Добрый день на объекте установлен пульт С2000М, С2000-СП4, С2000-КДЛ вер. 2.12., ипр 513-3АМ исп.01. Необходимо, что бы клапан дымоудаления срабатывал от двух пажаров. В старой версии кдл можно было выставить для ИПР тип "3", теперь же при попытке взять на охарну ИПР с типом "3" выдает ошибку. Если поставить в кдл для ИПР тип 16 ручной пожарный извещатель, то при нажатии на ИПР идет сразу жва пожара, что не верно. как сделать, что бы при нажатии на ИПР приходил один пожар? 9 лет 2 месяца назад Меркуль Игорь Юрьевич 141Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Игорь Юрьевич, нужно было внимательно читать РЭ на КДЛ 2.12, для ИПРов нужно ставить другой тип шс, ручной запуск, т.е 16. 9 лет 2 месяца назад Киселёв Михаил 3936Михаил Геннардьевич, если поставить 16 то будет два пожара, а мне необходим один.
– Меркуль Игорь Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Блин, челом бью и каюсь, вопрос не до конца прочитал.
Т.е Вы хотите чтобы клапан срабатывал от двух дымовых или двух ИПРов? Но это же не по правилам. – Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад вот так всегда, недочитает критик и давай пыжицца - читай мануал))))
Игорь Юрьевич, откатите прошивку до нужной вам 2.04 и эксплуатируйте ИПРы с третьим типом ШС. По поводу заливки более ранней прошивки - никаких проблем, все работает. – Евгений Дещиця 9 лет 2 месяца назад Евгений, а 2.05 умышленно не рекомендуете? Почему если не секрет? У меня 2.05 вроде нормально работают...
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Михаил Юрьевич, раз 2,05 нормально работало, так и пользуйтесь этой версией прошивки. Если есть желание, то попробуйте со сценариями поработать в разных версиях.
– Евгений Дещиця 9 лет 2 месяца назад Евгений, не нужно меня критиком называть☺, ну бывает, тем более я не со зла, а по собственной невнимательности, за что уже раскаялся. А то просто мне как то еще совестнее стало.
– Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так в С2000 пропишите тип 3 адресный тепловой. 9 лет 2 месяца назад Шапран Сергей 834Еще один.... В КДЛ 2.12 ручники в таком типе не работают. Читай выше!
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Сергей, а этот вариант реально работает? То есть меняем с ПО УМОЛЧАНИЮ на ТЕПЛОВОЙ и это не вызовет конфликтов С2000М и КДЛ ? Что то грызут меня смутные сомнения.... Жаль попробовать сейчас неначем.
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад У меня клиент настоял на том, что был от ИПР+датчик, или два датчика, или 2 ИПР. Присработке ИПР выдает сигнал ПОЖАР2, но у меня в Орионе прописана сработка по 2-м пожарам, и сценарий не отрабатывает. Конечно, при отключении Ориона, и переходе на управление от С2000м это не прокатит, но работа без компьютера у меня предполагается как резервный вариант.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Ну тогда вариант только с откатом на 2.04 или 2.05 , там можно реализовать задуманное.
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Сергей, заказчик не прав, таким образом вы идёте в разрез норм. ИПР + датчик - это уже не автоматический запуск и не дистанционный, соответственно, могут возникнуть вопросы при сдаче.
– Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад Мы это дело обговорили, и пожарный инспектор согласовал это безобразие. Наше дело маленькое-закрылись документами с печатями и подписями уважаемых господ, и делаем.
– Шапран Сергей 9 лет 2 месяца назад Тогда устанавливайте по 2 (ДВА) ИПР у каждого выхода. А ещё лучше по 3 (ТРИ). Так к нормам ближе, вдруг один будет неисправен.
– Атмасов Александр Эдуардович 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для чего требуется, чтобы ИПР выдавал один пожар? Какова логика запуска системы дымоудаления для данного объекта? 9 лет 2 месяца назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну в общем-то у нас ситуация такая: дымоудаление срабатывает от двух извещателей, от ипр+извещатель или от ипр+ипр. Так же стоят кнопки запуска дымоудаления. 9 лет 2 месяца назад Меркуль Игорь Юрьевич 141Ну не знаю, перезаписать настройки прибора в линии еще можно, но перепрошивку версии всегда старался сделать напрямую , без лишнего окружения. Так в итоге получилось добиться требуемого ?
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Ну да быть по сему! Слава Богу порешили проблемку!
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Кнопки запуска дымоудаления у Вас какие? От них дымоудаление запускается сразу?
– Никита 9 лет 2 месяца назад Кнопки в Орионе какие нарисуете, такие и будут. Привязываются либо конкретно к исполнительным устройствам, либо к сценариям. А в сценарии как напишете, хотите сразу, хотите через прописанное время, или при разрешающем-запрещающем определенном событии. Настройки очень гибкие, практически фантазия не ограничена.
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Я имел ввиду под кнопками запуска дымоудаления это ИПРы, которые стоят в пожарных шкафах.Да запускается сразу.
– Меркуль Игорь Юрьевич 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |