Здравствуйте, коллеги.
Имеем проходную с двумя вертушками, управляемую двумя С2000-2. Оба контроллера через С2000-Ethernet и виртуальный СОМ порт подключены к серверу Орион ПРО 1.12.1.  Конфигурации контроллеров идентичны. Все время исправно работали. А тут перестал работать проход по одному из контроллеров. При поднесении карточки к считывателям (на вход и на выход - одинаково) они произносит ПИ-ПИ-ПИ. То есть - неизвестная карта или доступ запрещен. Точнее сказать не могу, так как в этот момент никакого сообщения ядру опроса не поступает. Ключи считаны. В обоих контроллерах их содержится одинаковое количество. Уровни доступа, окна времени одинаковы. Я даже вычитал ключи из контроллеров и сравнил их визуально. Одинаковы.
Заметил вот какой эффект. При снятии с какой-нибудь карты признака "хранить в приборе" она начинает пропускаться проблемным контроллером. А если код  хранится локально -  не пускает.
Второй  контроллер и его вертушка работают нормально.
Посоветуете что-нибудь?

10 лет назад

avatar
Извините за вопрос .А какие шаги были предприняты по устранению неисправности !Я бы начал с проверки проводов на "обрыв" и "КЗ" .
Может быть в проводах дело ?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Да по ходу со считывателем проблема, С2000-2 считанный с него код неправильно определяет, а вот АРМ видит без проблем.
 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

можно определиться для начала где проблема, обновить прошивку, накоротке подсоединить считку. Без ориона, локально, проблема остается? 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При снятии с какой-нибудь карты признака "хранить в приборе" она начинает пропускаться проблемным контроллером. А если код  хранится локально -  не пускает.

Может бред нести буду, но чисто по логике- если при снятии галки всё работает- значит считыватель и контроллер исправны. Почему может не пускать- может ключи записаны по разному(длина или чё ещё), и по этому Орион считает, что ключ верный, а контроллер нет...
Завтра разрабы наверно пояснят=)

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
Предлагаю, подключиться к Вам через teamViewer, изучим проблему. Добавочный номер 114.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем откликнувшимся. Кажется, ситуация прояснилась. Датчик прохода от вертушки (Ростов-Дон) не дает сигнала о проходе. Судя по всему, контроллер считает вертушку постоянно в процессе проворота и блокируется. Центализованный доступ при этом работает. Если оторвать цепь контроля двери, работа системы восстанавливается. Сообщений "проход" нет, конечно, но хоть доступ разрешает.

В понедельник мы вертушку вскроем, а сегодня тему мы  закроем. :)

10 лет назад

avatar
 Если оторвать цепь контроля двери, работа системы восстанавливается. Сообщений "проход" нет, конечно, но хоть доступ разрешает.


Не буду себя считать за "ясновидящего", но что-то подобное и предполагал !Либо провода,либо "механика".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Дмитрий Сергеевич, Вы хоть отпишитесь после препарирования вертушки, что хоть было и помогло ли в решении проблемы. Так сказать поделитесь опытом.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вскрытие показало...
Вся электроника спрятана у вертушки в основании. Соляные снежные завалы зимой, лужи на полу летом, уборщицы круглогодично - коррозия разыгралась изрядно. Однако, совсем уж страшного криминала я не увидел. Все же после прочистки разъема,   продувки платы, промазки силиконовой смазкой та утечка между проводками, которая была и приводила к ложному постоянному срабатыванию выходного реле, исчезла и работа восстановилась. Всем спасибо.
Артур, безусловно, был прав, сразу заподозрив провода. Но как и у всякого Нострадамуса его предсказание грешило излишней общностью и поэтому сложно в применении :)

10 лет назад

avatar
Ну у нас в работе всего две неисправности:
1 - отсутствие контакта там где он должен быть
2 - присутсвие контакте там где его не должно быть

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

А в чём был секрет-
Заметил вот какой эффект. При снятии с какой-нибудь карты признака "хранить в приборе" она начинает пропускаться проблемным контроллером. А если код  хранится локально -  не пускает.

Чё-то не стыкуется...

Богданюк Дмитрий Владимирович 10 лет назад

Почему не стыковка? Можно предположить следующее:
Есть паразитная наводка которая мешает контроллеру правильно считать код, а для АРМа эта наводка не помеха и он нормально воспринимает считанный код и предоставляет доступ.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Код считывается через контроллер= на арм бы код неверный приходил

Богданюк Дмитрий Владимирович 10 лет назад

Я тоже об этом думал. Потом вычитал в документации фразу:
---------------------------------------------
~1.4.2 Закрытие доступа
Закрытие доступа осуществляется либо при предъявлении специального ключа, имеющего тип "Закрывающий", либо по команде сетевого контроллера по интерфейсу RS-485, либо при взятии под охрану блокирующих доступ ШС. ....

Если доступ закрыт специальным ключом или командой, то он закрыт для всех ключей, занесенных в память контроллера (локальный доступ). При этом возможен только централизованный доступ либо доступ по кнопке ВЫХОД, если таковая используется.
__________________________________

Хотя режим "Доступ закрыт" специально не включался, возможно, при долгом состоянии турникета "в процессе поворота"  он включается сам. И если так, локальный доступ не работает, а централизованный - да. Я для себя это так объяснил.

Коротков Дмитрий Сергеевич 10 лет назад

Михаил Геннадьвич, все, что я писал про контакты и коррозию, относилось только к исполнительному механизму турникета. Провода от считок исправны и никакие наводки я в них не подозреваю. Код считывается всегда верно. Но локальный доступ иногда запрещался. А централизованный - нет
 

Коротков Дмитрий Сергеевич 10 лет назад

А я чего по Вашему с Вашим тёзкой, просто предположить чего нибудь не могу, пусть немного и нелепого, для поддержания разговора?☺♪♫♪

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

 Потом вычитал в документации фразу 

Может быть, может быть....

Но при закрытии доступа и индикация на считывателях меняется и события идут внятные...
 

Богданюк Дмитрий Владимирович 10 лет назад

Дмитрий Сергеевич !На роль Нострадамуса мне претендовать "как-то уж слишком громко сказано",но всё-таки проблему нужно иногда искать не только в компьтерных программах и "смене прошивок",но и в самом первоочерёдном - проводах и датчиках !
А то ,что я был близок к решению проблемы в своих предположениях !!!??? Что сказать ?Радует !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А продолжение-то последовало!
Друзья, хоть это уже не относится к оборудованию Болида, я все же дорасскажу свою повесть.
Жизнь дописала в ней последнюю главу.
Сегодня турникет встал снова. Куда лезть я уже знал. Только на этот раз сделать это пришлось более углУбленно.
Итак. Факт проворота турникета фиксируется С-образной деталькой - оптопарой. При повороте в середине детальки перемещается металлическая пластинка. Вот так: "Э" Так вот: оптоэлемент банально загрязнился. отсюда восстановление после продувки, исправная работа целых два дня.
Чистота - залог здоровья. Всем удачи!

 

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Это Вам ,Дмитрий Сергеевич ,удачи !
После  разборки и чистки "вертушки" можно с уверенностью сказать ,что теперь Вам любая проблема "по плечу"!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8150 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.