Согласно "Каталогу продукции 2014" стр.42 для систем с охранно-пожарной сигнализацией требуется операционная система - Microsoft Windows XP/ Windows 2003 Server/Vista/Windows 7/Windows 2008 Server, 32 или 64 бит. 9 лет 10 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Актуальную информацию смотрите на странице продукта - закладка "Характеристики". 9 лет 10 месяцев назад Демин Геннадий 838Спасибо.
Геннадий, подскажите, пожалуйста, какое Ваше ПО нужно установить на рабочую станцию для АРМ и какое ПО нужно установить на другую рабочую станцию, предназначенную для стыковки с АСУТП по Modbus-RTU (т.е. ОРС-сервер)? Для стыковки ОПС с АСУТП предусмотрен один С2000-ПП. – Пупшев Илья Николаевич 9 лет 10 месяцев назад Этого не подскажу (не мой профиль). Напишите в тех.поддержку, либо ждите пока кто-нить из ваших коллег на форуме ответит.
– Демин Геннадий 9 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5262 раза
9 лет 10 месяцев назад
OPC Сервер ModBus
OPC Сервер Орион Про
OPC Сервер систем автоматизации
АРМ Орион
АРМ Отчеты
Орион Про
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий