партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыПрименение компьютеров в пожарной сигнализации

Нормативно-правовые вопросы » Применение компьютеров в пожарной сигнализации

В сообщении http://alnmel.ru/ARMPult.html говориться о том, что не допустимо использование компьютеров в пожарной сигнализации без С2000М.
Хочется получить ссылки на официальные источники по этму вопросу. Можно ли говорить о том, что верхний уровень пожарной сигнализации это С2000М, а компьютер с установленным "Орион Про" это уже система диспетчеризации или дополнительная надстройка к ПС, к ней самой не относящаяся? 

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

У Вас есть сертификат соответствия на ПК? 

8 лет 11 месяцев назад

avatar
нет

Ушалов Алексей Викторович 8 лет 11 месяцев назад

А вопросы еще есть?

Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Где написано, что необходимо сертифицировать АРМ?

8 лет 11 месяцев назад

avatar
СП 5.13130.2009

13.14
....
П р и м е ч а н и е — Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе электронно-вычислительных
устройств, применяемое в качестве приемно-контрольного прибора и /или прибора управления, должно удо-
влетворять требованиям раздела и иметь соответствующий сертификат.

Кузьминов Сергей Владимирович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы ссылаетесь на довольно сомнительный сайт, хотя в целом там написано по делу. 
Пульт должен быть обязательно, а АРМ "Орион Про" - это действительно дополнительная надстройка к системе, предназначенная для удобства работы и обслуживания системы. И при его выключении система продолжит функционировать, т.к. системой продолжит управлять пульт "С2000М".

8 лет 11 месяцев назад

avatar
АРМ Орион - да. А АРМ Орион-ПРО, как правило, применяется для взаимосвязи одного С2000М с другими (1-3-5-10 кол-во эмок большое может быть).
И вот тут при выключении АРМ система развалится на 1-2-3-10 подсистем, 

Viss 8 лет 11 месяцев назад

Пока необходимо дублировать на релейном уровне. В следующем году появятся другие варианты.

Гулюгин Александр 8 лет 11 месяцев назад

Александр, такие вкусности всегда рассказываете, что прям слюна выделяется. Скорей бы уже реализация подошла=\

Шапран Сергей 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за конкретные ответы!

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5590 раз

ЗАДАН

8 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.