партнерский раздел
ФорумПредложения о работе, поиск подрядчиковАСПТ

Предложения о работе, поиск подрядчиков » АСПТ

Добрый день. Имеется АСПТ, С2000М, С2000ПТ, 2 КПБ. На табло АСПТ нет не каких ошибок. Что с С2000М, что с С2000ПТ, по сработки датчиков, что с ручного пуска. На С2000М отображается задержка пуска и т.д. за тем тушение. Но КПБ не запускает приборы тушения. КПБ запрограмленны. В АСПТ выставлены адреса КПБ. Да и вообще настройки. КПБ подключины к АСПТ интерфейсом А2 В2. В чем может быть причина. Если можете скиньте скины или видео по подробной настройки.

8 лет 6 месяцев назад

avatar

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

схема подключения модулей тушения? При иммитации обрыва линии пуска сигнал о неисправности есть?

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключите на выходы КПБ по 1кОм и проверяйте.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот запись вебинара по поводу пожаротушения: http://bolid.ru/support/study/webinars/pojarotushenie.html

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)