партнерский раздел
ФорумЭксплуатациязамена С-2000 на С-2000м

Эксплуатация » замена С-2000 на С-2000м

Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку в Болиде, как конфигурацию с пульта С-2000 в. 1.24 зашить в С-2000м в. 2.06 ?

9 лет назад

avatar
Сохранить в файл !А потом "залить в ЭМ-ку !Только перед тем,как сохранять файл из С2000,указать в PPROGE,-"для совместимых версий пультов "!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Никогда не указывал ничё, и вроде работает все)))) брал конфиг с2000 открывал блокнотом менял на 2.05 скажем или 2.07 и всё гуд)) пару раз была правда какая то ерунда с ошибкой, но это было когда пульт(М-ка) обновлялся с 2.05 на 2.07 и конфиг перетаскивался...

Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет назад

Стал так делать в последнее время,тоже так не делал !Просто,для подстраховки !Один раз часть информации почему-то "не дописалась",дорисовывал в ручную !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Фокусы с заменой версии в блокноте, прокатывают только когда речь идет об однотипных пультах, например 2.04 и 2.07, или 1.20 и 1.24
А автору вопроса коль уж новый "пустой" пульт у него появился, сразу рекомендую на вер.2.07 его прошить.
Не забываем также что в отличии от С2000М у С2000 нереализован ряд функций, такие например как: "группы разделов" или например "сценарии"

9 лет назад

avatar
спасибо за информацию, я так понял, что работать будет, но могут быть "глюки". А есть способ не переписывая конфигурацию вручную конвертнуть для нового пульта, чтобы полноценно после этого работал? 

Бордюг Дмитрий Владимирович 9 лет назад

Прокатывает всё... ему ж не с м-ки на с2000 перекидывать...

Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет назад

Глюков не должно быть. С2000М более функциональный, чем С2000, поэтому конфигурация должна записаться без вопросов.
Соответственно, последовательность следующая: считать при помощи pprog конфигурацию из С2000, записать её в файл. Открыть файл блокнотом и в самом начале поменять цифры 1.24 на 2.07, сохранить файл. Подключить С2000М вместо С2000, открыть файл, записать в пульт.

Гулюгин Александр 9 лет назад

спасибо!

Бордюг Дмитрий Владимирович 9 лет назад

А  записанную вновь конфигурацию всё равно проверить надо .Так !На всякий случай !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Проверка всегда полезна, это да.

Гулюгин Александр 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7545 раз

ЗАДАН

9 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.