партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажпомогите с настройкой С2000-СП4/220

Инсталляция, монтаж » помогите с настройкой С2000-СП4/220

Здравствуйте! Суть вопроса такова.
Есть 14 этажное здание. Пожарка неадресная на Сигналах-20П Smd, Одна шахта дымоудаления: 14 клапанов (привод Belimo BLE230), соответственно КДЛ (версия 2.12), пульт (2.07), 14 блоков С2000-СП4/220, БКИ 
Сначала долго мучались, не могли понять почему обрыв выхода моргает на СП, в инструкции написано привод к выходам подключается без доп. элементов (будь то диоды, или резисторы). Как оказалось все же, нужны в конце линии резисторы 47кОм. Ладно вроде победили.
Все работает, Привод стоит в исходном положении, ошибок нет. Привод от пожарки открывается, управляется централизованно пультом, но в момент открытия с СП4 приходит событие "неисправность выхода", "нарушение технол.выхода", БКИ в этот момент моргает желтым диодом (раздел клапана), когда привод полностьюю открывается, все нормально, индикатор красный, на пульте событие "Клапан в рабочем положении". 
Вопрос как убрать эту ошибку, заглушить звук неисправности на БКИ и убрать трансляцию событий на пульте по технологическим событиям не вариант (хотя это и работает).  Нужно отображение состояния клапанов на экране пульта, помимо БКИ.
Спасибо!

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А БКИ какой версии? Нужно 2.25 - она полностью и адекватно работает сп4. А события о нарушении технологического шс можно убрать только в настройках кдл, впункте сообщать об изменении состояния выхода (если там он имеется - уже не помню)

8 лет 6 месяцев назад

avatar
БКИ версии 2.25, к ней нет претензий. да и в настройках КДЛ отключены извещения, все равно на пульте в момент открытия неисправность (только в момент, когда клапан двигается из исходного положения в рабочее)

Румянцев Евгений Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пришлите в тех.поддержку файлы конфигурации пульта и КДЛ и сообщите точные события, выдаваемые на пульт.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4953 раза

ЗАДАН

8 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.