|
Добрый день, необходимо запускать дымоудаление с БКИ. Шкаф дымоудаления запускается помощью С2000-4. конечно можно записать сценарий типа: при взятии на охрану шлейфа включить реле С2000-4. при снятии- выключить реле. но это не очень удобно. интересует возможность как-то реле с2000-4 перобразовать в исполнительное устройство. И в бки поставить вкл/выкл исполнительное устройство по типо управления клапанами дымоудаления. 9 лет назад Меркуль Игорь Юрьевич 141Столкнулся со следующей проблемой. Если нажать на бки кнопку, то запускается дымоудаление и открываются клапана, но проблема в следующем: если в овремя открытия клапанов, пока они еще не успели открыться, опять нажать кнопку на бки тоесть выключить, то двигатели выключаются, но клапана остаются открытыми. если подождать пока клапана откроются, и нажать кнопку на бки, то клапана нормально закрываются. сценарий организован через взят шлей/ снят шлейф.
– Меркуль Игорь Юрьевич 9 лет назад Так и есть. Реле работают по состоянию. Если состояние изменилось, реле перестанут работать.
– Гулюгин Александр 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите пожалуйста как правильно настроить С2000-4 на запуск дымоудаления через ШКП-10 7 лет 3 месяца назад Воронин Дмитрий Сергеевич 18Как вариант: https://yadi.sk/d/1XXMHvJD3GkyYx
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Доброго всем времени суток! 6 лет 7 месяцев назад Деришев Вадим Владимирович 29Вадим Владимирович, вариант управления по Вашему вопросу.
Необходимо обновить версию пульта С2000М до актуальной - 3.04. Файл прошивки: https://bolid.ru/files/373/566/S2000M_v304_chp.zip Программа для прошивки: https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/orion-prog.html С2000-БКИ рекомендуем обновить до верии 2.45. Файл: https://bolid.ru/files/373/566/C2000_BI_V2_42_V2_45.zip Не требуется использование доп. оборудования. Необходимо в программе Pprog назначить тип выходам 3, 4 блока Сигнал-10 - технологическое оборудование. Назначить программу управления реле, например, 1- включить. Перенести необходимые разделы к реле с пожарными извещателями. Также выходы перенести в разделы. В Uprog для блока С2000-БКИ указать в ячейках номера этих разделов с выходами. Тип индикаторов указать "исполнительное устройство", управление "вкл./откл.исполнительное устройство". – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Перенести необходимые разделы к реле с пожарными извещателями. Что такое реле с пожарными извещателями? Также выходы перенести в разделы. Что подразумевается под выходами и перенести? На данный момент у меня для запуска КДУ первого этажа первого подъезда проделанно следующее: 1 и 2 шс сигнала 10 объеденены в первый раздел. На вкладке реле у первого реле этого сигнала тип реле оставлен по умолчанию, программа управления 3 - включить на время, время управления 3 секунды. К этому реле я привязал первый раздел (на вкладке реле перетащил первый раздел на первое реле). Насколько я понял, мне надо на вкладке реле поменять тип первого реле на "технологическое оборудование", программу управления 3 - включить на время и время управления 3 секунды не меняю, оставляю как есть. Далее "Перенести необходимые разделы к реле с пожарными извещателями" - под этим подразумевается вот эти действия? - "К этому реле я привязал первый раздел (на вкладке "реле" перетащил первый раздел на первое реле)." Далее "Также выходы перенести в разделы." - под этим подразумевается вот эти действия? - выбрать первое реле сигнала 10 и добавить его в первый раздел (На вкладке "разделы" выбрать первое реле сигнала 10 и перетащить его на первый раздел). Нужно ли будет в Uprog поставить галочку "События о выключении/включении" для этого реле? Далее "В Uprog для блока С2000-БКИ указать в ячейках номера этих разделов с выходами. Тип индикаторов указать "исполнительное устройство", управление "вкл./откл.исполнительное устройство"." Я правильно понимаю алгоритм действий? 6 лет 7 месяцев назад Деришев Вадим Владимирович 29Добрый день, вадим Владимирович!
Перенести необходимые разделы к реле с пожарными извещателями. - Сформулировала не очень: имелось ввиду "Перенести необходимые разделы с пожарными извещателями к реле." Вы поняли верно. Также выходы перенести в разделы - Выход =реле. Речь идет о 3 и 4 выходах блока Сигнал-10, которыми будет выполняться управление. На вкладке "разделы" программы pprog их надо перенести в самостоятельные разделы. - В Uprog для блока С2000-БКИ указать в ячейках номера этих разделов с выходами. Тип индикаторов указать "исполнительное устройство", управление "вкл./откл.исполнительное устройство". – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Гулюгин Александр 9 лет назад
#ссылка