партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажЗапрос состояния раздела через С2000ПП

Инсталляция, монтаж » Запрос состояния раздела через С2000ПП

Добрый день, возникла проблема считывания состояния разделов с пульта С2000М через преобразователь С2000ПП. Создали базу для преобразователя, состояние считывается, но как-то странно...состояния с высоким приоритетом приходят быстро, с низким - медленно, но в норму состояние раздела самостоятельно не возвращается (т.е. после устранения неполадки/пожара сигнал будет по-прежнему аварийный), пока не перезагрузишь либо пульт, либо преобразователь. В чем может быть проблема?

9 лет 2 месяца назад

avatar
    Извещатель остаётся в состоянии "тревога/пожар" даже после устранения причины "тревоги/пожара". Для возврата извещателя в норму необходимо его снова ВЗЯТЬ на контроль. Раздел переходит в состояние "тревога/пожар" если хотя бы ОДИН извещатель перешёл в состояние "тревога/пожар". Раздел вернётся в норму после того как все извещатели, входящие в этот раздел перейдут из "тревоги/пожара" в состояние ВЗЯТ.
   Разделы пульта С2000М и разделы Modbus у С2000-ПП в общем случае не совпадают! Следует помнить что диапазон номеров разделов Modbus у С2000-ПП от 1 до 64 - существенно уже чем у пульта С2000М.
   Режим "Master/Slave" выбирается джампером, который находится в одном ряду с 5-ю клеммами:

Кузнецов Евгений Юрьевич 9 лет 1 месяц назад

Евгений, не сработало ваше предложение. Смоделировали тревогу, сработал датчик (по модбасу считал), с пульта сбросили тревогу, ВЗЯЛИ, а по модбасу через с2000-пп 0 реакции. Состояние перечиталось после перезагрузки пульта (срабатывает и при перезагрузке с2000-пп).

Александр 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

В чем может быть проблема? 

Режим «Орион-Slave»? Трансляция событий?

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да, перемычка удалена xs2 (по РЭ), трансляция событий есть (состояния с высоким приоритетом доходят нормально). Выход с С2000ПП - RS485 протокол Modbus.

9 лет 2 месяца назад

avatar
Попадались С2000ПП где в РЭ перемычки XS1 и XS2 на плате были обозначены наоборот. Т.е. XS2 обозначался на самом деле XS1.

А так больше ничего не подскажу использовали их для вывода на передатчик(232 TTL)- с ModBus опыта нет.

Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5146 раз

ЗАДАН

9 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.