|
Орион про 1.11. Используются контроллер С2000-2, турникет с датчиком прохода, 2 считывателя карт. Зоны, уровни доступа настроены. Контроллеры настроены на включение реле на 2 сек. Турникеты настроены в режиме "турникет". При проходе через турникет в журнале регистрируется только событие "Доступ разрешен" без события "Проход", из за этого УРВ не собирает статистику, не формирует отчет. При отключенном Орионе события записываются в контроллер. Если отключить орион и пройти через турникет, то в прибор запишутся события "Доступ предоставлен" и "Проход". При включении орион, подтягиваются логи с контроллеров с "доступ разрешен"+"Проход". Как настроить орион на формирование события проход, для учета УРВ? 9 лет 1 месяц назад ЗПА 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всё-таки проверьте соответствие зон в приборе и в уровне доступа Ориона. Постоянные грабли путаем внешний мир и территорию. 9 лет 1 месяц назад Заварзин Сергей 1148Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проход формируется при сработке датчиков в турникете,уверены что там все правильно подключено ? может перепутаны направления ? 9 лет 1 месяц назад Реуков Александр Владимирович 106ЗПА, напишете нормально свое имя, а то ЗПА уж больно на УПА смахивает.
– Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4278 раз
9 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий