партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюПредложения по модернизации оборудования, которого так не хватает.

Предложения по развитию » Предложения по модернизации оборудования, которого так не хватает.

Всем здравствуйте.
У меня пожелания так сказать по скромнее и менее затратные , а именно :
1)на датчиках пожарных ! хотелось бы , чтоб начали указывать маркировку на лицевой стороне , потому как порой заказчику и (или) инспектору с трудом доказать тип смонтированного извещателя , приходится или карандашом тыкать в сторону камеры, а то и снимать вовсе , все бы не чего но порой и высоко же смонтированы (
2) На датчиках пожарных есть риска, по которым выставляется датчик при монтаже ( т.е. полоска на ребре датчика ) так вот было бы очень замечательно если данную метку выполнить допустим в красном исполнении, приходится вглядываться каждый раз при поиске датчика с перевернутой полюсовкой , которые так любят снимать курильщики , конечно поможет бриз, но а что если нет данного девайса на объекте (.
3) На датчиках , как пожарных и охранных сделать площадки для нанесения адреса , так сказать чтоб не на о бум писать как кому и где угодно , а так сказать все по людски и все красиво , скажите в комплекте есть наклейки ? да это попросту детский лепет, ну не серьезно , более того площадку эту можно расположить как с торца датчика , так и на лицевой стороны. К примеру бывают такие веселые ребята , которые подпишут датчики со внутренней стороны ( а то и вовсе внутри корпуса ) , а потом прыгай ищи , особенно прекрасно когда нет исполнительной или вовсе эта исполнительная сделана (извините) на дурака.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Спасибо за предложения.
1. и 3. принято к сведению.
2. В настоящее время готовятся к выпуску извещатели с новыми базами, которые нельзя будет установить неправильно. Соответственно, от риски можно будет полностью отказаться.

Гулюгин Александр 9 лет 4 месяца назад

1. Хотелось бы реализовать функцию "Поиска извещателя на ДПЛС"..Например, в Uprog нажал кнопку "Поиска на извещателе", а заданный извещатель в течение какого-то время начал моргать как-то по особенному своим светодиодом.
2. Извещатель ИПР-513-3АМ и им подобные имеют крайне нестабильный корпус, неудобно их устанавливать (или приходится ломать часть корпуса чтобы ровно его установить), часто возникают ложняки или порой тяжело нажать кнопку сработки извещателя.

Тарасов Антон Сергеевич 9 лет 4 месяца назад

п.3
Все нормальные пожарные извещатели, например, Эко или Профи от СС, да и тот же Рубеж по 100 руб или ИПД 3.1 - их НЕВОЗМОЖНО неправильно вставить - как ни крути всё равно правильно вставляется, если вставляется неправильно то прокручиваете доп. полукруг до защелкивания.
Думаю для ДИП34А это не проблема.

Viss 9 лет 2 месяца назад

И займитесь вопросом присвоения адреса извещателю - чтоб быстрее было.
Либо в сторону упрощения (аполло - перфокарта, аритеч,СС - переключатели десяток и единиц), либо в сторону автоматизации (рубеж, купер - автоматическая адресация)
На текущий момент возня с Uprog или пультом - явно не 21 век.

Viss 9 лет 2 месяца назад

Уже делаем. И автоматизируем uprog и делаем мобильный программатор адреса.

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

Антон Сергеевич скажите пожалуйста в каком месте приходится ломать корпус ИПР 513-3АМ? Когда тяжело нажимать на кнопку, в уже смонтированом ИПРе или даже когда он лежит на столе?

Никита 8 лет 10 месяцев назад

Я за него отвечу, ломать корпус это громко сказанно, но вот подламывать это да, именно по центру вверху, если взять кабель толще чем 0,2 кв. мм, да ище и в оплетке. К тому же прозрачная крышка ИПРа невсегда плотно закрывается, дверью хлопнули - открылась. Главная крышка хорошо закрывается только если ИПР установлен на идеально ровной поверхности, в остальных случаях сваливается от малейшего воздействия. (приходится приклеивать). Про плохое нажатие кнопки: не важно где лежит или висит, например весной этого года было две коробки из них три только работали нормально, остальные не нажимались вообще. Решили так: разобрали полностью механизм кнопки, увидели что пластинка выскочила из пазов, вставили по науке - заработало. А с теми кнопками которые нажимаешь и она так медленно-медленно едет вниз, побороля с помощью пары капель силиконового масла для Hi-Fi техники.  Понравился ИПР-513-3АМ исп. 01, но подключать на весу не удобно, вот соеденить бы эти два ИПРа в один, цены бы не было.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Спасибо за ответ Михаил. Про понравился это Вы наверное имели ввиду ИПР 513-3АМ исп.02, а не исп.01?
http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/ipr_513-3am_02.html

Никита 8 лет 10 месяцев назад

Да понравился исполнением 02, прошу прощенья за ошибку.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

В каком плане Вам бы хотелось их объединить, чтобы в исп.02 тоже был изолятор КЗ?

Никита 8 лет 10 месяцев назад

Удобство расключения на стене от одного, и  большой корпус от другого.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

22 ответа

Доброго времени суток! Есть такое предложение, создать программу-эмулятор для проверки работы системы. Т. е. написанную программу прогонять не на стенде, а виртуально. Большая экономия времени и оборудования.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для АРМ "Орион" и "Орион Про" в комплекте ПО присутствует утилита "Демонстратор работы приборов", которая позволяет проверить правильность настройки базы данных без подключённых приборов.
Программа-эммулятор работы приборов, в которую можно было бы загрузить готовые конфигурации и погонять, как на стенде, в дальних планах.

Гулюгин Александр 9 лет 4 месяца назад

Для АРМ Орион ПРО утилита на 1 ком.порт , а в реальной ситуации заняты 2-3 , а то и больше и эта утилита не работает в полном объёме

Соболев Евгений Николаевич 9 лет 4 месяца назад

Согласен. Передал программистам, чтобы постарались реализовать в будущем.

Гулюгин Александр 9 лет 4 месяца назад

Надеемся на это, два месяца назад я делал запрос на данную тему в ТП. Ответ пришел неутешительный...

Савельев Семен Александрович 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сделайте пожалуйста на крышках приборов типа СП, КПБ — насечку снизу в месте подвода кабелей, чтобы можно было легко выломать или вырезать ножом. При большом количестве кабелей, чтобы закрыть прибор — приходится выпиливать крышки лобзиком или болгаркой, и не у всех это получается ровно и красиво.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так же вариант на СП, КПБ, КДЛ и других приборах выделить места на лицевой стороне для нанесения адреса прибора

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

рассмотрите возможность удаленной подачи команды на извещатель, с помощью которой засветится светодиод на данном извещателе который соответствует данному адресу, т.к. если на лицевой стороне не нанесен адрес датчика очень сложно найти данный адрес по его фактическому месту нахождению.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

рассмотрите возможность запроса состояния каждого состояния как датчика , так и прибора в целом на его техническое состояние , т.е. например:" адрес кдл №1 , извещатель №27 его состояние: тампер норма, питание норма , запыление , взят, снят,отключен, тревога, не взя".
на данный момент отображается только взят, снят,отключен, тревога, не взятие.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Есть возможность посмотреть АЦП, и есть ещё прекрасная утилита  Shleifes? которая даёт полную картину по датчикам.

Голосной Дмитрий Евгеньевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По внешнему виду с2000 и с2000-к,как близнецы !Возможно ли прописать марку на лицевой стороне приборов ?

9 лет 4 месяца назад

avatar
К сожалению, такой возможности нет, т.к. используется один корпус.

Гулюгин Александр 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток! Хорошо бы программно отключать внутренний звук в "Сигнале-10" (как в С-2000-4)

9 лет 4 месяца назад

avatar
Согласен. При модернизации этого прибора планируется добавить такой параметр.

Гулюгин Александр 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

когда планируете и вообще есть ли в планах изготовить АР с токовой нагрузкой т.е. с питанием по шлейфу ?

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хотелось бы, чтобы при конфигурации в пульт записывались только изменения, а не все целиком. Так же хотелось бы, чтобы при экспорте БД из АРМ ОрионПро экспортировались и сценарии управления.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В пульте 2.07 это реализованно!

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В пульте 2.07 это реализованно!

9 лет 4 месяца назад

avatar
Антон, С2000М вер.2.04 потянет прошивку версии 2.07 по своей электросхеме и строению?

Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад

Просто попался в декабре пульт С2000М версии 2.07, это просто "сказка" какая-то, что читает что записывает конфигурацию практически мгновенно. Очень доволен данной версией, вот и возникла идея на одном объекте, где чуть ли не каждый месяц приходиться изменять конфигурацию (по причине не постоянства заказчика и т.п.), перейти на версию 2.07

Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад

Интересно, а до версии 2.07 можно пульт "перешивать"?

Басин Евгений Николаевич 9 лет 2 месяца назад

С 2.04 до 2.07 прошивается без проблем.
Быстро обновляется конфигурация при внесении изменений. Главное не закрывать pprog.

Трифонов Станислав Олегович 9 лет 2 месяца назад

Наверное и с 2.05 и с 2.06 перепрошивать можно?

Басин Евгений Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Перепрошивал ПКУ 2.04 на 2.05,потом это же ПКУ на 2.06-без проблем!
Любой ПКУ с2000 м можно прошить на 2.07!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Версию 2.05 шил сразу на 2.07, без промежуточной 2.06, работает как часы, завтра попробую вер. 2.04 сразу на 2.07, отпишусь по результатам.

Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад

Отлично получится!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Пульты "С2000М" версий 2.00 - 2.07 имеют одно и тоже схемотехническое решение. Таким образом, любую версию можно сразу обновить до 2.07. Не забывайте, что обновление производится только через RS232 пульта.

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

Пока остановился на 2.06 ! вернуть пароль программирования,без
"обнуления" ПКУ!-давняя мечта!
Жду отзыва по 2.07!Не сочтите за труд-отпишитесь!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может слишком нагло, но у меня достаточно давно претензии к самому главному устройству - пульту С2000-М и пультам пользователей С2000-К.
1. Все-таки очень неудобное листание событий в буфере.
Очень трудно найти нужное событие для быстрого анализа, несмотря на наличие клавиш разных.
Если уж без внесения изменений в конструкцию пульта (добавление microSD съемной, прочее) была бы очень кстати возможность считывания журнала событий на ноутбук специальной утилитой и просмотр событий в нормальном виде, с возможностью сортировки (по дате, разделам и прочее).
При нынешнем положении функция просмотра событий - вроде есть, но ею не попользуешься.
2. Хотелось бы вариант премиум (по внешнему виду) пультов С2000-К.
Как минимум, неплохо было бы пульт пользователей в корпусе С2000-М.

Вид пульта С2000-К очень ограничивает его (и адресной системы Орион) использование в коттеджах, резиденциях (объектах, где особенно требуется изыск и стиль).

9 лет 1 месяц назад

avatar
Болид - суровая брутальная система, а кому надо - пусть сам стразики на кнопочки клеит, а корпус можно покрасить розовой краской! )))
На самом деле для меня основная проблема пультов - завести провода ФРЛС сечением 0.75 или единичку, иногда приходится долбить стену за пультом, чтобы всё уложить.

Голосной Дмитрий Евгеньевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. В пульте "С2000М" вер.3.00, который готовится к выпуску будет возможность фильтровать события. Например, выбрали по типу "пожар" и видите только пожары.
2. Так и сейчас можно считывать лог событий через принтерный разъём.
3. Про премиум согласен, С2000К уже устарел. Пока могу предложить С2000-КС.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По С2000-ПУ предложение. На нескольких объектах нужно реализовать дистанционный пуск систем тушения, систем дымоудаления и всего, что только можно придумать. ПУ - отличное решение взамен 6-ти ИПРам, компактность и симпатишный внешний вид - это плюс. Но к ПУ надо цеплять еще один прибор, а это уже больше места и проводов. Почему бы не сделать прибор сетевым, а кнопки на ПУ технологическими программируемыми шлейфами на два состояния

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Евгений,тогда уж ещё доработать и получится отличный малошлейфовый прибор,
Допустим...."с2000-6" или "Сигнал-6" Для небольших объектов лучше и не надо.
Ставить на маленьких объектах "Сигнал-20М"-то же не совсем удобно!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

К сожалению, полноценные устройства дистанционного пуска уже созданы - в АУПТ это С2000-ПТ, в СПДЗ это С2000-БКИ.  Решение на С2000-ПУ хоть на сетевом, хоть на текущем уровне - просто работающий велосипед. 

Viss 8 лет 10 месяцев назад

установки дренчерного тушения, их может быть больше 10-ти, а в моем случае их 45, и нет варианта дистанционного пуска (такой умница проектировщик) мало того, конструкция клапана не подразумевает местного пуска. Вешать на стену 45 ИПРов - заказчик не просто офигеет, а еще и возмутицца))) В пуске инженерных систем и ДУ как использовать БКИ? Я сейчас готовлю конфигурацию жилого дома, от меня сейчас три корпуса, это 5 ручников на запуск АППЗ, две на паркинги и три на жилые части, в ближайшем будущем еще два корпуса, это еще 4 ИПРа, и кроме этого появятся варианты для использования. Нужны именно компактные пульты с программируемыми вариантами выдачи сигнала.

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

Подобноеестьвпланах.

Гулюгин Александр 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Раз уж речь про  "С2000-ПУ" зашла.
Кто их для чего использует?

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Шлюзы на С2000-2, блокировка/норма. В одном ряду с болидовскими коробками смотрится нормально.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 10 месяцев назад

На одном из объектов "времён царя Гороха" с2000-пу использовались в качестве "нарушителя"
технологического ШС в системе пожаротушения!То ли во время монтажа С2000-аспт не было,то ли 
"жаба задушила"-днём отключали,на ночь включали.В системе использовали "сигнал 20п",КПБ и с2000-пу!
В качестве ПКУ-с2000.Скорее всего с2000м не было.
Сейчас этот объект не обслуживаем!Возможно что-то и  изменилось,но скорее вряд ли.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Подряд предложил использовать для дистанционного пуска дымоудаления несколько ЭДУ... (... плохо жить без... проекта)
Прикинул сколько таких "кнопок" будет в перспективе даже по одному корпусу и присел!
Вспомнил про С2000-ПУ, буду пользовать их... но внимательно глянул на корпус С2000-ПУ и подумалось, вот бы прикрутить его в меньший корпус (как у новых ethernet`ов) и места для накреек придумать (как у БКИ).
Или я по запарке чего нового упустил?

Заварзин Сергей 8 лет назад

Ничего не упустили. Предложения вполне по делу.

Гулюгин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Огромная просьба ПО АРМ Орион Про сделать с четностью по 10 приборов:Про исп.10, Про исп.20 и т.д. до ......Уже третий случай, когда приходилось добавлять:например ставили на СКУД АРМ исп.4, позже заказчик попросил доставить с-2000-2 пришлось дозаказывать и объяснять заказчику, что нужно доплатить разницу. И самое главное разбежка между исп.20 и исп.127 большая. С уважением!!!

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Нет, надо делать лицензии на 1 прибор. Появился С2000-2 купилии лицензию на 1 прибор (500 руб например)
так многие делают.

Viss 8 лет 10 месяцев назад

Viss,это всё равно,что во время свадьбы ходить в магазин и брать по
"чекушке"!Брать,так сразу ящиком !Кончно,шутка.Но "будем жениться-всё пригодится"!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Ну вот возьмете сразу 127 лицензий или 512, а у кого по проекту 50, тот возьмет с резервом 55 штук.

Viss 8 лет 10 месяцев назад

Так с видео и сделали. С точностью до камеры. В Орионе пока не планируется.

Гулюгин Александр 8 лет 10 месяцев назад

Может, нужен менеджер лицензий, чтобы 2 ОЗ исп 10 можно было переписать в 1 ключ на 20 приборов?
Ну и по цене, чтобы двадцатка шла с небольшим дисконтом от цены двух десяток

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В последнее время встречаю на объектах С2000-БКИ с разрушенными кнопками. Кнопки, или продавлены и не работают, или в пластике протёрта дыра и видно разрушенную кнопку. От чего это зависит - непонятно. Охранники такие или качество БКИ нестабильное?
Возможно, имеет смысл подумать производителю о применении на БКИ кнопок, подобных кнопкам на Сигнале-20М. Они более живучие.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Думаем над этим.
Кроме того, наклейки продаются отдельно, можно купить и заменить.

Гулюгин Александр 8 лет 10 месяцев назад

очень много брака в последнее время с БКИ, 
постоянно теряет по интерфейсу 

Синкин Александр Джорджевич 8 лет 2 месяца назад

Пришлите, пожалуйста, на support@bolid.ru даты выпуска неисправных блоков, отправим отделу качества.

Гулюгин Александр 8 лет 2 месяца назад

Александ, а что по поводу глючной КДЛ вер.2.12?

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Пока не повторялось.

Гулюгин Александр 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1.Неплохо было бы в uprog и pprog после записи конфигурации в прибор на экран вывести окно с подтверждением успешно законченной операции. Ведь это не сложно сделать. А то  не понятно, произошло событие или нет, прошла программация или нет.Спасибо.
2. Очень странно почему С2000-Ethernet который призван для работы в ЛАН сетях не имеет доступа к конфигурации через WEB-браузер. Очень неудобно пользоваться всевозможными СОМ переходниками с кривыми драйверами, потому как производители переходников отстают от Микрософта и дрова на них максимум под Вин7, про 8 или 10 вообще не мечтаем. да и вообще считаю что СОМ для конфигурации прибора это жутко неудобно, есть же более современные интерфейсы.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Согласиться можно !
После "заливки" конфигурации (говорю про себя) повторно проверяю прибор ,в котором что-то менял !
Хотя PPROG -у доверяю ,что изменения установились !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

1. Так срочка же пробегает. В Uprog в нижней части экрана. И по окончанию записи приборы избают звуковой сигнал (те приборы, которые имеют встроенный биппер). А в Pprog так вообще окошкопоявляется и на нем строчка бежит. То окончанию записи окошко исчезает.

2. В процессе разработки.

Гулюгин Александр 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тут уже писалось об этом, но все же... Научите Демонстратор работать с протоколом ОрионПро.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кому как, а мне нужна утилита для работы с ключами в приборах.
Т.е. она не должна уметь больше ничего, даже задавать длинну PIN,но
должна позволять вводить ключи как со считывателя так и вручную, как ТМ так и Prox, так и PIN, а также могла-бы показать ключ хранящийся в приборе  в том формате как он выглядит на карте, плюс позволяла бы вести простую картотеку ключей c возможностью импорта/экспорта в Exel или Access, или сразу сохраняла её в таблицу какой-нибудь доступной базы данных.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Да не надо какой-то спец-программы, достаточно в Упроге и Ппроге выводить человеческий вид ключа, а не только TM

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 2 месяца назад

Ох как я вас, Игорь Николаевич, поддерживаю. Уж что-что, а работать с ключами в ПО у Болида - это просто пытка какая-то. Элементарной толковой выгрузки-загрузки нет. Да, разобраться можно, но столько лишних телодвижений приходится делать, что глаз дергаться начинает)

Ловыгин Петр 8 лет 2 месяца назад

Есть такие объекты где точки доступа есть, а АРМ нет и он там в принципе не нужен:) а так пусть безопасник или кадровик ключи вводят какие хотят удаляют какие хотят без опасений что конфигурация пострадает.
Или вот:
лет несколько назад при переходе с другой СКД на Болид мне пришлось переносить базу порядка 400 ключей из той программы, (а там номера карт хранились в том виде как на карте написано в десятичном), из Exel импорта сотрудников в Орионе еще не было, тогда по запросу разработчики прислали еще сырой ImportWizard и маленькую утилитку которая номера карт переводила в формат Ориона, очень выручили иначе пришлосьбы все карты собирать и выдавать по новой.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

эксельчик коды карт туда-обратно конвертил.... всегда. Там делов то - CRC8 вычислить табличным методом.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 2 месяца назад

Делов то там не много, но я этого не умею:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

https://yadi.sk/d/JxKq8vYwN7Qoi
ссылка на файл с конвертацией кодов, сам файл сделан в OpenOffice - LibreOffice, в Экселе даже не пытайтесь открыть, не заработает.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 2 месяца назад

Спасибо, неплохо
но всёже хотелось бы  функционально законченную утилиту:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

В Z-2 USB можно настроить так, чтобы выдавал нужный код в экселе.
Я сделал так: [SN, как написан на ней самой][код карты в формате Bolid]
Забил 700 карточек в эксельку за полчаса, а потом при необходимости посмотрел код на карте и копи-паст ее код в АБД.

Савельев Семен Александрович 8 лет 2 месяца назад

Функционально законченную утилиту пусть Болид делает, у нас всё по рабоче-крестьянски.
экспресс-метод добавления карт:
1. мастер-карта заводится в конроллере любым способом.
2. Контроллер мастер-картой переводится в режим добавления ключей. В контроллер прописывается сразу заметная порция карт - 100 штук, для определённости. Важно не рассыпать колоду карт, соблюдаем порядок
3. Считываются ключи из контроллера в АБД
4. В АБД создаётся пользователь с именем "Первая сотня", ему назначается произвольная карта, хоть с номером 000000, и назначается уровень доступа, желанный для новых карт.
5. Переходим на вкладку Ключи, выводим ключи, которые есть в контроллерах, но которых нет в БД, и в итоге они у нас записываются в БД в том порядке, в котором мы их программировали в контроллере и с уровнем доступа, назначенным пользователю "Первая сотня" Временную карточку с номером 000000 можно удалить.
.
Дальше процедуру повторяем для второй сотни, для третей и т.д. Разным группам карт можно присваивать разные уровни доступа, и у нас в бюро пропусков всегда есть запас рабочих, запрограммированных карт, выдача - это просто запись ФИО в журнале и всё. Внесение настоящих имени-фамилии в базу можно и отсрочить, доверив выдачу просто охранникам, и не пуская их в базу, мало ли чего наворотят.
Если нам нужна какая-то карточка - из нужной сотни берём первую, в АБД с пользователя "Первая (или какая там у нас) сотня" первую карточку из списка переводим на нового владельца.
Если у нас уже есть список владельцев, так или иначе импортированных в базу - то процедуру раздачи карт пользователям можно сделать через SQL. Единственное замечание - в менеджере сервера скрипты не выполняются, только отдельные SQL запросы, и надо к базе пробиваться другими средствами.
 

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 2 месяца назад

Собственно от них я её и хочу увидеть:)
У других производителей существует пакетный ввод карт, примерно то что Вы описали но в цивилизованном виде. Поскольку в коробке карты лежат по номерам (сотня) в систему вводится диапазон от и до т.е всего два номера, промежуток система заполняет сама, в системе эти карты числятся как невыданные, и затем по мере необходимости присваиваются сотрудникам.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Может, лучше не надо? Они там весьма далеки от реальной эксплуатации систем, пока хоть такой способ работает, а попросишь, сделают - и уже так просто не получится.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 2 месяца назад

Поэтому пусть начнут с утилиты:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Открыл файлик в OpenOffice Calc. Не считает CRC8. Не понимает функцию bitxor. Какой офис понимает эту функцию? 

Финагин Алексей Владимирович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хочу обсудить новые считыватели Proxy-5AG, Proxy-5AB. Его плюс, это наличие кнопки запроса на взятие/снятие и дизайн. Интересно, чем руководствовался разработчик данного устройства, когда давал задание на производство данного считывателя без цепи управления зеленым светодиодом и цепи управления зуммером?  Для полноценной реализации функция доступа, управления шс/разделами для контроллеров с2000-2/4 необходимо контролировать состояние двух светодиодов и в идеале еще состояние зуммера.  Почему все так сложно, есть два светодиода и зуммер – нет кнопки? Есть кнопка - нет зуммера и всего один светодиод? Почему не получается в одном устройстве реализовать все плюсы – дизайн, два светодиода, зуммер???????
 

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем привет. У меня следующая проблема и предложение:
Развернута система Орион про. Имеется множество удаленных пультов от Питера до Владивостока. Переодически возникает необходимость подключаться к приборам (например к УО-4С дла замены номеров рассылки смс)Для этого приходится кого-то там вызванивать, просить найти пульт, объяснять как перевести его в режим программирования и только после этого подключаться.
Нельзя ли что-то придумать, что бы удаленно переводить пульт в режим программирования? Например подключиться к пульту по протаколу "орион про", перевести его в режим программирования, а для вывода из режима программирования подключиться к нему по протаколу "орион".
Есть ли у кого-нибудь такие же проблемы?

8 лет назад

avatar
Для конфигурирования именно пульта, его не нужно переводить в режим программирования. Pprog умеет конфигурировать пульт, находящийся в боевом режиме. uprog пока не умеет, но это в планах.

Гулюгин Александр 8 лет назад

Про pprog все понятно, а когда ждать новую версию ugrog с такой возможностью?

Павлов Андрей Николаевич 8 лет назад

Пока не владею информацией.

Гулюгин Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5181 раз

ЗАДАН

9 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.