партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПрименение извещателей охранных С2000-В

Инсталляция, монтаж » Применение извещателей охранных С2000-В

0

Вопрос по опыту применения извещателей охранных адресных вибрационных С2000-В.
Три года назад выслушал информацию о неудачном опыте с их применением - много ложных сработок.
С тех пор использовал на многих объектах только неадресные вибрационные извещатели Шорох-2 и им подобные, с подключением в адресную систему посредством адресных меток С2000-АР1.

Может, что-то изменилось в положительную сторону с тех пор? И адресные вибрационные извещатели С2000-В работают гораздо эффективнее? 
 

1 год 9 месяцев назад

avatar

Столкнулся с аналогичной проблемой. К сожалению, датчики с2000в портят хорошее впечатление о надежности всей системы. При установке неадресных извещателей с метками, приходится тянуть провод питания +12в... На сайте есть сообщение о грядущей в 2017 году модификации датчиков этого типа. Ждем.

Борисыч 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

570 раз

ЗАДАН

1 год 9 месяцев назад

ТЕГИ

С2000-В

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.