Здравствуйте.
Пдоскажите пожалуйста схему подключения оповещателей CWSO-RR-W1 к прибору С2000-КПБ вер. 2.04.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Ага у нас тут все поголовно ставят "CWSO-RR-W1" обычно хотя бы паспорт прикладывают.
На КПБ подключаются согласно страницы 10 РЭ на КПБ, т.е через МПН на выходе которого: черный провод - минус, а белый провод - плюс, куда подключать плюс и минус на самом CWSO-RR-W1 нарисованно в паспорте на это самое изделие, получается "+" общий, а минус в зависимости от этапа оповещения, но можно и один из понравившихся "этапов" задействовать, если он идет в качестве основного оповещения.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

при подключении по такой схеме С2000-КПБ после поступления сигнала на включение реле выдает обрыв линии (после смены полярности соответственно).

10 лет назад

avatar
По такой схеме?

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

По выше указанно схеме, даже если у Вас будет отключена пищалка обрыва не должно быть, т.к физически получается что линия контролируется до самого МПН, если копнуть глубже, то получается что между черным и красным проводами установлен диод, который и отвечает за контроль линии, а между красным и белым другой диод, который пропускает напряжение к нагрузке в строго определенной полярности, для предотвращения поступления напряжения на нагрузку во время когда реле выключено, т.е в этом режиме получется линия контролируется током обратной полярности и более низким напряжением, по моему 4,5 вольта. Так что нужно как бы проверить подключение МПН.
Ну в общем схема самого МПН:

 

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да это все верно, но только для "дежурного режима", а я говорю про режим включения реле. вот тогда КПБ шлет в пульт С2000М следующие сообщения: "выход включен" затем "выход отключен" и "обрыв выхода". получается, что после подачи команды на включение выхода КПБ меняет полярность и снова "смотрит" на состояние цепи. и ПОЧЕМУ-ТО видит обрыв, после чего принимает решение не подавать напряжение на выход.

10 лет назад

avatar
Проверьте сам выход, поставьте чисто диод и дайте команду на вкл/выкл реле.
Как вариант можно еще паралельно нагрузке подключить резистор 1кОм, т.е на черный и белый провод.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ставьте оконечный резистор, Ом эдак на 700, пол-вата. Низкое энергопотребление у вашего оповещателя для КПБ.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

хм, интересно. спасибо, попробую.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5920 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.