В паспорте на Сигнал-10 указано, что в автономном режиме он может работать только как охранный прибор. 9 лет назад Виталий 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интересный вопрос,по идее у него и сертификат есть на соответствие требований 123 ФЗ,а паспорт прямо говорит что в автономке он приемо контрольный охранный. 9 лет назад Реуков Александр Владимирович 106А как он в "автономке" контролирует выхода?
У Сигнала 20М есть хоть индикация !А у Сигнала 10 ???? – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад выписка из руководства по эксплуатации
4.1.5. Прибор поддерживает работу с пожарными адресными пороговыми извещателями: − автоматический дымовой извещатель ИП212-34ПА «ДИП-34ПА»; − автоматический тепловой извещатель «С2000-ИП-ПА»; − ручной извещатель «ИПР 513-3ПА». При подключении указанных извещателей необходимо присвоить входу тип 14 – пожарный адресно-пороговый шлейф (ПАПШ) и указать номера подключенных извещателей (1…10). К одному входу может подключаться до 10 адресных извещателей, каждый из которых способен сообщать по запросу прибора своё текущее состояние. Прибор производит периодический опрос адресных извещателей, обеспечивая контроль их работоспособности и идентификации неисправного или тревожного извещателя. Время передачи извещения от извещателя прибору не превышает 10 секунд. таким образом прибор контролирует и работоспособность всех извещателей и целостность шлейфа (т.к. обрыв означает отсечение кокого-то кол-ва извещателей, а если резистор на 10К установлен на последнем извещателе в шлейфе, то и обрыв будет индефицироваться однозначно по изменению силы тока в шлейфе) если у какого-то из извещателей будет обнаружена неисправность, потеря связи, обрыв шлейфа и тд. - индикаторы на лицевой панели прибора будут мигать особым образом и/или изменят цвет (зависит от события и настроек наш вариант/En54) – Виталий 9 лет назад Шлейф и линии оповещения это разные вещи.
Как Вы узнаете что произошел обрыв/кз линий оповещения, только по внутренему зуму прибора? На самом деле дебилизм, но таковы наши нормы. – Киселёв Михаил 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Прибор при обрыве,кз будет пищать и моргать желтым.Согласен не сразу понятно может,но если он стоит в помещении с персоналом,они ведь могут вызвать обслуживающую организацию для устранения неисправности.Ставить только из за этого с2000м как то нерационально что ли. 9 лет назад Реуков Александр Владимирович 106Из руководства по эксплуатации Сигнал 10:
4.5.4 При коротком замыкании или обрыве линии подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР» прибор переходит в режим «Неисправность цепей оповещения». В этом режиме прибор также продолжает выполнять свои основные функции, но выдаёт предупреждающие сигналы о неисправности на индикатор «Работа» и отрывистые звуковые сигналы на встроенный ЗС. При восстановлении целостности линии подключения оповещателей прибор автоматически возвращается в дежурный режим. Таблица 4.7. Состояния индикатора «Работа» в различных режимах работы прибора Неисправность цепей Двойные отрывистые включения жёлтого цвета с периодом 1 с оповещения А еще можно инструкцию накатать, для особоодаренных. Михаил Геннадьевич, а как мы узнаем об этих неисправностях в других приборах? Кажется все так-же, по зуму и индикации... – Сычев Михаил Юрьевич 9 лет назад А давайте не будем спорить !Есть у меня на обслуге объект,где Сигнал-10 в "автономке" на "пожарке" ! Не забуду-выложу фото !"Внимание"- мигают таблички ,"Пожар"-звучит сирена !Хорошо,что перевёл прибор в состояние пожарных ШС "без права съёма",а то до этого приезжаешь на объект,все ШС выключены,и на вопрос :"Что же было?" Ответ :"У нас пищало"! Вот и ищи неисправность !
Кстати,объект сделан по проекту !Видимо проектировщики документ ,помещённый ниже, не читали ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад Уже не первый год на обслуге и "притензий" не возникало !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад Ну инспектор инспектору рознь, у меня на одном объекте инспектор запретил управлять шлейфами с БКИ, подчеркиваю запретил, вернее запретила, только говорит с пульта разрешается. Много нового она впоследствии услышала, о способе получения своего диплома. Так ведь еще и обидилась почему-то.
– Киселёв Михаил 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В паспорте на Сигнал-10 указано, что в автономном режиме он может работать только как охранный прибор. Вопрос, почему он не может работать и как пожарный прибор? Вопрос и тут же ответ- это не нормативно-правовой вопрос... На странице 6-7 руководства расписано, что он позволяет с ПКУ и что в автономном режиме... http://bolid.ru/files/373/566/sig10_rp_1.03rus.pdf 9 лет назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Эту фразу я видел еще до того как задал вопрос на форуме.
А Вы не задумывались почему так написали в паспорте? Ответ нашелся по подсказке Каргапольцева Артура - п.7.5. ГОСТа 53325-2012 – Виталий 9 лет назад Даже сам не понял ,что я такое подсказал ?????
Иду смотреть ГОСТ ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад Пункт маленький !Но всё равно -не понял !В чём же всё-таки моя "подсказка"!
Это же -"аксиома"! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад Может и не "аксиома"
сначала на ум приходит обязательное наличие жидкокристалического экрана, но например взглянув на творение сибирского арсенала "ВС ВЕКТОР-АР" http://www.arsenal-sib.ru/products/verset/radiokanalnaja_sistema_vektor-ar/sistema_vs_vektor-ar.php задумываешься, выполнили они пункт 7.5.1 ГОСТа 53325 или нет вроде бы и световая информация есть и текст рядом :) а если выполнили, то сигнал-10 в автономном режиме, при условии 1го адресного извещателя на каждый шлейф - тоже может выполнять это условие (текстовое разьяснение рядом с лампочками тоже можно написать :) ) – Виталий 9 лет назад Не проще просто глянуть мануал?
"Сигнал-10" также способен работать в автономном режиме. В этом случае он представляет собой однокомпонентный приемно-контрольный охранный прибор, который: контролирует до 10 неадресных шлейфов сигнализации следующих типов: − охранный (тип 4); − охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя (тип 5); − охранный входной (тип 7); − тревожный (тип 11); − технологический (тип 6); − программируемый технологический (тип 12) контролирует до 10 пожарных шлейфов сигнализации o неадресных типов: − пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС), тип 1; − пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей), тип 2; − пожарный тепловой двухпороговый, тип 3; o и/или адресно-пороговых шлейфов сигнализации типа 14, в каждый из которых можно подключить до 10 извещателей "ДИП-34ПА", "С2000-ИП-ПА", "ИПР 513-3ПА"; передает в ИСО "Орион" сообщения о событиях: изменениях состояния шлейфов, попытках взятия шлейфов на охрану (снятия с охраны), аварийном режиме, неисправностях шлейфов, релейных выходов, питания и т.д.; передает текущие значения сопротивлений шлейфов сигнализации с подключенными извещателями и сигнализаторами по запросу сетевого контроллера; сохраняет в энергонезависимой памяти до 512 событий, которые не могут быть переданы сетевому контроллеру при временном отсутствии связи Ну а по большому счёту- если говорят, что нельзя- ну значит нельзя... – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Назовите мне хоть одного инспектора который РЭ на приборы читает?! 9 лет назад Киселёв Михаил 3936Вроде как все указанное в данном пункте имеется? Или что-то не так?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Вроде как все указанное в данном пункте имеется? Или что-то не так? "ставить Сигнал-10" без пульта на пожарную сигнализацию запрещено." Намёк на то, что сертифицирован как блочно модульный прибор с ПКУ и без него не может использоваться автономно в пожарке. – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад Согласно сертификата это "Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"". Но что это такое, если в указанном ГОСТе нет такого термина и определения? ППКП есть, ППУ есть, а БПКОП нет. Кто-нибудь может представить сертификат на "компьютер с установленным ПО АРМ «Орион Про»"? Сертификация такого компа дело монтажной организации? Тогда почему производитель указывает это как сетевой контроллер (такого термина в ГОСТе тоже нет)?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Блок Первый пункт по которому он сертифицирован 7.2.6 При построении блочно-модульных приборов или для расширения функциональных возможностей ППКП и/или ППУ могут применяться дополнительные технические средства пожарной автоматики (далее - компоненты), являющиеся функционально и конструктивно законченными устройствами, такие как пульты, контроллеры, модули ввода/вывода, выносные панели индикации и/или управления, УДП, УВОА, шкафы управления силовыми исполнительными устройствами и т.п. Данные компоненты при автономной работе могут не в полной мере удовлетворять всем функциональным требованиям, предъявляемым к ППКП и/или ППУ. Функциональные и электрические характеристики компонентов должны быть приведены в ТД на них. При совместной работе ППКП и/или ППУ с этими компонентами должна быть обеспечена их информационная и электрическая совместимость друг с другом. Требования к компонентам по устойчивости и прочности к внешним воздействиям и электромагнитной совместимости аналогичны требованиям к ППКП и/или ППУ. – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад Дмитрий опередил)
И можно еще добавить,что 7.1.6 По конструктивному исполнению приборы подразделяют на: - однокомпонентные (выполненные в одном корпусе); - блочно-модульные (выполненные в нескольких корпусах, объединенных линиями связи); - совмещенные (имеющие в одном корпусе два и более типов приборов). – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет 1 месяц назад В ГОСТ такое определение есть или догадайся сам?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад Какое такое? Есть блочно-модульный прибор, который состоит из блоков и модулей, сигнал-10 блок приёмно-контрольный блочно-модульного прибора пожарный.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. На объекте установил Сигнал-10 для охранной сигнализации. К нему для постановки-снятия подключил Matrix-IV RF. Но Сигнал-10 ни в какую не хочет видеть коды брелков. Хотя в описании сказано, что он может работать с этим считывателем. Система состоит из С2000М (2.07), Сигнала-20 (2.15), Сигнала-10 (1.12) и УО-4С (2.50). 8 лет назад Сивенков Николай Александрович 21Проверте правильность подключения...
у нас емть обьект где используються в связке с сигналами matrix 2et – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад А вы на охрану сдаете кому? вахтеру или на пцо?
если на пцо- то номер ключа вы видеть не сможете... в этом случае в 2000м нужно карты писать... – Батанов Александр Владимирович 8 лет назад считыватель прошить последней прошивкой и в его настройках отключить "Передачу кода кнопки", без этих манипуляций у меня с2000-2 тоже упорно ничего не хотел знать
– Волков Андрей 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Пробовал записывать и в пульт и в прибор. Бесполезно. 8 лет назад Сивенков Николай Александрович 21А когда брилок прописываете код передаеться на сигнал 10 в окно нового ключа при добавлении? или даже не добавляеться?
– Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
брелок не передается. в терминальном окне программы настройки считывателя код брелков отображается при нажатии на любую кнопку. но ни в пипроге, ни в упроге ничего не появляется. при чем при сбросе по питанию и настройки сбрасываются считывателя. опять включается параметр передачи кода кнопки. до этого я подключал точно такой же считыватель к сигналу-20 SMD и в пипроге получал код брелка (((( Подключил коричневый и зеленый на ТМ, а белый и оранжевый на GND и еще GND соединил с "-". 8 лет назад Сивенков Николай Александрович 21Вы по схеме (рисунок2) в руководстве на считываль подлючите. или выложите сюда схему фактического вашего подключения... сдаеться мне у вас неправильно подключено
– Батанов Александр Владимирович 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
код брелка смог увидеть только на С2000-4 при подключении по виганд 8 лет назад Сивенков Николай Александрович 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10742 раза
9 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий