Добрый день, возникла проблема считывания состояния разделов с пульта С2000М через преобразователь С2000ПП. Создали базу для преобразователя, состояние считывается, но как-то странно...состояния с высоким приоритетом приходят быстро, с низким - медленно, но в норму состояние раздела самостоятельно не возвращается (т.е. после устранения неполадки/пожара сигнал будет по-прежнему аварийный), пока не перезагрузишь либо пульт, либо преобразователь. В чем может быть проблема? 8 лет 11 месяцев назад Александр 3Евгений, не сработало ваше предложение. Смоделировали тревогу, сработал датчик (по модбасу считал), с пульта сбросили тревогу, ВЗЯЛИ, а по модбасу через с2000-пп 0 реакции. Состояние перечиталось после перезагрузки пульта (срабатывает и при перезагрузке с2000-пп).
– Александр 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В чем может быть проблема? Режим «Орион-Slave»? Трансляция событий? 8 лет 11 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да, перемычка удалена xs2 (по РЭ), трансляция событий есть (состояния с высоким приоритетом доходят нормально). Выход с С2000ПП - RS485 протокол Modbus. 8 лет 11 месяцев назад Александр 3Попадались С2000ПП где в РЭ перемычки XS1 и XS2 на плате были обозначены наоборот. Т.е. XS2 обозначался на самом деле XS1.
А так больше ничего не подскажу использовали их для вывода на передатчик(232 TTL)- с ModBus опыта нет. – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Разделы пульта С2000М и разделы Modbus у С2000-ПП в общем случае не совпадают! Следует помнить что диапазон номеров разделов Modbus у С2000-ПП от 1 до 64 - существенно уже чем у пульта С2000М.
Режим "Master/Slave" выбирается джампером, который находится в одном ряду с 5-ю клеммами:
– Кузнецов Евгений Юрьевич 8 лет 11 месяцев назад
#ссылка