100 раз

ЗАДАН

9 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-200

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.