партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблема после обновления с Орион 7.6.1 до Орион Про 1.12.2.2

Инсталляция, монтаж » Проблема после обновления с Орион 7.6.1 до Орион Про 1.12.2.2

Всем доброго времени суток. История такая - имеется объект, монтаж был произведен задолго до меня (6 лет назад), документации что, где и как проложено к сожалению нет. Работал до этого на Орионе 7.6.1 (СКУД), но было принято решение обновиться до Орион Про 1.12.2. В программной части обновления были "грабли", совместно с ТП их преодолели (например:не подходили старые пароли после модернизации БД при входе в АБД и Мониторе ОЗ). Но возможно какие-то "хвосты" до сих пор остались. Ранее схема была такая - на ПК стояла Windows XP. ПК связан с ПИ ГР по RS-232, далее цепь из С2000-2 разных версий - 1.11, 1.15, 2.00. Так же имеется пульт С2000М вер. 2.04, на нем висели Сигналы 20П вер. 2.05.
Схема была изменена. Подняли Windows Server 2012R2 на виртуалке. Выглядит теперь так: ПК - Ethernet - Moxa 5150А - С2000М - остальные приборы (Сигнал 20П, С2000-2). на С2000М установил резистор 620 Ом. Пробежался по части приборов С2000-2 и обнаружил, что перемычки стоят. Но до этого же работало... мелькала у меня в голове мысль. В данный момент не видится 1/3 приборов С2000-2 на разных этажах (нет контакта). Перемычки пробовал снимать. Результат тот же. Прибор с адресом 1.0.100 время от времени обнаруживается то как Сигнал-10, то как С2000-2. Но физически это С2000-2 вер. 1.11. 
На пульт С2000М в настоящее время заведены 2 линии - Сигналы 20П и С2000-2. Если отключаю линию Сигналов, то прибор с адресом 1.0.100 обнаруживается правильно - С2000-2. При отключенной линии с С2000-2, он - Сигнал-10. Совпадение адресов?
Пробовал взять прибор с 3 этажа (1.0.30) и подключить сразу после пульта С2000М - он легко обнаружился и правильно определился (линия с Сигналами 20П была отцеплена). Вернул его на место - снова "НЕТ КОНТАКТА". В УПроге и ППроге приборы со статусом "НЕТ КОНТАКТА" не видятся. Как исправить? Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.  
З.Ы. В ТП посоветовали в rssettings выставить галочку smartpi. Она у меня уже давно стоит, без нее не работало.
 В линии Сигналов 20П может обнаружится разное число приборов (при отключенной линии С2000-2). Так же есть еще один пульт - С2000. Он отвечает за ОПС. отключили от его Моксы, по идее должен работать автономно. Но на тот момент, когда он еще был подключен к Моксе, то его порт я обычно не активировал. Вначале я проверял сколько найдется приборов Сигнал 20П на пульте С2000М при параллельной работе с С2000 и без него. Тогда и показало разное число приборов Сигнал-20П на линии у С2000М. Если поможет найти причину, то выложу скрины. Кстати, С2000 версии 1.24.

Пульт С2000М работает в режиме ПИ/РЕЗЕРВ. При прежней схеме подключения - в режиме ПРИНТЕР. В режиме КОМПЬЮТЕР Ядро опроса не видит приборы.
В RS Settings в настройках порта и в общих выбран протокол "Орион". При выборе протокола "Орион Про" - не виделось еще больше приборов.
 

9 лет назад

avatar
Выложить скриншоты или фото можно, сохранив их на внешнем фотохостинге и вставить сюда ссылку, предварительно нажав на кнопку рисунка (в панели вторая справа). Как вариант можно зарегистрироватся на http://radikal.ru/, туда загружаем желаемое изображение, а дальше как написано выше.
И добро пожаловать в партнерский раздел.♪♫♪ 

Киселёв Михаил 9 лет назад

Я Вам советую для начала, убрать то сопротивление которое вы поставили в пульт и снять все перемычки кроме последних приборов первой и второй линии. Такая конфигурация будет правильной! и так как вы сунули туда еще линию с приборами праверьте адреса вдруг совпадают :)

Владимир Владимирович 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Винегрет какой-то! То есть, ДВА ПКУ в одной RS-485? Приборы питаются от разных источников питания и "0", соответственно не объединены? ПК-Ethernet - Moxa 5150А - С2000М - ето чё такое? Второй пульт С2000 к какой МОХЕ был подключён? Очень трудно ответить на такой какламбур. Изобразите схему, пожалуйста.

9 лет назад

avatar
вот пусть по линии связи пройдется и заодно схему нарисует :)

Владимир Владимирович 9 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Пульт С2000М работает в режиме ПИ/РЕЗЕРВ. При прежней схеме подключения - в режиме ПРИНТЕР. В режиме КОМПЬЮТЕР Ядро опроса не видит приборы." Какой протокол используется в Орион Про?

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5477 раз

ЗАДАН

9 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.