Здравствуйте,у меня такой вопроc: можно-ли как-то отключить автоматический запуск пожаротушения,а оставить только ручной запуск? 9 лет 1 месяц назад Балашов Евгений Николаевич 3А если есть ПКУ,то С2000-АСПТ ставить не надо !В ШС прибора поставили ИПР ,ШС" привязали" к выходам КПБ и всё !Нажали ИПР и пожалуйста !Потушит !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Спасибо,нет,не опасаюсь,заказчик такой,сам не знает что хочет,монтаж сделан давно,а он сейчас только очнулся со своими хотелками.
– Балашов Евгений Николаевич 9 лет 1 месяц назад Обычная история !Даже очень обычная !И удивляться абсолютно не чему !Хоть и трясёмся с СП и Ф-123 , а делать приходится ....!Да что говорить -сами знаете !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад был у меня объект, смонтирован газ, принимал я его как раз после аварии ГПТ на подлодке, я его принял на лампочках, собрался подключать после прогона, так заказчик уперся, нет и все. Год я "обслуживал" объект на эквивалентах, пока не пообещал в журналах написать ченить неприятное, только тогда заказчик согласился.
– Евгений Дещиця 9 лет 1 месяц назад Да вот Евгений Николаевич пишет ,что монтаж сделан давно !Как давно ?
Можно посоветовать модуль(если конечно порошок) снять и потрясти ,там уж наверно всё в камень слежалось !Тогда можно и модуль подключить,-не шандарахнет ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Поставили С2000-ПТ вер.2.0 где нибудь в дежурку или т.п. вот Вам и будет и ручное управление и визуальный контроль за системой.
– Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад А ещё к С2000-ПТ охранника молодого ,да напористого !Что бы в приборах разбирался ,
да ещё бы за "копеечную зарплату"!Вот было бы пожаротушение-сказка ! , – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Не ну если логически рассудить, то если есть пожаротушение, то значит есть то что не только тушить, но еще и охранять нужно.
Ну по крайне мере у меня на объектах где организованно пожаротушение, то организованно и круглосуточное дежурство персонала, в основном это ЧОП. – Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад Выключите режим автоматического пуска на самом блоке С2000-АСПТ и заблокируйте клавиатуру ключом. Прибор будет всегда в режиме ручного пуска.
– Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад Михаил !А что тебя так волнует целостность "буржуйского добра" ???
Если самим "буржуям" по барабану,то тебе -то что ! ??? Даже если и загорится.то охрана сначала ему позвонит и спросит :" Включать кнопку или нет?" А если прибор находится "под семью замками",то просто выйдет на улицу и будет созерцать,как "хозяйская копейка" прахом уходит ! История "советских времён и кинофильмов",когда люди за спасение колхозного стада в огонь бросались уже прошло! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Наша задача, с помощью технических средств обеспечить максимальную целостность материальных ценностей заказчика.
– Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад Давно,это в конце июля этого года,объект-склад готовой продукции мебельной фабрики,а охранники там все пенсы вояки или кто под сокращение в мусарне попал,сколько раз показывал им как ставить и снимать автоматику......... тут помню,тут не помню,а клавиатура для них.......... вот и хотят там на ручное всё сделать.Всем спасибо,наверно тупо заимитирую шлейфы и оставлю только ручники.
– Балашов Евгений Николаевич 9 лет 1 месяц назад 1.3 8.Запрещается в процессе эксплуатации отключать установки пожарной автоматики, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с территориальным органом управления Государственной противопожарной службы.
А кто РД 009-01-96 отменил ? – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад 3.1.2. Установки пожаротушения должны эксплуатироваться в автоматическом режиме.
Решение о переводе автоматической установки пожаротушения в режим ручного пуска должно быть согласовано с органами Государственного пожарного надзора на местах. Допускается перевод из режима автоматического управления на ручной пуск только в период проведения планово-предупредительных или иных работ, не связанных с необходимостью отключения всей установки. В последнем случае руководитель объекта обязан принять меры по дополнительной противопожарной защите, компенсирующей временное отсутствие автоматического пожаротушения. Уж это точно по теме ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад А в чем смысл отключения датчиков? Оставить систему в ручке, пусть работает как пожарная сигнализация, при случае охрана догадается, как ручник активировать.
– Евгений Дещиця 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |