партнерский раздел
ФорумПроектированиеИПР 513-3М

Проектирование » ИПР 513-3М

Здравствуйте! Есть необходимость в шлейф пожарный тепловой (либо пожарный дамовой) подключить ручной пожарный извещатель  ИПР 513-3М (в проекте используется Сигнал-20П).  Как я понимаю, в шлейф в котором установлены только дымовые извещатели ИПР 513-3М подключается также как указано в "Этикетка ИПР 513-3М". А вот если его нужно подключить к шлейфу с тепловыми извещателями? Тут не понятно! Возможно-ли такое подключение, какой тип шлейфа использовать, либо просто выбрать другой ручной извещатель с нормально замкнутыми контактами?  

9 лет 1 месяц назад

avatar
Дежурный режим извещателя индицируется одиночными миганиями встроенного светодиода с периодом около 4-х секунд. При срабатывании извещателя от нажатия на клавишу светодиод переходит в режим постоянного свечения, что подтверждает приём сигнала приёмно- контрольным прибором. При этом извещатель уменьшает внутреннее сопротивление до величины не более 500 Ом. На рисунке 2 показан внешний вид извещателя (без защитного стекла): 


Ставьте "тепловики" на "замыкание и тип ШС   1 (дымовой   255) !Второй вопрос и аналогичный за день !

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

ИПР513-3М работает как дымовой, т.е. только на замыкание. В тепловой шлейф его нельзя включать.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7492 раза

ЗАДАН

9 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

ИПР 513-3М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.