партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC 2000-Etherhet прошивка

Эксплуатация » C 2000-Etherhet прошивка

Доброго дня!
Вопрос относительно портов в C 2000-Ethernet прошивка 2.51, при установке этой прошивки порт поменялся с 2048 на 40000. Однако если в УПРОГе откатить прибор до заводских настроек опять появляется порт 2048. И еще один момент, в таблице маршрутизации десятая строка порт получателя отличается вместо 40000 стоит 41000.
Подскажите у кого такая прошивка уже работает:
какие порты используются? были ли трудности с пусконаладкой?

Очень уж не хочется по всем адресам второй раз ездить.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Тема уже затертая до дыр, и во всех один ответ: прошить до вер.2.52
прошивку можно скачать тут: http://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Там про совместимость с пакетом исправлений 3 для Ориона написано,он уже вышел разве ?

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Обновление 3 еще не вышло, пока в разработке, но как я понимаю это как всегда разработчики на будущее присмотрели.

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. Начиная с версии 2.50, UDP-порт в базовой конфигурации прибора C2000-Ethernet заменен на 40000.
2. В Uprog-е в базовой конфигурации прибора пока используется значение 2048. Единообразие (порт 40000) придет с выходом Uprog 4.1.0.52.
3. Неважно какой порт у Вас установлен (2048 или 40000, или другой), главное, чтобы с обеих сторон было указано одинаковое значение (например, и в С2000-Ethernet-Slave и в С2000-Ethernet-Master). Единственное, если в системе есть предыдущее исполнение приборов С2000-Ethernet, а именно v1.15, то придется использовать порт 2048, т.к. приборы С2000-Ethernet v1.XX не имеют возможности настройки UDP-порта.
4. Про десятую строку в Uprog. Вероятно, Вы используете старый Uprog. Впрочем и в Uprog 4.1.0.50 (текущий на сайте) ещё есть недоработки по скрытию ненужной инфорации и по значениям базовой конфигурации. В действительности начиная с версии 2.50 ретрансляция осуществляется:
  - по 9-ти направлениям таблицы маршрутизации, если свободное соединение запрещено;
  - по 8-ми направлениям таблицы маршрутизации, если свободное соединение разрешено;
Свободное соединение было введено, в первую очередь, для конфигурирования прибора по локальной сети. Возможность появится с выходом Uprog 4.1.0.52.
5. C2000-Ethernet v2.51 рекомендуется обновить до v2.52.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за исчерпывающие ответы!

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3985 раз

ЗАДАН

8 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.