партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияэлектромагнитная помеха

Эксплуатация » электромагнитная помеха

Здравствуйте!
Прибор гранит16  и датчики дымовые ИП-212-141М, у становили Лампы дневного света потолочные , и все датчики в сработку ушли даже там где растояние больше метра,  провод двужильный, что можно предпринять, чтобы кардинально не менять систему?
Спасибо!

10 лет назад

avatar
Кроме ,как "заземления" светильников-в крайнем случае "зануления" ни поможет ничто !
Ситуация давно проверена не только с "Гранитами",но и с приборами других производителей !
Виноваты ни извещатели,ни прибор ,ни провод!А виноват ПРА самого светильника !Скорее всего у светильников нет дросселей и стартёров,а установлена Пуско-регулирующая аппаратура ! 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

спасибо возьму заметку!

Смолин Сергей Анатольевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

написать Сибирскому арсеналу)))))))

Радиопередатчика нет по близости никакого?)

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Практически на все дымовые извещатели, в паспоте черным по белому пишут:

ВНИМАНИЕ!!! В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МИНУСОВОЙ ПРОВОД ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ППКП ( ППКОП) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ЧЕРЕЗ НЕПОЛЯРНЫЙ КОНДЕНСАТОР ЕМКОСТЬЮ 0,1–0,47 МКФ * 400 В ( ИЛИ БОЛЕЕ). НАПРИМЕР: К73-17, 0,1 МКФ, 630 В 

Но почему то никто не выполняет данное требование.

10 лет назад

avatar
Потому что это мало чем помогает !А в отношении "рубежевских" ДИПов не помогает совсем .Правда ,в последнее время пошли ДИПы у "Рубежа",где розетка выполнена "сегментами"-помогает,но не надолго !Самое лучшее-"заземление" светильников .
Либо менять ДИПы на ДИП 212-187 !Хорошо зарекомендовали !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

дипы менял на помехаустойчивые, все равно срабатывают, думаю самый пока буду заземлять или нулить  светильники
 

Смолин Сергей Анатольевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

~~У нас была похожая проблема, при включении света все датчики выходили в пожар.
Заземлить светильники и у убрать наводку на подвесных потолках невозможно.
 Проблему решили следующим способом,  шлейфы выполнили экранированным проводом и заземлили его на заземление кабельных линий связи, и переделали датчики (в датчиках при разборке оказалось что защитная металлическая  сетка не соединена с контактами датчика, принудительно припаяли провода на контакты датчика ), работает уже 3 года без проблем.
 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)