партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияэлектромагнитная помеха

Эксплуатация » электромагнитная помеха

Здравствуйте!
Прибор гранит16  и датчики дымовые ИП-212-141М, у становили Лампы дневного света потолочные , и все датчики в сработку ушли даже там где растояние больше метра,  провод двужильный, что можно предпринять, чтобы кардинально не менять систему?
Спасибо!

8 лет 4 месяца назад

avatar
Кроме ,как "заземления" светильников-в крайнем случае "зануления" ни поможет ничто !
Ситуация давно проверена не только с "Гранитами",но и с приборами других производителей !
Виноваты ни извещатели,ни прибор ,ни провод!А виноват ПРА самого светильника !Скорее всего у светильников нет дросселей и стартёров,а установлена Пуско-регулирующая аппаратура ! 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад

спасибо возьму заметку!

Смолин Сергей Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

написать Сибирскому арсеналу)))))))

Радиопередатчика нет по близости никакого?)

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Практически на все дымовые извещатели, в паспоте черным по белому пишут:

ВНИМАНИЕ!!! В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МИНУСОВОЙ ПРОВОД ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ППКП ( ППКОП) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ЧЕРЕЗ НЕПОЛЯРНЫЙ КОНДЕНСАТОР ЕМКОСТЬЮ 0,1–0,47 МКФ * 400 В ( ИЛИ БОЛЕЕ). НАПРИМЕР: К73-17, 0,1 МКФ, 630 В 

Но почему то никто не выполняет данное требование.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Потому что это мало чем помогает !А в отношении "рубежевских" ДИПов не помогает совсем .Правда ,в последнее время пошли ДИПы у "Рубежа",где розетка выполнена "сегментами"-помогает,но не надолго !Самое лучшее-"заземление" светильников .
Либо менять ДИПы на ДИП 212-187 !Хорошо зарекомендовали !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад

дипы менял на помехаустойчивые, все равно срабатывают, думаю самый пока буду заземлять или нулить  светильники
 

Смолин Сергей Анатольевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

~~У нас была похожая проблема, при включении света все датчики выходили в пожар.
Заземлить светильники и у убрать наводку на подвесных потолках невозможно.
 Проблему решили следующим способом,  шлейфы выполнили экранированным проводом и заземлили его на заземление кабельных линий связи, и переделали датчики (в датчиках при разборке оказалось что защитная металлическая  сетка не соединена с контактами датчика, принудительно припаяли провода на контакты датчика ), работает уже 3 года без проблем.
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3558 раз

ЗАДАН

8 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.