Орион про 1.11. Используются контроллер С2000-2, турникет с датчиком прохода, 2 считывателя карт. Зоны, уровни доступа настроены. Контроллеры настроены на включение реле на 2 сек. Турникеты настроены в режиме "турникет". При проходе через турникет в журнале регистрируется только событие "Доступ разрешен" без события "Проход", из за этого УРВ не собирает статистику, не формирует отчет. При отключенном Орионе события записываются в контроллер. Если отключить орион и пройти через турникет, то в прибор запишутся события "Доступ предоставлен" и "Проход". При включении орион, подтягиваются логи с контроллеров с "доступ разрешен"+"Проход". Как настроить орион на формирование события проход, для учета УРВ? 9 лет 11 месяцев назад
ЗПА 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Всё-таки проверьте соответствие зон в приборе и в уровне доступа Ориона. Постоянные грабли путаем внешний мир и территорию. 9 лет 11 месяцев назад
Заварзин Сергей 1189Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Проход формируется при сработке датчиков в турникете,уверены что там все правильно подключено ? может перепутаны направления ? 9 лет 11 месяцев назад
Реуков Александр Владимирович 108ЗПА, напишете нормально свое имя, а то ЗПА уж больно на УПА смахивает.
– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |