Добрый день на объекте установлен пульт С2000М, С2000-СП4, С2000-КДЛ вер. 2.12., ипр 513-3АМ исп.01. Необходимо, что бы клапан дымоудаления срабатывал от двух пажаров. В старой  версии кдл можно было выставить для ИПР тип "3", теперь же при попытке взять на охарну ИПР с типом "3" выдает ошибку. Если поставить в кдл для ИПР тип 16 ручной пожарный извещатель, то  при нажатии на ИПР идет сразу жва пожара, что не верно. как сделать, что бы при нажатии на ИПР приходил один пожар?

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

0

Игорь Юрьевич, нужно было внимательно читать РЭ на КДЛ 2.12, для ИПРов нужно ставить другой тип шс, ручной запуск, т.е 16.

2 года 1 месяц назад

avatar

Михаил Геннардьевич, если поставить 16 то будет два пожара, а мне необходим один.

Меркуль Игорь Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Блин, челом бью и каюсь, вопрос не до конца прочитал.
Т.е Вы хотите чтобы клапан срабатывал от двух дымовых или двух ИПРов? Но это же не по правилам.

Киселёв Михаил 2 года 1 месяц назад

вот так всегда, недочитает критик и давай пыжицца - читай мануал))))
Игорь Юрьевич, откатите прошивку до нужной вам 2.04 и эксплуатируйте ИПРы с третьим типом ШС. По поводу заливки более ранней прошивки - никаких проблем, все работает.

Дещиця Евгений 2 года 1 месяц назад

Евгений, а 2.05 умышленно не рекомендуете? Почему если не секрет? У меня 2.05 вроде нормально работают... 

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Михаил Юрьевич, раз 2,05 нормально работало, так и пользуйтесь этой версией прошивки. Если есть желание, то попробуйте со сценариями поработать в разных версиях. 

Дещиця Евгений 2 года 1 месяц назад

Евгений, не нужно меня критиком называть☺, ну бывает, тем более я не со зла, а по собственной невнимательности, за что уже раскаялся. А то просто мне как то еще совестнее стало.

Киселёв Михаил 2 года 1 месяц назад

Да ладна, это ж так, подоброму подстебнуть))) 

Дещиця Евгений 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Так в С2000 пропишите тип 3 адресный тепловой. 

2 года 1 месяц назад

avatar

Еще один.... В КДЛ 2.12 ручники в таком типе не работают. Читай выше!

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

В КДЛ прописываете тип 16, а в С2000М тип 3. 

Шапран Сергей 2 года 1 месяц назад

Сергей, а этот вариант реально работает? То есть меняем с ПО УМОЛЧАНИЮ на ТЕПЛОВОЙ и это не вызовет конфликтов С2000М и КДЛ ? Что то грызут меня смутные сомнения.... Жаль попробовать сейчас неначем.

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

У меня клиент настоял на том, что был от ИПР+датчик, или два датчика, или 2 ИПР. Присработке ИПР выдает сигнал ПОЖАР2, но у меня в Орионе прописана сработка по 2-м пожарам, и сценарий не отрабатывает. Конечно, при отключении Ориона, и переходе на управление от С2000м это не прокатит, но работа без компьютера у меня предполагается как резервный вариант. 

Шапран Сергей 2 года 1 месяц назад

Ну тогда вариант только с откатом на 2.04 или 2.05 , там можно реализовать задуманное.

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Сергей, заказчик не прав, таким образом вы идёте в разрез норм. ИПР + датчик - это уже не автоматический запуск и не дистанционный, соответственно, могут возникнуть вопросы при сдаче. 

Александр Гулюгин 2 года 1 месяц назад

Мы это дело обговорили, и пожарный инспектор согласовал это безобразие. Наше дело маленькое-закрылись документами с печатями и подписями уважаемых господ, и делаем. 

Шапран Сергей 2 года 1 месяц назад

Понятно, тогда сценарии пульта вам в помощь.

Александр Гулюгин 2 года 1 месяц назад

Тогда устанавливайте по 2 (ДВА) ИПР у каждого выхода. А ещё лучше по 3 (ТРИ). Так к нормам ближе, вдруг один будет неисправен.

Атмасов Александр Эдуардович 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

Для чего требуется, чтобы ИПР выдавал один пожар? Какова логика запуска системы дымоудаления для данного объекта?

Стандартная ситуация, это открытие клапана по срабатыванию двух дымовых извещателей или одного ручного, а у вас?

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Ну в общем-то у нас ситуация такая: дымоудаление срабатывает от двух извещателей, от ипр+извещатель или от ипр+ипр. Так же  стоят кнопки запуска дымоудаления. 
Далее по перепрошивки КДЛ. Перепрошить КДЛ оказалось не так просто как писалось выше. Сначала пробывал перепрошить КДЛ в интерфейсе как он и стоит на объекте. В итоге на половине произошла ошибка Flash памяти.... в итоге КДЛ пропал и перестал находится вообще. После подключил КДЛ напрямую к компьютеру. КДЛ так же не обнаруживался. И только когда подкинул питание на КДЛ, и сразу же в течении 5 сек нажал поиск он обнаружился. Дальше перепрошился без проблем.

2 года 1 месяц назад

avatar

Ну не знаю, перезаписать настройки прибора в линии еще можно, но перепрошивку версии всегда старался сделать напрямую , без лишнего окружения. Так в итоге получилось добиться требуемого ?

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Да все ОК.

Меркуль Игорь Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Ну да быть по сему! Слава Богу порешили проблемку!

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Кнопки запуска дымоудаления у Вас какие? От них дымоудаление запускается сразу?

Лёвин Никита 2 года 1 месяц назад

Кнопки в Орионе какие нарисуете, такие и будут. Привязываются либо конкретно к исполнительным устройствам, либо к сценариям. А в сценарии как напишете, хотите сразу, хотите через прописанное время, или при разрешающем-запрещающем определенном событии. Настройки очень гибкие, практически фантазия не ограничена.

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Я имел ввиду под кнопками запуска дымоудаления это ИПРы, которые стоят в пожарных шкафах.Да запускается сразу. 

Меркуль Игорь Юрьевич 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1378 раз

ЗАДАН

2 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.