Здравствуйте! Есть необходимость в шлейф пожарный тепловой (либо пожарный дамовой) подключить ручной пожарный извещатель ИПР 513-3М (в проекте используется Сигнал-20П). Как я понимаю, в шлейф в котором установлены только дымовые извещатели ИПР 513-3М подключается также как указано в "Этикетка ИПР 513-3М". А вот если его нужно подключить к шлейфу с тепловыми извещателями? Тут не понятно! Возможно-ли такое подключение, какой тип шлейфа использовать, либо просто выбрать другой ручной извещатель с нормально замкнутыми контактами? 9 лет назад Бойков Павел Николаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ИПР513-3М работает как дымовой, т.е. только на замыкание. В тепловой шлейф его нельзя включать. 9 лет назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7460 раз
9 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ставьте "тепловики" на "замыкание и тип ШС 1 (дымовой 255) !Второй вопрос и аналогичный за день !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад
#ссылка