партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20П выдает Сработка датчика, а потом сразу обрыв шлейфа

Эксплуатация » Сигнал 20П выдает Сработка датчика, а потом сразу обрыв шлейфа

Восстанавливаю небольшое помещение. Сигнал 20П + ИП212-95 и 1 ИПР. АЦП шлейфа 4,6 кОм. Шлейф берется под охрану. И после истечения минут 10-15 выдает "Сработка датчика" и сразу же Обрыв шлейфа. Смотрю АЦП - 45-95 кОм.. И самое интересное.. стоит минут 10 и снова АЦП 4,6 кОм. Подскажите что это может быть?? Неисправный извещатель?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

Датчик неисправен, когда сработает не снимая с охраны по шлейфу пробегитесь и посмотрите какой именно датчик сработал, на каком датчике лампочка светиться, тому и хана пришла.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
В том-то и дело, что ни на каком извещателе лампочка не светится..

Поединенко Игорь Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Датчиков много в шлейфе? Какой то из датчиков готовится "дать дуба" Я бы сменил весь шлейф на новые, а снятые погонял на стенде поочередно, почистил и отправил в зип.

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

А вот это уже интереснее, тогда два варианта:
1 - сначала делите шс пополам и наблюдаете, если проблема продолжаетс еще раз попалом, если проблема пропала то косяк в половине которая была отключена, потом ее делим и т.д до выяснения хоты бы проблемного помещения.
2 - по очереди "выдергиваете" датчики из системы, временно закоротив клемы 3 и 4, при отключение которого проблема пропала, тот и в мусорку.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

Датчиков не много, ни и эти менять не на что)  Я тоже думал по второму пути пойти. Сегодня пол дня провозился на этом объекте, уже сил не было искать неисправный. Спасибо за консультацию

Поединенко Игорь Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

можно перекидывать по паре штук с соседним шлейфом.

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

Если в шлейфе ИПР-И ,меняйте сразу !Без вариантов ! Можно (если ДИП не много) попробовать сделать так : пересадите ШС "без съёма" , дождитесь сработки и поочередно снимая ДИП из розетки контролируйте АЦП 
Так возможно  и найдёте ....но ИПР-И сразу в утиль !
а если ППКОП "старенький" (у которого все 5 реле типа "сухой контакт" и стоят 95 -е ДИПы ,то сообщение "Обрыв шлейфа" может придти и при срабатывании исправного ДИПа- с чем связано? Вопрос так и нерешённый-однако такое иногда происходит !

Но самое удивительное то,что когда на ПКУ с2000 ( версию сказать не могу- от ветхости даже открывать лишний раз опасно) приходит сообщение
"Обрыв шлейфа" ,то реле отрабатывают как надо ! Проверял тип ШС в приборе- везде тип 1 .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Тоже еще добавлю, для проверки шс флудит или прибор, можно в сам прибор резистор воткнуть и посмотреть за его поведением. У меня вот дома один такой лежит, тоже сначала датчки смотрели, а все равно долбит по 15 ШС и все резистор поставили, а как долбил так и долбит. пришлось менять на исправный прибор.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад

         Всяко извещатель. У нас такая история была недавно, тоже шлейф из девяти датчиков время от времени моросил. Раз несколько в день ложная сработка, никакой извещатель при этом не светится. делаешь перевзятие берется.  Сопротивление ШС 4,7 кОм. Поменяли проводку - не помогло. Поменяли извещатели все нормально стало. В лаборатории снятые проверили, явных косяков нет, тестить гонять времени нет. 

rover2000 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7186 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.