партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОшибка

Инсталляция, монтаж » Ошибка

Добрый день. Решил попробовать самостоятельно собрать систему контроля доступа на вашем оборудовании.
Сталкнулся с проблемой. В АБД: при событии "экспорта БД в С2000 ПКУ" выдает ошибку: "Invalid payload received from xml-rpc server";
при событии "импорт конфигурации пульта из прибора" выдает ошибку: "Invalid payload received from xml-rpc server";
при событии "считать конфигурацию из приборов" выдает ошибку "Чтение конфигурации: Device is unknown for HwServer"
Прошу вас помочь мне разобраться в причинах данных ошибок!
PS если это имеет значение то на данном сервере установлена iis может быть она какимто образом влияет на порт 8080.
отключить ее не могу так как сервер постоянно используется. Если причина в ней то мне нужно перед поиском другого сервера, для данной среды ПО.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
iis может быть она какимто образом влияет на порт 8080 

Скорей всего...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

14 ответов

Такая ошибка обычно возникает, если не запущено Ядро опроса приборов (на Орион Про).

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Ядро опроса приборов" запущено, с приборов, всех кроме c2000 считывает конфигурацию. Не считывалась так как интерфейс опроса мною был выбран не верный. Я поменял его на "com", но осталась ошибка "Invalid payload received from xml-rpc server" при считывании и загрузки конфигурации с(в) ПКУ. Я ведь правильно понимаю что "орион про" в отличии от "орион" способен считывать и загружать конфигурацию в дежурном состоянии ПКУ?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
По моему, это зависит не от Ориона, а от версии С2000м - версии 2.06 и выше позволяют считывать / записывать конфу в рабочем режиме.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

версия ПКУ 1.24 у нас. в режиме прграмирования ядро орион теряет связь с ПКУ. В рабочем режиме все норм (думаю так оно и должно быть).
Но моя проблема касается ошибок всплывающих при импорте или экспорте между БД и ПКУ. В случае экспорта из БД в ПКУ "мастер экспорта пишет в заголовке "Ошибки конвертации" ниже в этом окне в зависании отображается запись "подождите". При импорте конфигурации из ПКУ в БД в поле событий "Сетевые обмены" отображается ошибка "Invalid payload received from xml-rpc server". При этом запущены "ОЗ.Ядро" и "ЦСО". информация по машине: OS windows server 2008 r2, microsoft sql server 2008 r2. Чем эти ошибки могут быть вызваны?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"версия ПКУ 1.24"-это пульт С2000, а вам необходим С2000М вер 2.06 и выше

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ошибки вылезают только по этой причине?

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для чтения/записи конфиги в пульт "ОЗ" должна быть отключена 

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

более вероятнее

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ошибки теже. Может тут проблема в БД? так как судя по ошибкам и их не изменении в случае отключения ОЗ, дело до связи с ПКУ не доходит.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если используется протокол «Орион», то необходимо в Базе данных перенести приборы с пульта обратно на COM-порт. Провести обновление информации из Базы данных в Ядре опроса (пункт меню «Сервис» / «Обновить БД в “Оперативной задаче”»).

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Алексей Сергеевич, проверьте несколько данных:
- во всех настройках (ЦСО, АБД, РМ) должен быть прописан реальный IP адрес компьютера, узнать его можно командой "ipconfig" в командной строке.
- имя компьютера должно быть реальным, такое же что и через свойства системы.
- сетевая карта которая используется по умолчанию должна быть первой на очереди, настраивается через параметры адаптера сети.
- если что исправили то обязательно нужно выполнить пункт "обновление БД в оперативной задаче"
- при экпорте конфигурации в пульт запустите в фоновом режиме программу Pprog, но что бы в ней был указан СОМ порт к которому подключены приборы и пульт.
- установите "Обновление 2 к Орион Про 1.12.2.
Еще было бы чудесно обозреть скриншоты АБД (древо устройств) и ядра опроса (настройки СОМ порта).

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемый Болид! Объясните, почему нельзя сделать в АБД АРМ Орион Про закладку "Экспорт БД в файл конфигурации С2000М". Проблема эспорта БД возникает у инсталляторов уже много лет, и похоже будет всегда, пока Болид не сделает элементарный экспорт БД в текстовый файл.
Запустил более десятка АРМ Орион Про и в каждом случае убивал массу времени на попытки записи БД. Как то, не помню уже как, это удавалось с помощью советов форумчан, но в этот раз за три дня фраза "Ошибки конвертации БД" достала, сил нет!
Кто согласен со мной, прошу поддержать.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Поддерживаю. 2018-й год, а всё по прежнему - ошибки, глюки, баги, рокет сайенс и пляски с бубном при экспорте.

Влад 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поддерживаю. Апрель 2018г. Экспорт БД из Ориона Про в С2000М не прозрачен.
Создана конфигурация в БД Ориона Про. Ее нужно экспортировать (в терминах Болида) в С2000М. При этом экспорт происходит не на объекте и к С2000М не подключено никакое оборудование.
В результате получаю событие "Потерян контакт с устройством" для каждого прибора, начиная с С2000М.
По логике экспортируется конфигурация и в это время не должно происходить опороса устройств самим С2000М. Почему возникает такое событие, правильнее сказать ошибка? 
И конечно же, почему нет возможности экспортировать БД Ориона в txt файл конфигурации С2000М?
Уточню, адрес С2000М по RS232 и RS485 одинаков = 1.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В FAQ нашел такой ответ: "Действия необходимые для экспорта конфигурации в пультЭкспорт Базы данных в пульт поддерживается АРМ «Орион» 7.4.2, но посредством программы PProg. Для корректного экспорта Базы данных в пульт Вам требуется:
- скачать с нашего сайта www.bolid.ru из раздела «Программное обеспечение» последнюю версию программы PProg;
- инсталлировать данную программу, запустить и закрыть.
Теперь для экспорта Базы данных из АБД в пульт Вы должны перед запуском АБД запускать программу PProg от имени администратора. АБД будет передавать конфигурацию пульта программе PProg, с помощью которой Вы и запишете конфигурацию в пульт." 
У меня Орион Про 1.20 (выпуск 2). И действительно при запущенной от имени администратора PProg экспорт БД произошел без ошибок.
Но в документации ни в разделе 006 Администратор Базы данных, ни в Руокводстве на С2000М этого момента не указано!!!

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я рано обрадовался. Не полная БД действительно экспортировалась в PProg, но:
1) не все приборы,
2) приборы без шлейфов (датчиков),
3) без разделов.
При этом собственно записи в С2000М не поисходит.

6 лет назад

avatar
Всем привет. 
В общем порядок действий таков:
После написания базы данных в абд обновляем данные в ОЗ
Закрываем АБД и оболочку системы
Пульт в режим программирования переводить НЕНУЖНО
запускаем оболочку от имени Администратора
Запускаем pprog от имени Администратора
Запускаем АБД от имени Администратора
Ядро опроса запущено
в pprog считывать ничего ненужно. Только выбрать com порт
Запускаем экспорт 
 

Шнайдер Дмитрий Константинович 5 лет 10 месяцев назад

Пляски с бубном подтверждаю - ошибки конвертации бд. Все вышеперечисленное не помогло. Зараннее предвидя такую ситуацию сохранил БД в начальной стадии конфигурации после опроса приборов. Откатился на эту резервную копию - и о чудо, экспорт прошел успешно. После этого восстановил текущую БД и ее экспорт тоже прошел успешно.

Может кому то поможет.

Деришев Вадим Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Танцы с бубном принесли результаты. 
1. Запуск программ с правами АДМ и Ппрог (ОЗ не запускаем) 
2. На С2000 ставим режим компьютер на RS232
3. Запускаем RS ядро и в интерфейсе меняем на ПКУ обмен с приборами. 
4. Делаем экспорт в ПКУ. 

4 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

16516 раз

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.