партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажподключение CWSO к С2000-КПБ

Инсталляция, монтаж » подключение CWSO к С2000-КПБ

Здравствуйте.
Пдоскажите пожалуйста схему подключения оповещателей CWSO-RR-W1 к прибору С2000-КПБ вер. 2.04.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Ага у нас тут все поголовно ставят "CWSO-RR-W1" обычно хотя бы паспорт прикладывают.
На КПБ подключаются согласно страницы 10 РЭ на КПБ, т.е через МПН на выходе которого: черный провод - минус, а белый провод - плюс, куда подключать плюс и минус на самом CWSO-RR-W1 нарисованно в паспорте на это самое изделие, получается "+" общий, а минус в зависимости от этапа оповещения, но можно и один из понравившихся "этапов" задействовать, если он идет в качестве основного оповещения.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

при подключении по такой схеме С2000-КПБ после поступления сигнала на включение реле выдает обрыв линии (после смены полярности соответственно).

8 лет 5 месяцев назад

avatar
По такой схеме?

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

По выше указанно схеме, даже если у Вас будет отключена пищалка обрыва не должно быть, т.к физически получается что линия контролируется до самого МПН, если копнуть глубже, то получается что между черным и красным проводами установлен диод, который и отвечает за контроль линии, а между красным и белым другой диод, который пропускает напряжение к нагрузке в строго определенной полярности, для предотвращения поступления напряжения на нагрузку во время когда реле выключено, т.е в этом режиме получется линия контролируется током обратной полярности и более низким напряжением, по моему 4,5 вольта. Так что нужно как бы проверить подключение МПН.
Ну в общем схема самого МПН:

 

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

да это все верно, но только для "дежурного режима", а я говорю про режим включения реле. вот тогда КПБ шлет в пульт С2000М следующие сообщения: "выход включен" затем "выход отключен" и "обрыв выхода". получается, что после подачи команды на включение выхода КПБ меняет полярность и снова "смотрит" на состояние цепи. и ПОЧЕМУ-ТО видит обрыв, после чего принимает решение не подавать напряжение на выход.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Проверьте сам выход, поставьте чисто диод и дайте команду на вкл/выкл реле.
Как вариант можно еще паралельно нагрузке подключить резистор 1кОм, т.е на черный и белый провод.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ставьте оконечный резистор, Ом эдак на 700, пол-вата. Низкое энергопотребление у вашего оповещателя для КПБ.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

хм, интересно. спасибо, попробую.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4913 раза

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.