ребят нужна помощь схема ПС  2кдл , 2 кпб , несколько сп2000-сп2--- каждый кдл управляет отдельно кпб и сп2, т.е оповещение вкл в опреденном месте, все ок!    нужно чтобы один сп2 находящийся в первом  кдл отрабатывал при сработке пи нах во втором кдл. как это реализовать? создавал отд раздел для этого сп2, привязывал все шс, а он не активируется при сработке...что я не правильно делаю? спс

10 лет 1 месяц назад

avatar
Скорее всего в КДЛ СП2 уже привязан к разделам !
Аналог управления реле автономно" и "централизованно" !
"Отвяжите"в КДЛ и "привяжите"в пульте !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 1 месяц назад

А еще лучше конфигурации пульта и приборов на обозрение выложить, так быстрее будет ошибку найти.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

спс перепроверю завтра, но вроде я все так и сделал, а реле все равно не отрабатывают
п.с отработка сигналов нужна на пожар и неисправность ---программа (пцн пожар) и (выход неисправность) 13, 14-  -- правильно?

10 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ок завтра попробую выложить

10 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шлейфы С2000-СП2 нужно перевести в релейные выходы, а затем на вкладке реле привязать разделы к реле.

10 лет назад

avatar
Но так СП2 будет управляться только от  ШС данного КДЛ. Может быть дело в галочке "централизованное управление"?

Королёв Евгений Владимирович 10 лет назад

Евгений Владимирович, Вы внимательнее прочитайте ответ выше.
В конфигурации самой КДЛ убираем галочку привязки шс► через программу Pprog в конфигурации пульта выбираем нужный КДЛ► затем выбираем первый адрес шс на котором висит СП2►преобразуем данный шс в реле►тогда на вкладке реле в программе Pprog станут доступны реле СП2► на них "перетаскиваем" нужные разделы и задаем необходимую тактику работы реле.
На крайний случай выложите конфигурации КДЛ и пульта, с пометкой какие тактики для реле нужны и от каких разделов, а я Вам сделаю как желаете.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Виной всему была невнимательность. Я конфиг сохранил, не забыл, а залить его забыл :)
В связи с этим выяснил, что если СП2 не прописан в пульте, то работают только команды 1 и 2, отправленные с пульта (через меню 4).
Прошу прощения за дезинформацию у службы поддержки. И если заявляют, что большие специалисты и ничего не забыли, - не верьте :)

Королёв Евгений Владимирович 10 лет назад

Как у меня старшина говорил:
И на старуху бывает...встает.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

благодарю всех, проблему решил! извиняюсь что поздно отписываюсь,но небыло возможности! на этой позитивной ноте считаю тему закрытой!

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6072 раза

ЗАДАН

10 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.