В паспорте на Сигнал-10 указано, что в автономном режиме он может работать только как охранный прибор. 10 лет назад
Виталий 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Интересный вопрос,по идее у него и сертификат есть на соответствие требований 123 ФЗ,а паспорт прямо говорит что в автономке он приемо контрольный охранный. 10 лет назад
Реуков Александр Владимирович 108А как он в "автономке" контролирует выхода?
У Сигнала 20М есть хоть индикация !А у Сигнала 10 ???? – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад выписка из руководства по эксплуатации
4.1.5. Прибор поддерживает работу с пожарными адресными пороговыми извещателями: − автоматический дымовой извещатель ИП212-34ПА «ДИП-34ПА»; − автоматический тепловой извещатель «С2000-ИП-ПА»; − ручной извещатель «ИПР 513-3ПА». При подключении указанных извещателей необходимо присвоить входу тип 14 – пожарный адресно-пороговый шлейф (ПАПШ) и указать номера подключенных извещателей (1…10). К одному входу может подключаться до 10 адресных извещателей, каждый из которых способен сообщать по запросу прибора своё текущее состояние. Прибор производит периодический опрос адресных извещателей, обеспечивая контроль их работоспособности и идентификации неисправного или тревожного извещателя. Время передачи извещения от извещателя прибору не превышает 10 секунд. таким образом прибор контролирует и работоспособность всех извещателей и целостность шлейфа (т.к. обрыв означает отсечение кокого-то кол-ва извещателей, а если резистор на 10К установлен на последнем извещателе в шлейфе, то и обрыв будет индефицироваться однозначно по изменению силы тока в шлейфе) если у какого-то из извещателей будет обнаружена неисправность, потеря связи, обрыв шлейфа и тд. - индикаторы на лицевой панели прибора будут мигать особым образом и/или изменят цвет (зависит от события и настроек наш вариант/En54) – Виталий 10 лет назад Шлейф и линии оповещения это разные вещи.
Как Вы узнаете что произошел обрыв/кз линий оповещения, только по внутренему зуму прибора? На самом деле дебилизм, но таковы наши нормы. – Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Прибор при обрыве,кз будет пищать и моргать желтым.Согласен не сразу понятно может,но если он стоит в помещении с персоналом,они ведь могут вызвать обслуживающую организацию для устранения неисправности.Ставить только из за этого с2000м как то нерационально что ли. 10 лет назад
Реуков Александр Владимирович 108Из руководства по эксплуатации Сигнал 10:
4.5.4 При коротком замыкании или обрыве линии подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР» прибор переходит в режим «Неисправность цепей оповещения». В этом режиме прибор также продолжает выполнять свои основные функции, но выдаёт предупреждающие сигналы о неисправности на индикатор «Работа» и отрывистые звуковые сигналы на встроенный ЗС. При восстановлении целостности линии подключения оповещателей прибор автоматически возвращается в дежурный режим. Таблица 4.7. Состояния индикатора «Работа» в различных режимах работы прибора Неисправность цепей Двойные отрывистые включения жёлтого цвета с периодом 1 с оповещения А еще можно инструкцию накатать, для особоодаренных. Михаил Геннадьевич, а как мы узнаем об этих неисправностях в других приборах? Кажется все так-же, по зуму и индикации... – Сычев Михаил Юрьевич 10 лет назад А давайте не будем спорить !Есть у меня на обслуге объект,где Сигнал-10 в "автономке" на "пожарке" ! Не забуду-выложу фото !"Внимание"- мигают таблички ,"Пожар"-звучит сирена !Хорошо,что перевёл прибор в состояние пожарных ШС "без права съёма",а то до этого приезжаешь на объект,все ШС выключены,и на вопрос :"Что же было?" Ответ :"У нас пищало"! Вот и ищи неисправность !
Кстати,объект сделан по проекту !Видимо проектировщики документ ,помещённый ниже, не читали ! – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Уже не первый год на обслуге и "притензий" не возникало !
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Ну инспектор инспектору рознь, у меня на одном объекте инспектор запретил управлять шлейфами с БКИ, подчеркиваю запретил, вернее запретила, только говорит с пульта разрешается. Много нового она впоследствии услышала, о способе получения своего диплома. Так ведь еще и обидилась почему-то.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В паспорте на Сигнал-10 указано, что в автономном режиме он может работать только как охранный прибор. Вопрос, почему он не может работать и как пожарный прибор? Вопрос и тут же ответ- это не нормативно-правовой вопрос... На странице 6-7 руководства расписано, что он позволяет с ПКУ и что в автономном режиме... http://bolid.ru/files/373/566/sig10_rp_1.03rus.pdf 10 лет назад
Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Эту фразу я видел еще до того как задал вопрос на форуме.
А Вы не задумывались почему так написали в паспорте? Ответ нашелся по подсказке Каргапольцева Артура - п.7.5. ГОСТа 53325-2012 – Виталий 10 лет назад Даже сам не понял ,что я такое подсказал ?????
Иду смотреть ГОСТ ! – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Пункт маленький !Но всё равно -не понял !В чём же всё-таки моя "подсказка"!
Это же -"аксиома"! – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Может и не "аксиома"
сначала на ум приходит обязательное наличие жидкокристалического экрана, но например взглянув на творение сибирского арсенала "ВС ВЕКТОР-АР" http://www.arsenal-sib.ru/products/verset/radiokanalnaja_sistema_vektor-ar/sistema_vs_vektor-ar.php задумываешься, выполнили они пункт 7.5.1 ГОСТа 53325 или нет вроде бы и световая информация есть и текст рядом :) а если выполнили, то сигнал-10 в автономном режиме, при условии 1го адресного извещателя на каждый шлейф - тоже может выполнять это условие (текстовое разьяснение рядом с лампочками тоже можно написать :) ) – Виталий 10 лет назад Не проще просто глянуть мануал?
"Сигнал-10" также способен работать в автономном режиме. В этом случае он представляет собой однокомпонентный приемно-контрольный охранный прибор, который: контролирует до 10 неадресных шлейфов сигнализации следующих типов: − охранный (тип 4); − охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя (тип 5); − охранный входной (тип 7); − тревожный (тип 11); − технологический (тип 6); − программируемый технологический (тип 12) контролирует до 10 пожарных шлейфов сигнализации o неадресных типов: − пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС), тип 1; − пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей), тип 2; − пожарный тепловой двухпороговый, тип 3; o и/или адресно-пороговых шлейфов сигнализации типа 14, в каждый из которых можно подключить до 10 извещателей "ДИП-34ПА", "С2000-ИП-ПА", "ИПР 513-3ПА"; передает в ИСО "Орион" сообщения о событиях: изменениях состояния шлейфов, попытках взятия шлейфов на охрану (снятия с охраны), аварийном режиме, неисправностях шлейфов, релейных выходов, питания и т.д.; передает текущие значения сопротивлений шлейфов сигнализации с подключенными извещателями и сигнализаторами по запросу сетевого контроллера; сохраняет в энергонезависимой памяти до 512 событий, которые не могут быть переданы сетевому контроллеру при временном отсутствии связи Ну а по большому счёту- если говорят, что нельзя- ну значит нельзя... – Богданюк Дмитрий Владимирович 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Назовите мне хоть одного инспектора который РЭ на приборы читает?! 10 лет назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Вроде как все указанное в данном пункте имеется? Или что-то не так?
– Баулин Владимир Александрович 9 лет 1 месяц назад Вроде как все указанное в данном пункте имеется? Или что-то не так? "ставить Сигнал-10" без пульта на пожарную сигнализацию запрещено." Намёк на то, что сертифицирован как блочно модульный прибор с ПКУ и без него не может использоваться автономно в пожарке. – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 1 месяц назад Согласно сертификата это "Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"". Но что это такое, если в указанном ГОСТе нет такого термина и определения? ППКП есть, ППУ есть, а БПКОП нет. Кто-нибудь может представить сертификат на "компьютер с установленным ПО АРМ «Орион Про»"? Сертификация такого компа дело монтажной организации? Тогда почему производитель указывает это как сетевой контроллер (такого термина в ГОСТе тоже нет)?
– Баулин Владимир Александрович 9 лет 1 месяц назад Блок Первый пункт по которому он сертифицирован 7.2.6 При построении блочно-модульных приборов или для расширения функциональных возможностей ППКП и/или ППУ могут применяться дополнительные технические средства пожарной автоматики (далее - компоненты), являющиеся функционально и конструктивно законченными устройствами, такие как пульты, контроллеры, модули ввода/вывода, выносные панели индикации и/или управления, УДП, УВОА, шкафы управления силовыми исполнительными устройствами и т.п. Данные компоненты при автономной работе могут не в полной мере удовлетворять всем функциональным требованиям, предъявляемым к ППКП и/или ППУ. Функциональные и электрические характеристики компонентов должны быть приведены в ТД на них. При совместной работе ППКП и/или ППУ с этими компонентами должна быть обеспечена их информационная и электрическая совместимость друг с другом. Требования к компонентам по устойчивости и прочности к внешним воздействиям и электромагнитной совместимости аналогичны требованиям к ППКП и/или ППУ. – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 1 месяц назад Дмитрий опередил)
И можно еще добавить,что 7.1.6 По конструктивному исполнению приборы подразделяют на: - однокомпонентные (выполненные в одном корпусе); - блочно-модульные (выполненные в нескольких корпусах, объединенных линиями связи); - совмещенные (имеющие в одном корпусе два и более типов приборов). – Кочетков Сергей Андреевич 9 лет 1 месяц назад В ГОСТ такое определение есть или догадайся сам?
– Баулин Владимир Александрович 9 лет 1 месяц назад Какое такое? Есть блочно-модульный прибор, который состоит из блоков и модулей, сигнал-10 блок приёмно-контрольный блочно-модульного прибора пожарный.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. На объекте установил Сигнал-10 для охранной сигнализации. К нему для постановки-снятия подключил Matrix-IV RF. Но Сигнал-10 ни в какую не хочет видеть коды брелков. Хотя в описании сказано, что он может работать с этим считывателем. Система состоит из С2000М (2.07), Сигнала-20 (2.15), Сигнала-10 (1.12) и УО-4С (2.50). 9 лет назад
Сивенков Николай Александрович 21Проверте правильность подключения...
у нас емть обьект где используються в связке с сигналами matrix 2et – Батанов Александр Владимирович 9 лет назад А вы на охрану сдаете кому? вахтеру или на пцо?
если на пцо- то номер ключа вы видеть не сможете... в этом случае в 2000м нужно карты писать... – Батанов Александр Владимирович 9 лет назад считыватель прошить последней прошивкой и в его настройках отключить "Передачу кода кнопки", без этих манипуляций у меня с2000-2 тоже упорно ничего не хотел знать
– Волков Андрей 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
1. Пробовал записывать и в пульт и в прибор. Бесполезно. 9 лет назад
Сивенков Николай Александрович 21А когда брилок прописываете код передаеться на сигнал 10 в окно нового ключа при добавлении? или даже не добавляеться?
– Батанов Александр Владимирович 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
брелок не передается. в терминальном окне программы настройки считывателя код брелков отображается при нажатии на любую кнопку. но ни в пипроге, ни в упроге ничего не появляется. при чем при сбросе по питанию и настройки сбрасываются считывателя. опять включается параметр передачи кода кнопки. до этого я подключал точно такой же считыватель к сигналу-20 SMD и в пипроге получал код брелка (((( Подключил коричневый и зеленый на ТМ, а белый и оранжевый на GND и еще GND соединил с "-". 9 лет назад
Сивенков Николай Александрович 21Вы по схеме (рисунок2) в руководстве на считываль подлючите. или выложите сюда схему фактического вашего подключения... сдаеться мне у вас неправильно подключено
– Батанов Александр Владимирович 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
код брелка смог увидеть только на С2000-4 при подключении по виганд 9 лет назад
Сивенков Николай Александрович 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11930 раз
10 лет назад