партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал-20П и ИПР 513-10

Инсталляция, монтаж » Сигнал-20П и ИПР 513-10

Может я совсем ничего не понимаю, но как подключить ИПР513-10 к сигналу 20П в ШС с тепловыми извещателями с двойной сработкой (3 тип ШС)...
т.е. сигнал пожар должен выдаваться от 2-х датчиков тепловых или 1-го ИПР...

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

Подключаете как обычно, а вместо добавочного потенциомметр где то на 10кОм, нажали на ИПР - перешел во внимание, и крутим потенциомметр, как в пожар прибор перешел, замеряем сопротивление на потенциомметре и ставим по полученному номиналу добавочный резистор.
Задержка перехода в пожар 255, тогда во внимании прибор останется до тех пор пока не сработает второй извещатель. Кстати тепловые то какой марки?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
тепловые ИП 103 5/1 (НЗК) вроде такие...
про ипр написано что при пожаре его сопротивление становиться примерно 500 ом... так вот оно с добавочным резистором складывается?

Сискутов Лев Эльмарович 10 лет 10 месяцев назад

Есть и такое дело, тут мне кажется стоит попробовать еще тип шс 2 (комбинированный), в любом случае нужно будет эксперементировать уже на месте. Кстати говоря, а чего не захотели поставить ИПР513-3М, он то адекватно с Сигналом работает, все таки из одной семьи.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Поверьте на слово !Пройденный этап !ИПР 513-10 "Рубеж" !В тип ШС 3 (тепловой с 2-ой сработкой ) не подключить ни как !ИПР 513-10 работает только на "замыкание " и сопротивление ШС уменьшается ,а ШС рассчитан на увеличение сопротивления !Именно надо ставить ИПР ,где реализована возможность при его срабатывании перейти в "Пожар" !В ШС типа №3 используем ИПР 3СУ !

Либо ставьте ШС типа №2 (комбинированный ),но двойной сработки у Вас не будет !
Либо,ещё вариант !Ставьте тепловые "На замыкание" и тип ШС №1 время 255 !
Ип 101 1а-а1 либо что-то подобное .Ип 101 1а-а3 .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

да оборудование покупал не я... следовательно вот что из этого и получилось...
остается одни вариант это 2-ой тип ШС и без двойной сработки...
т.к. что то менять это не вариант!!! все уже поставленно...

Сискутов Лев Эльмарович 10 лет 10 месяцев назад

Лев Эльмарович ! Меня много раз удивляло то ,что у "Болида"  пожарные ШС разбиты на 3 типа !Зачем ????
В чём смысл  ? Почему нет одного полноценного  типа пожарного ШС,в который можно включать и дымовые и тепловые извещатели + ИПР ???? С выдачей сигнала "Внимание " и по "верхнему" и по "нижнему" порогу срабатывания ?? Ведь если надо в каком-то помещении установить тепловые извещатели,то хоть отдельным шлейфом тяни !И удивительно то,что эта тема ни где не поднималась !
P.S. Сегодня утром ,Лев Эльмарович ,Ваш вопрос выглядел чуточку по другому -понятно,что "нелицеприятные" выражения относились к ИПРу !Хочу Вас уверить,что ИПР 513-10 очень хорошая вещь !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Тип шлейфа играет большую роль при выполнении сценариев управления.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Тогда будь "комбинированный с 2-ой сработкой" и играй на здоровье !
Или не доиграет ? Как в театре-"лучше переиграть,чем недоиграть "?
Или пусть остаётся всё как есть ,но появится еще какой-нибудь тип ШС( пусть будет 20) ,но с такой функцией !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Ладно !Ставлю тогда ещё один вопрос !
Почему " двойная сработка" на пороговых приборах -это уже "притча во язецех" уже много лет ,
А на "комбинированном" у "Болида" до сих пор не реализована ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Артур... да я и неспорю что он (в смысле ИПР) хорошая весчь))) только вот например в ИПР-3СУ можно перемычкой выбирать логику работы устройства т.е. ипр и он получается преспособлен под почти все случаи жизни..и 513-10 нет..

Сискутов Лев Эльмарович 10 лет 10 месяцев назад

Увы,Лев Эльмарович ,увы !Что есть,то есть !Остаётся это признать !
Но только не ИПР-И !Это -катастрофа !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Артур, а на семинарах всё чаще спрашивают, почему неадресные извещатели ещё не запретили совсем?))

Гулюгин Александр 10 лет 10 месяцев назад

Александр !Можете на семинарах смело отвечать :"На наш век хватит!"
А для полноты ответа,ещё спросите у этого горе-оратора :"Давайте тогда вообще перейдём на беспроводную!А у нас её пока  нет !Берите билет и поезжайте в Питер ,в "Аргус" !На этом наш семинар окончен !"
Что он (этот горе-оратор) скажет?  
Нет,всё-таки интересно ,до чего может довести человека постоянное участие в семинарах  и выставках !Видимо люди судят о пожарной сигнализации по буклетам и каталогам типовых решений !И совсем не представляют ,что делается на объектах.Или думают,что все проблемы можно решить с помощью "кнопочек на компьютере"!Не прыгали по стремянкам и провода только на картинке видели.Бумагомараки,одним словом !

Но это всё "лирика" ! Что хотят ,пусть говорят !На каждый роток не накинешь платок !Только это не ответ на поставленный вопрос.
Либо в "комбинированном с 2-ой сработкой "нет необходимости?или это технически трудно сделать ?
В таком случае,для чего и было задавать вопрос о том,как сделать Сигнал 20 М лучше? То есть его модернизировать ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Болид использует пяти пороговый АЦП, для реализации двойной сработки комб. ШС нужен шестой порог.

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Значит надо искать и порог и всё остальное .И пусть это и звучит грубо и нелицепрятно ,но с таким видом комбинированного ШС могут и сказать (показывая на дверь) :" Вот Вам Бог ,а вот порог"!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Согласен! Пора уже провести модернизацию оборудования. Кстати "лишний" порог в 1-м типе ШС можно использовать для контроля запыленности датчиков или еще каких-нибудь "вкусностях".

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

А вот за это и "спасибо" скажут и низкий поклон отвесят !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

А в типе - 3, максимально-дифференциальные датчики с разнесенными порогами (или тактиками) сработок по превышению температуры и по скорости повышения температуры.  Допустим: повышается температура - внимание, достигла предела - пожар. Но это все мечты. Врят-ли кто пойдет на это.

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Тогда и "в сахарные уста расцелуют"! Словом ,надо,надо и ещё раз надо что-то делать !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

К стати заметил. В приборах С2000-4 старых версий со временем (4-6 лет) пороги "плывут". Т.е. при сдаче объекта срабатывают от 2-х датчиков, а со временем только от 3-х.

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

А не в извещателях дело ? Пробовали менять извещатели и делать сработку ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Поменяли резюки и порядок. Тут скорей виноваты монтажеры - подбирали методом "научного тыка", а не по мануалу. 

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Если бы так ,то изначально не работало бы !
Что-то куда-то "убежало"!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

К стати, о хотелках! В КПБшках "уровни порогов"  можно менять, вот если бы и в Сигналах, к примеру, это можно было бы сделать! Сколько бы выездов с трех-коленкой можно было бы избежать! 

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Алексей !С одной стороны согласиться с тобой можно !
Но с другой стороны это "очень рискованная вещь" !Поверь !
Такая штука есть есть у "Ритма" в К-9 GSM,так они предупреждают,"Что без знания математики в эту настройку лучше не лезть,а использовать резюки из комплекта и установки "по умолчанию".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Согласен! Без знаний лезть ни куда не стоит. По этому нужна отдельная утилита. Типа как для БИ/БКИ. За-то какие возможности при согласовании со сторонним оборудованием.

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Давай перекурим ,а там и расскажешь,как твои испытания С2000-АСПТ с испорченным АКБ.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Давай! Куда пойдем?

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

в АСПТ "былое и думы" !Что-то ты свои темы вспоминать перестал !
А тема интересная .А то,гляжу мы своими хотелками по пороговым приборам и КДЛ перещеголяем .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

15440 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П