партнерский раздел
ФорумПроектированиеСколько можно подключить С2000БКИ к одному С2000М

Проектирование » Сколько можно подключить С2000БКИ к одному С2000М

Всем здравствуйте!
Я спроектировал общежитие, а каждой жилой комнате по адресному датчику. Информация о срабатывании выводится на БКИ, их у меня получилось 12 шт. Наладчики говорят, что можно подключить всего 9 БКИ к одному С2000М (60 индикаторов * 9 шт. = 540), т.к. С2000М имеется всего 511 разделов. Так ли это? Разве нельзя еще разделить на группы? Заранее спаибо.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Не совсем понятно !Вы на БКИ выводите только индикацию комнат или коридоров и подсобных помещений ? Возможно что-то объединить там !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Наладчики правы. БКИ отражает состояние именно разделов. Внимательно просмотрите экспликацию помещений - какие из них можно снрупировать в общие разделы. В противном случае Вам придется устанавливать два ПКУ и АРМ для объединения их в одну систему.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответы. Придется объеденять некоторые помещения. Просто оборудование уже закупили.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот из за таких проектантов, мы потом на форуме темы создаем с пометкой: "что имел в виду проектировщик?".
И всех проектировщиков "хорошими" словами вспоминаем, прежде чем что либо проектировать нужно хотя бы немного ознакомится с мат.частью.
 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подождите! Если я правильно понял вопрос, то к С2000М можно подключить и 20 С2000-БКИ и задействовать на них хоть по 1 лампочке...
Это если правильно поставлен вопрос в заголовке!
Что касается количества разделов в C2000М, то выше написали... Проблем с объединением не вижу, можно на одну лампочку вывести 2 комнаты объединив их в 1 раздел

8 лет 4 месяца назад

avatar
А почему именно только по 2 комнаты? Если комнаты не на разных этажах,а находятся рядом ,то можно 3-4 !А "нахулиганившего" хозяина "выдаст автономник" !Надеюсь ,что "автономники" Вы не забыли в проекте ? Это же ОБЩЕЖИТИЕ !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Предпологалось в каждом БКИ задействовать все 60 лампочек. Автономники стоят.

8 лет 4 месяца назад

avatar
Извините !А где предполагалось устанавлмвать БКИ? По этажам или "централизованно" на посту охрану( допустим внизу,на 1-ом этаже?)
Если в одном месте- согласитесь ,довольно громоздко !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

127

8 лет 4 месяца назад

avatar
А смысл ???? Смысла нет и в 30 !И в 20-ти тоже !И даже в 15-и !
Тем более в общежитии !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос прозвучал: Сколько С2000БКИ можно подключить к С2000М. Я ответил. А зачем и как это уже другой вопрос. Недавно на одном проекте я на 2-х разнесённых постах установил дублирующие друг друга БКИ. по 2 на АПС и  по 4 на ОС. Андрею Валентиновичу, как я понимаю, заказчик поставил задачу контролировать каждую комнату в ощежитии на курение. 

8 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Наладчики говорят, что можно подключить всего 9 БКИ к одному С2000М (60 индикаторов * 9 шт. = 540), т.к. С2000М имеется всего 511 разделов. Так ли это? Разве нельзя еще разделить на группы? Заранее спаибо.

Наладчики всё верно вам сказали... Подключить вы можете их хоть 126, но толку от этого не будет... Если вы запроектировали 12 БКИ- то сколько у вас тогда разделов? 12*60=720???  В таком случае на 2 пульта... Ну на самом деле такое кол-во БКИ в общаге- это ужас... Вахтерша вешатся будет от такого кол-ва лампочек...

8 лет 4 месяца назад

avatar
К новому году человек готовится, что сразу ужас то.☺

Киселёв Михаил 8 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5972 раза

ЗАДАН

8 лет 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.