В наличии СКУД на Орион 7.6.3, контроллеры С2000-2 22шт. 9 лет 1 месяц назад Остапенко Олег Александрович 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну и двигайтесь по восходящей 9 лет назад Андрей, Ростов на Дону 1012Всё вышеперечисленное выполнено, но в итоге не заливается инфа на контроллеры, в этом собственно вся мистика и заключается.
– Остапенко Олег Александрович 9 лет назад .И что пишет? Что коды ключей и не должны храниться в приборах?
Слишком муторно выискивать проблемы в чужой базе, хоть и можно. Не всегда успешно, особенно, если объект далеко. Есть радикальный путь - выгрузить в сторону людей и ключи, и перебить всю остальную конфигурацию заново. У себя часто, постоянно прямо таки замечал, что привязка считывателей к дверям всё время норовит сбиться, что в Орионе, что в Орионе про где-то до11 версии включительно. Орион ПРО, с его кэшированием ключей и конфигурации контроллеров для СКУДа намного лучше в работе. Подумайте, доплата небольшая, сервер + абд. Заодно и при конвертации базы ошибки ваши как-то разрешатся :) – Андрей, Ростов на Дону 9 лет назад А по подробнее о повышении версии можно узнать? сколько по цене, и смоими контроллерами всё нормально состыкуется?
Да там информационном окне так и пишет КАК ДОЛЖНЫ БЫТЬ-КОДЫ НЕ ХРАНЯТСЯ В КОНТРОЛЛЕРЕ, вот только галочка то стоит. Ошибок никаких не выдает, всё делает якобы как надо, но в итоге на контроллерах ничего вообще нет- ни уровней, ниключей/пользователей. – Остапенко Олег Александрович 9 лет назад Уровни случайно не комбинированные? доступ +взятие/снятие
– Соболев Евгений Николаевич 9 лет назад нет, система простенькая просто на открыти двери, сверх замудрёностей нет.
– Остапенко Олег Александрович 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А чтение информации из приборов и чтение ключей через АБД делали? 9 лет назад Соболев Евгений Николаевич 321Естественно делал, в результате чего он мне поднял пользователей годовалой давности которых давно удалили, и сам процесс синхронизации идёт относительно длительное время, но через Uprog захожу на контроллерах пусто.
– Остапенко Олег Александрович 9 лет назад конфигурацию считывает, делал перезапись кодов карт, удалял как надо долго, а потом якобы запись в контроллеры меньше чем за секунду, срузу ок писал после удаления кодов.
– Остапенко Олег Александрович 9 лет назад Пересоздайте хотябы один прибор в Орионе - только полный цикл! с вычитыванием конфигурации
– Заварзин Сергей 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Киселёв Михаил 9 лет назад
#ссылка