партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал-20П и ИПР 513-10

Инсталляция, монтаж » Сигнал-20П и ИПР 513-10

Может я совсем ничего не понимаю, но как подключить ИПР513-10 к сигналу 20П в ШС с тепловыми извещателями с двойной сработкой (3 тип ШС)...
т.е. сигнал пожар должен выдаваться от 2-х датчиков тепловых или 1-го ИПР...

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Подключаете как обычно, а вместо добавочного потенциомметр где то на 10кОм, нажали на ИПР - перешел во внимание, и крутим потенциомметр, как в пожар прибор перешел, замеряем сопротивление на потенциомметре и ставим по полученному номиналу добавочный резистор.
Задержка перехода в пожар 255, тогда во внимании прибор останется до тех пор пока не сработает второй извещатель. Кстати тепловые то какой марки?

9 лет 2 месяца назад

avatar
тепловые ИП 103 5/1 (НЗК) вроде такие...
про ипр написано что при пожаре его сопротивление становиться примерно 500 ом... так вот оно с добавочным резистором складывается?

Сискутов Лев Эльмарович 9 лет 2 месяца назад

Есть и такое дело, тут мне кажется стоит попробовать еще тип шс 2 (комбинированный), в любом случае нужно будет эксперементировать уже на месте. Кстати говоря, а чего не захотели поставить ИПР513-3М, он то адекватно с Сигналом работает, все таки из одной семьи.

Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад

Поверьте на слово !Пройденный этап !ИПР 513-10 "Рубеж" !В тип ШС 3 (тепловой с 2-ой сработкой ) не подключить ни как !ИПР 513-10 работает только на "замыкание " и сопротивление ШС уменьшается ,а ШС рассчитан на увеличение сопротивления !Именно надо ставить ИПР ,где реализована возможность при его срабатывании перейти в "Пожар" !В ШС типа №3 используем ИПР 3СУ !

Либо ставьте ШС типа №2 (комбинированный ),но двойной сработки у Вас не будет !
Либо,ещё вариант !Ставьте тепловые "На замыкание" и тип ШС №1 время 255 !
Ип 101 1а-а1 либо что-то подобное .Ип 101 1а-а3 .

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

да оборудование покупал не я... следовательно вот что из этого и получилось...
остается одни вариант это 2-ой тип ШС и без двойной сработки...
т.к. что то менять это не вариант!!! все уже поставленно...

Сискутов Лев Эльмарович 9 лет 2 месяца назад

Лев Эльмарович ! Меня много раз удивляло то ,что у "Болида"  пожарные ШС разбиты на 3 типа !Зачем ????
В чём смысл  ? Почему нет одного полноценного  типа пожарного ШС,в который можно включать и дымовые и тепловые извещатели + ИПР ???? С выдачей сигнала "Внимание " и по "верхнему" и по "нижнему" порогу срабатывания ?? Ведь если надо в каком-то помещении установить тепловые извещатели,то хоть отдельным шлейфом тяни !И удивительно то,что эта тема ни где не поднималась !
P.S. Сегодня утром ,Лев Эльмарович ,Ваш вопрос выглядел чуточку по другому -понятно,что "нелицеприятные" выражения относились к ИПРу !Хочу Вас уверить,что ИПР 513-10 очень хорошая вещь !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Тип шлейфа играет большую роль при выполнении сценариев управления.

Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад

Тогда будь "комбинированный с 2-ой сработкой" и играй на здоровье !
Или не доиграет ? Как в театре-"лучше переиграть,чем недоиграть "?
Или пусть остаётся всё как есть ,но появится еще какой-нибудь тип ШС( пусть будет 20) ,но с такой функцией !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Ладно !Ставлю тогда ещё один вопрос !
Почему " двойная сработка" на пороговых приборах -это уже "притча во язецех" уже много лет ,
А на "комбинированном" у "Болида" до сих пор не реализована ?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Артур... да я и неспорю что он (в смысле ИПР) хорошая весчь))) только вот например в ИПР-3СУ можно перемычкой выбирать логику работы устройства т.е. ипр и он получается преспособлен под почти все случаи жизни..и 513-10 нет..

Сискутов Лев Эльмарович 9 лет 2 месяца назад

Увы,Лев Эльмарович ,увы !Что есть,то есть !Остаётся это признать !
Но только не ИПР-И !Это -катастрофа !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Артур, а на семинарах всё чаще спрашивают, почему неадресные извещатели ещё не запретили совсем?))

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

Александр !Можете на семинарах смело отвечать :"На наш век хватит!"
А для полноты ответа,ещё спросите у этого горе-оратора :"Давайте тогда вообще перейдём на беспроводную!А у нас её пока  нет !Берите билет и поезжайте в Питер ,в "Аргус" !На этом наш семинар окончен !"
Что он (этот горе-оратор) скажет?  
Нет,всё-таки интересно ,до чего может довести человека постоянное участие в семинарах  и выставках !Видимо люди судят о пожарной сигнализации по буклетам и каталогам типовых решений !И совсем не представляют ,что делается на объектах.Или думают,что все проблемы можно решить с помощью "кнопочек на компьютере"!Не прыгали по стремянкам и провода только на картинке видели.Бумагомараки,одним словом !

Но это всё "лирика" ! Что хотят ,пусть говорят !На каждый роток не накинешь платок !Только это не ответ на поставленный вопрос.
Либо в "комбинированном с 2-ой сработкой "нет необходимости?или это технически трудно сделать ?
В таком случае,для чего и было задавать вопрос о том,как сделать Сигнал 20 М лучше? То есть его модернизировать ?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Болид использует пяти пороговый АЦП, для реализации двойной сработки комб. ШС нужен шестой порог.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

Значит надо искать и порог и всё остальное .И пусть это и звучит грубо и нелицепрятно ,но с таким видом комбинированного ШС могут и сказать (показывая на дверь) :" Вот Вам Бог ,а вот порог"!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Согласен! Пора уже провести модернизацию оборудования. Кстати "лишний" порог в 1-м типе ШС можно использовать для контроля запыленности датчиков или еще каких-нибудь "вкусностях".

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

А вот за это и "спасибо" скажут и низкий поклон отвесят !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

А в типе - 3, максимально-дифференциальные датчики с разнесенными порогами (или тактиками) сработок по превышению температуры и по скорости повышения температуры.  Допустим: повышается температура - внимание, достигла предела - пожар. Но это все мечты. Врят-ли кто пойдет на это.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

Тогда и "в сахарные уста расцелуют"! Словом ,надо,надо и ещё раз надо что-то делать !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

К стати заметил. В приборах С2000-4 старых версий со временем (4-6 лет) пороги "плывут". Т.е. при сдаче объекта срабатывают от 2-х датчиков, а со временем только от 3-х.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

А не в извещателях дело ? Пробовали менять извещатели и делать сработку ?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Поменяли резюки и порядок. Тут скорей виноваты монтажеры - подбирали методом "научного тыка", а не по мануалу. 

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

Если бы так ,то изначально не работало бы !
Что-то куда-то "убежало"!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

К стати, о хотелках! В КПБшках "уровни порогов"  можно менять, вот если бы и в Сигналах, к примеру, это можно было бы сделать! Сколько бы выездов с трех-коленкой можно было бы избежать! 

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

Алексей !С одной стороны согласиться с тобой можно !
Но с другой стороны это "очень рискованная вещь" !Поверь !
Такая штука есть есть у "Ритма" в К-9 GSM,так они предупреждают,"Что без знания математики в эту настройку лучше не лезть,а использовать резюки из комплекта и установки "по умолчанию".

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Согласен! Без знаний лезть ни куда не стоит. По этому нужна отдельная утилита. Типа как для БИ/БКИ. За-то какие возможности при согласовании со сторонним оборудованием.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

Давай перекурим ,а там и расскажешь,как твои испытания С2000-АСПТ с испорченным АКБ.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Давай! Куда пойдем?

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 2 месяца назад

в АСПТ "былое и думы" !Что-то ты свои темы вспоминать перестал !
А тема интересная .А то,гляжу мы своими хотелками по пороговым приборам и КДЛ перещеголяем .

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

13099 раз

ЗАДАН

9 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.